在論壇中看到有人說,表掃水強度是5~8m3/m2.h,如果是這個強度的話,表掃水的水量和進水的水量差不多了?(進水的濾速也是8m3/m2.h)請高手為我解惑。
給排水設計手冊中提到濾板與濾板之間和濾板和池壁之間要留有一定的間隙,20mm.從圖上看,發現濾板4邊都留了20MM.我覺得除了架在濾梁上的濾板之間需要留空隙以便安裝固定外,沒架在濾梁上的濾板另外兩條邊應該不要留空隙吧.否則安裝的時候,這兩條邊的空隙倒是不好填密實,因為下面沒有東西支撐.請有施工經驗的高人指點,4邊都留空隙是出與什么考慮.謝謝!!
在過濾系統中濾頭、濾板可以說是心臟部位,各位使用的都是哪個廠家的濾頭和濾板?現在生產濾頭、濾板的廠家太多,如何分辨濾頭、濾板的質量好壞呢?望各位不惜賜教!!
0.9-1.35mm的河砂是否可以用作V型濾池的濾料呢,大概需要多少錢一方呢,有沒有用過的啊,能不能推薦幾個廠家 ?請大家幫忙!
1. 概述 V型濾池是快濾池的一種形式,因為其進水槽形狀呈V字形而得名,也叫均粒濾料濾池(其濾料采用均質濾料,即均粒徑濾料)、六閥濾池(各種管路上有六個主要閥門)。它是我國于20世紀80年代末從法國Degremont公司引進的技術。 2.特點:
一、設計要點 1 主要工藝設計參數 成都市水二廠V 型濾池于1996 年8 月28 日竣工投產, 池型采用雙排布置的V 型濾池, 總處理能力為5400m3 / h ,分成八格,單格面積為84m2 。具體工藝參數如表1。2 工藝自動控制工藝要求通過PLC系統對各格濾池的進水閥、出水調節閥、氣沖閥、水沖閥、泄氣閥及鼓風機、水泵、空壓機和液位計進行監控, 以控制濾池的正常過濾和反沖洗這兩個階段的運行。并要求兩臺風機、兩臺水泵及兩臺空壓機均能實現自動切換。(1) 正常過濾 V 型濾池是利用濾床上的水位和出水調節閥的開度控制出水的, 這是獲得出流緩慢變化的最好方法。因此,在正常過濾階段,主要是設法恒定濾床上的水位。 (2) 反沖洗
相關數據:濾池面積:F=Q/VT=35000/(8*23.92)=183 采用濾池書N=4,兩兩合建,共兩座。每個濾池的面積 f=F/N=45.75 謝謝
有個工程提到這兩個設備。但是我都沒有聽到過,哪位高手有這方面的資料嗎。如果有的話可以寄一份給我嗎。在這里先謝謝了。我的郵箱是:zhengtao800220@163.com
在小欖水廠三期擴建工程(10 ×104 m3/ d) 的V型濾池施工中,由于對一些細節問題給予了充分重視,使得V 型濾池順利通過氣密性試驗,自投運以來運行良好,出水濁度< 0. 5 NTU ,達到了設計要求。 1 進、出水裝置 由于V 型濾池一般為變水位勻速過濾,因此在進、出水處均應設置堰板,且最好采用可調式。V 型濾池的待濾水一般通過進水總渠經兩個氣動橡皮閥和中間一個用橡膠氣囊控制的表面掃洗進水孔進入,再通過溢流堰由兩個側孔經V 型槽流入濾池。三期工程中把兩邊的氣動橡皮閥取消,中間一個則改為多點定位氣動提板閥,過濾時閥門全開,氣洗反沖階段關閉,氣水反沖洗及水反沖洗階段
隨著凈水工藝的不斷發展,逐漸摒棄了傳統的濾池主藝,對于規模在10萬m3/d及以上的水廠,在工藝流程的構筑物選型中,多采用v型濾池,這樣可以有效的對制水工藝進行改善并且能夠使凈水廠自動化生產水平進行提高。 V型濾池是恒水位過濾,該類型濾池中的超聲波水位自動控制可以對出水清水閥進行調節,另外,出水清水閥門可以以池內水位的高低為主要裝據,對自動開啟的程度進行調節,以此對池內的水位恒定進行保證。 V型濾池具有過濾周期長、單池面積較大、水質好的特點,一般情況下,單池面積普遍設計為70~90m2,甚至可以達到100m2以上,因為濾料層比較后,因此V型濾池的截污量更大,在過濾之后的出水濁度普遍小于0.5NTU。 V型濾池所選用的濾料的鋪級厚度較大,約為1.40m,粒徑也較粗的石英砂均質濾料。當反沖洗濾層時,濾料呈微膨脹狀態,很難產生跑砂現象。
V型紫銅止水鋼板的施工步驟 V型紫銅止水鋼板遍及利用于各大水工修建中,為全部工程的防滲水、漏水方面起到了很大的作用。而銅片止水原材料以紫銅加工而成,具備精巧的延伸、導
我正在從事一個大型水廠的建設工作,現在還是剛完成初設,擔心水反沖強度偏小,最大是4.72L/S.M2,原水是水庫水, 水質較好,設計院認為能夠滿足設計的水質要求,加大強度會使耗水,電量加大,加大運行成本,但我認為反沖強度最好在10L/s.m2,這樣的話濾沙會是很干凈的,效果會是很明顯的.不知道各位高人有何高見啊?
現在我們單位正在籌建一座15萬噸的水廠。但是在選濾池的形式時難不定,請各位同仁幫我拿主意。我是一名技術人員,我提出用V型濾池比較好,但是領導說用DA型濾池,當然他是不懂給水排水了。我提出DA濾池的技術現在不成熟,而且我們的水質不好,我們沒有把握。V濾池的技術現在已經很成熟了。但是他就不聽,總是DA型濾池的產家請他吃。大家能不能提供V型濾池與DA型濾池的優缺點,好讓他好好看。
設計單位說是凹槽面向來水面,我問了老監理,又說是鼻子面向來水面施工單位干脆兩種方案都試過了。。。只要最后能連成整體。。求救:正確的v型銅止水安裝方法。
圖中200*200是V型濾池進水閘板安裝時候需要留的槽,現在甲方為便于施工,決定取消這個槽
當前低溫低濁,高密池沒有污泥加點聚合氯化鋁和PAM就進V型濾池,濾池進水濁度1.6,濾后水0.3以內。可是個別濾池的運行周期明顯縮短,大約16小時就反沖洗,甚至出現過幾次剛沖洗完的池子開始進水幾分鐘阻塞到設定的1.5m,又開始反沖洗。搞的頭大。請教高手指點,經觀察同側濾池類似,可能是進水標高偏低造成進水量偏大,液位增加很快,原來濾池設定的恒水位值是25cm,請問可以改為30cm嗎?改為30cm后,會有哪些不利影響?請大家多交流!
V型濾池中反沖洗進水管,一段是進放沖洗水進水分配渠,前段有個三通,是進清水渠出水的水封井,求解此段放沖洗水管的用途?
V型冷凝器介紹: V
V型對夾球閥,球芯呈V型狀,可實現線性調節,可調范圍大。當閥門關閉時。V型缺口與閥座之間產生契形剪刀作用,并既具有自潔功能又可防止球芯卡死,特別適用于管線結垢凍結場合。適宜于控制紙漿、污水,含有纖維和顆粒固體懸濁介質及粉粒狀介質。配用的ZGH系列氣缸活塞式執行機構,結構簡單,輸出力矩大。本系列球閥按密封性能分為軟密封和硬密封;按調節方式分為調節型和切斷型,切斷型按作用形式分為單作用式和雙作用式,調節型為雙作用式。單作用式的獨特優點是一旦動力源發生故障,球閥將按控制系統的要求自動處于關閉或開啟位置。產品廣泛應用于電力、石油、化工、造紙、輕紡、食品、制藥、航空航天等領域。
項目概述 本項目為中南市政院近期污水處理項目,中南市政工程師直接采用意和公司提供的三維特種結構設計系統完成建模及出圖,該項目包括三個主體建筑(V型濾池、反沖洗泵房、絮凝沉淀池),其中V型濾池較為復雜,以V型濾池為例進行案例展示,根據中南市政工程師完成該項工作后評估,以往完成上述三個主體結構出圖任務需要耗費20個工作日,這次采用意和特種結構三維設計系統僅5個工作日不到完成了相同的工作,由此可見設計效率得到大幅度提升。另外該工程師根據業主的需求提供了三維結構視圖,得到了業主的歡迎和表揚。 1) 構件化快速搭建水池模型