GB50974-2014《消防給水及消火栓系統技術規范》3.5.2條中提到的。同時使用消防水槍數”是指同一區要同時有3支水槍保護嗎?還是消防用水量需要乘以3呢? 如果是“同一區要同時有3支水槍保護”是不是同本規范7.4.6 室內消火栓的布置應滿足同一平面有2支消防水槍的2股充實水柱同時達到任何部位的要求,但建筑高度小于或
剛性防水套管主要是用于管道穿墻無振動和防水要求的地方,具有很強的壓縮能力。近些年來,地鐵建設的普及緩解了城市交通的壓力,給日常的出現帶來了極大的便利,在地鐵建設中對于地下排水等管道的保護也變得尤為重要,地下管道可以不受惡劣天氣的影響。比如雨雪天氣、冰雹天氣等,但地下管道所處的環境也有其特殊性,地鐵的排水管道屬于地埋式安裝方式,對穿墻的套管有嚴格的要求,它不僅要求套管具有密集防水的要求,還要具有較強的抗壓性,所以地鐵建設中防水套管的選擇應為柔性防水套管,它能夠很完全的滿足這些要求,保障工程質量。剛性防水套管主要是由套管、止水環和固定板組成,在使用時需要注意哪些事項! 1、在安裝前需要檢查對套管、止水環和固定板,確保套管無變形、無裂紋、無破損、無老化、無銹蝕等。 2、根據設計要求,確定防水套管的位移,一般要求防水套管安裝在管道穿墻體或樓板的中心位置,確保管道與套管直接的間隙均勻。 3、將固定板安裝設計要求固定在墻體或樓板上,一般采用膨脹螺栓或焊接方式進行固定,確保牢固、穩定。 4、將套管插入固定板中,然后安裝止水環,止水
各位大神們,小弟剛看建筑消防方面的知識,有幾句話不是很理解,求教各位能否給詳細解釋下?。 氨WC有1支水槍的充實水柱達到同層內任何部位” “保證每一個防火分區同層有2支水槍的充實水柱同時達到任何部位”這兩句話不是很理解,在這里求教了??!
一、消防栓的種類a.雙閥雙出口消火栓 室內消火栓是安裝在建筑物內消防管網上,向火場提供水的帶有閥門的接口。是工廠、倉庫、高層建筑、及船舶等室內固定消防設備,用于撲救建筑物內的火災,通常安裝在消火栓箱內,與消防水帶和水槍等配套使用。b. 旋轉消火栓旋轉消火栓是栓體可相對于與進水管路連接的底座水平360o旋轉的室內消火栓。它具有栓體與底座相對旋轉的特點,因而可以在超薄箱體內安裝,使得箱體減薄成為可能。當消火栓不使用時,可將栓體出水口旋轉至與墻體平行狀態,即可關閉箱門;在使用時,將栓體出水口旋出與墻體垂直,即可接駁水帶,便于操作。c.地下消防栓地下消防栓是一種室外地上消防供水設施。用于向消防車供水或直接與水帶、水槍聯接進行滅火、是室外必備消防供水的專用設施。安裝于地下,不影響市容、市通。由本體、彎管、閥座、閥瓣、排水閥、閥桿和接口等零部件組成。地下消火栓是城市、廠礦、電站、倉庫、碼頭、住宅及公共場所必不可少的滅火供水裝置。尤其是市區及河道較少的地區更需裝設。產品的
剛接了一工程作施工圖是一個廠區,包括一座五層辦公樓,兩座二層廠房,一座五層宿舍樓,初設是另一家設計院做的拿來初設方案一看有點兒暈,辦公樓室內消防水量15L,室內任何一點需滿足兩股水柱到達?是他寫錯了,還是我才疏學淺,沒見過,請問大家有人見過這種不?另外把廠區室外消火栓做成臨時高壓(市政壓力18米),我還真沒接觸過室外也做成臨時高壓的,是不是只要將室內外的接在一起讓后接在水泵出水管上就行了?再有,什么情況下應該把室外的消火栓也做成臨時高壓系統,上面的這種是不是不需要做成臨時高壓希望高手幫幫忙謝了
眾所周知消防泵是消防系統的有機組成部分,而且在我們的生活中有非常重要作用,這樣了解關于消防泵的知識就非常有必要,但是相當多的人對于深層次的設備卻是知之甚少,那么現在我們就一起去了解更多的關于消防泵的知識,從而做到心中有數。
高規:7.4.7.2當建筑高度不超過100m時,高層建筑最不利點消火栓靜水壓力不應低于0.07MPa,但是多層卻說要求水槍能夠流水,流出水需要多少米靜水壓?
一般的水池為了防止水從側壁漏出,要求穿水池上的水管都要安裝防水套管,邊上設止水翼環,那么套管和水管之間的空隙不是還是會漏水嗎?是不是套管和水管之間還有膠圈連接啊? 這種防水套管在施工上是怎么樣做的?
1、系統安裝后當年冬季不啟用,如室內溫度低于5℃,應將本系統中的水用空壓機全部吹出,以防系統受凍; 2、初次供暖(運行調試)應在該公司技術人員指導下進行,未經調試嚴禁投入使用; 3、低溫熱水地板輻射采暖系統的供水溫度宜采用35-50℃,不宜超過60℃,供熱系統的工作壓力不超過0.8MPa; 4、用戶每年冬季啟用地熱采暖系統時,一定要嚴格按照規定的加熱程序循環漸進,不能一步升溫到位; 5、用戶可在每年在使用前清洗分水器前端的過濾器,以保證水管的清潔,防止管路堵塞具體方法如下:首先關閉連接導管的進、回水閥門,然后打開過濾器,取出過濾網并清洗干凈,檢查過濾網有無破損、堵塞,如有損壞,應換上同規格的過濾網,按原樣裝好即可; 6、地暖系統在開始供水或使用過程中,管道中可能積存空氣,影響采暖效果,這時可打開分、集水器的放氣閥,將氣體排出,方法和傳統供熱相同; 7、鋪設在地面下的地暖管距地板面僅約3-4cm,砸碰、敲擊地面容易傷及地暖管,因此鋪設地暖管道的地面嚴禁敲砸、撞擊等,嚴禁在地面上楔入任何尖銳物,以防損壞地暖管。嚴禁
有人搞過同時使用3根水槍的室內消防設計嗎? 建規中的\"同時使用水槍數為6\"時,難道說就要保證任何一點在方圓25米內有6個消防龍頭?本人很很迷惑,望各位賜教!
看了一份建筑圖,上面在消防水池的池壁邊又做了消防控制室.但是消防控制室的墻是單獨做了填充墻,與水池壁有100的距離. 我感覺,應該只有生活水池為了防止污染生活用水而要求池壁與其他構件脫離開來.消防水池有此必要嗎?消防水池側避可否兼做普通隔墻使用? 還有一個問題是:消防水池池壁是一直澆到地下室頂板.那么是否消防水池向上投影在地下室頂板范圍內的頂板的梁板混凝土都要用抗滲混凝土呢?
各位大俠,我遇到一個工程消防水箱進水管采用電磁閥控制,本建議采用液位浮球閥代替,但設計師堅決反對。不知是否有這方面的強制規定?
規范上8.4.1室內消火栓用水量表中規定了最小消火栓用水量及同時使用水槍數量,這個同時使用水槍數量是否就是同時到達室內任何位置的充實水柱的數量,例如層數大于6層的辦公樓,消火栓用水量15L/s,同時使用水槍數量3支,是否就是3股水柱到達室內任何位置?8.4.3-7規定消火栓布置應保證每一個防火分區同層有兩支水槍的充實水柱同時到達任何部位,如果前面那個是正確的,和這個有點矛盾了。請各位指教。
《自噴》規范明確要求水泵的吸入口不得使用蝶閥,可規范的條文說明的解釋好像說:放在吸入口容易自行關閉,似乎不能令人信服——有手柄定位裝置的和渦輪蝸桿傳動的蝶閥不會吧?但有人說美國的規范也有這樣的要求,為何?
一、 消防工作方針: “預防為主,防消結合”;消防工作,包括防火與滅火兩個方面。