亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于蒸汽板換設計的問題

    小弟第一次接觸到這個設計,設計情況這樣,采暖面積大概400平方,蒸汽源是低壓飽和蒸汽。主要通過蒸汽板換 熱水和采暖。第一:從蒸汽主管,分到3個板換,是否有專門的配件,蒸汽流量如何來合理、科學地分配?第二:西門子的蒸汽電動執行閥,是否要用?第三:除了梳水閥、安全閥,還需要用到什么蒸汽配件?請有過類似的工程經驗的打指點下,小弟不勝感激。

  • [鍋爐]鍋爐可以不用板換嗎

    昨天參加一個圖紙會審設計方沒來,甲方要求把鍋爐的板換去掉,說這樣可以節約一組水泵和板換,我覺得有點不對但不知道怎么說,請高手指點一下,鍋爐前的板換是否可以取消

  • 關于板換備用設置的問題

    請教各位,超高層中設備層設置的空調水轉換用的板式換熱器,需要考慮備用嗎?一般備用量多大?鍋爐房、換熱站中的板式換熱器備用量一般多大?利用冷卻塔免費制冷的板換是否需要考慮備用,備用量怎么考慮。希望大家幫忙給予解答,在下將不勝感激!!

  • 請教---板換與循環泵的選擇問題

    請教各位師兄:如已知某建筑物的計算熱負荷為Q,如何確定兩臺板換的換熱量,如何確定兩用一備循環泵的流量,70%如何運用, 謝謝回復,

  • 板換的傳熱系數按多少算?

    我選型的一臺板換BR35-30汽水換熱型,選型表上熱負荷為1045KW,蒸汽流量1.68t,循環水是50/60℃用于空調制熱。但我用公式Q=A*K*對數溫差T,來反算熱量(按板換最低換熱系數3000w/m2K計算)=30*3000*68=6120KW這是怎么回事?如果按選型表上的參數計算傳熱系數就很小了K=1045/(30*68)=512W/M2K,我理解是反算的換熱量是指30m2的板換的最大換熱能力,而參數表只是提供的一種很保守的選擇,是否我哪里錯了?請教大家了。

  • 板換一側溫度不一樣是什么原因

    我現在一次網的供水溫度是一樣的,通過2個板換(2個板換大小一樣),但通過板換后,二次網的出水溫度不一樣了,一個板換的出水溫度是80度,另一個是60度,這是怎么回事啊?

  • 100米的層高,有必要設置板換嘛?

    建筑高度100米,冷水主機放在負一層,膨脹水箱,冷卻塔放于屋頂,這樣的系統有必要在中間層設置一個板換,采用二次循環泵嘛?

  • 板換—單板公稱換熱面積的問題

    問個弱弱的問題 ,板換—單板公稱換熱面積0.6, 0.8 這兩個參數和大家通常意義所指的1平米帶800-1000平米 有關系嗎?是單板公稱換熱面積0.6的一平米只帶600平米;單板公稱換熱面積0.8的一平米只帶800平米嗎? 兄弟先謝謝各位了 仗義抒言的朋友了!!!

  • 冷卻塔+板換系統的溫度參數

    冷卻塔+板換系統的溫度參數

    我有一個冷卻塔+板換的冷卻水系統,板換二次側進出水溫度分別為36度和32度,求助:選擇板換的時候,板換一次側的溫度怎樣確定?另外:在冬季,板換二次側的進出水溫度能否達到36度和28度?

  • 關于中央空調板換擊穿緣由剖析

    板式換熱器是制冷主機上的主要配件,它是由一組波紋金屬板組合而成,板上有四個角孔,供傳熱的兩種液體經過,引導流體瓜代地流經各自的通道,停止熱交流,它們擺列嚴密、精度高,體積小,換熱效率高,儉省空間,運用環境請求較高,合適在小型制冷機組上運用。普通空調設備在正常維涵養護狀況下可運用15年~20年,但該空調系統的制冷主機僅運用了8年,即呈現多臺主機的板式換熱器被擊穿的狀況,其首要緣由剖析如下: 1)質量問題:與其他換熱器的換熱外表相比,板式換熱器的換熱外表相當薄.即0.5 m ,所許可的最年夜侵蝕度為0.05 rm /年。通俗板式換熱器的材質通常運用合金資料(304或316),304是奧氏體不銹鋼中最低廉的一種,對必然規模的有機物具有抗腐才能,但抗鹽酸及硫酸才能弱。本工程空調主機的板式換熱器材質用的是304,那么用了8年之后,板材會擊穿、侵蝕也是必然的。

  • 關于中央空調板換擊穿原因分析

    板式換熱器是制冷主機上的重要配件,它是由一組波紋金屬板組合而成,板上有四個角孔,供傳熱的兩種液體通過,引導流體交替地流經各自的通道,進行熱交換,它們排列緊密、精度高,體積小,換熱效率高,節省空間,使用環境要求較高,適合在小型制冷機組上使用。一般空調設備在正常維修養護情況下可使用15年~20年,但該空調系統的制冷主機僅使用了8年,即出現多臺主機的板式換熱器被擊穿的情況,其主要原因分析如下: 1)質量問題:與其他換熱器的換熱表面相比,板式換熱器的換熱表面相當薄.即0.5 m ,所允許的最大腐蝕度為0.05 rm /年。普通板式換熱器的材質通常使用合金材料(304或316),304是奧氏體不銹鋼中最低廉的一種,對一定范圍的有機物具有抗腐能力,但抗鹽酸及硫酸能力弱。本工程空調主機的板式換熱器材質用的是304,那么用了8年之后,板材會擊穿、腐蝕也是必然的。 2)養護

  • 板換為啥一定要豎直安裝

    如題,板換為啥要豎著放近佛在下面出佛在上面且水路一定要與其逆流嗎都有哪些講究,為啥要這樣呢我做了幾臺水機是順流的,躺著放只是覺得佛過熱度偏小,不便于電子膨脹閥過熱度控制請問這與躺著和順流有關系嗎

  • 請教大家 板換機組一次水溫低怎么辦

    請教各位 正常情況下板式換熱器的一次水供回水溫度是95/70度,二次水是60/50度,然后供給樓內風機盤管等空調末端,可我最近遇到一個項目,板換的一次水溫度只有45度,二次水換熱后只有三十幾度,嚴重影響樓內冬季供熱,甲方要求做個旁通閥門,不經過板換機組直接供給樓內,可由于阻力問題,又必須加水泵,這樣就影響了小區內的水力平衡,請教大家有什么好的解決方法啊

  • 請教板換蒸汽換熱中遇到的問題

    有個問題請教各位,我們在用的板換,一側進類似油的物質,一側進蒸汽換熱. 現在的問題單獨把蒸汽打開,排氣口有氣出來,在蒸汽沒有關的狀態下,把冷側泵的泵打開蒸汽排氣口馬上就沒有氣出來了.而且冷側的溫度也上不去.請各位幫幫忙

  • 成套板換機組能不能隨意改動?

    1.小區板換原定4萬平米,廠家發來機組標注熱負荷2.5wm,是不是滿足4萬平米?2.現在供暖已經一個月了,小區供暖末端距離400米。現在一網供76回44二網供38回28,室內溫度高的17-18度,低的13-14度。現在想提高溫度是增加板換片數還是增大機組的管道管徑(現在機組管徑一網進125一網回86二網進回都是125)?3.成套板換機組能不能隨意改動原來機組配備的管道管徑?改動了會不會打破原來機組的平衡?謝謝大家!!!

  • 板換地源熱泵機組低壓報警(R22制冷劑)

    一臺換熱器為板換的地源熱泵機組,制冷劑R22,未開機時測得壓力為6公斤,機組開制熱模式,低壓2分鐘內有6公斤降至0公斤,蒸發器出口結霜,板換的水流正常,水溫也不低,懷疑板換內漏,或有臟堵,求助各位大俠幫忙分析,小弟不勝感激!

  • 請問板換凝結水管道可以是DN80嗎?!

    請問板換如果蒸氣管道是DN160那么凝結水管道可以是DN80嗎?!供水和出水管道均為DN150這樣凝結水管徑可以嗎?!謝謝!

  • 冬季 鍋爐供熱水+板換制熱

    我弱弱的問下: 如果空調系統采用螺桿機夏天制冷,冬季用鍋爐制熱水,再通過板換制熱。 1、能不能不用板換 直接供室內循環中。 2、制熱條件下,室內水循環泵 是不是也采用 制冷條件下的冷凍水循環泵。 3、我看了部分鍋爐,板換,末端的資料 看到這3者的工況都有所不同的,這個該怎么解決。我是新手,期望大家能幫我解決下困難。謝謝了!

點擊加載更多

板換

板換專題,為您提供板換相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與板換 相關的專業交流討論,更多板換相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

消防栓的檢查內容

假山植物

主站蜘蛛池模板: 亚洲视频国产| 香蕉九九| 人成在线视频| 欧美精品亚洲| 欧美成人一区亚洲一区 | 青春草久久| 亚洲欧美另类国产| 亚洲国产成人久久笫一页| 污网站在线观看免费| 香蕉成人啪国产精品视频综合网| 王色视频在线观看免费网站| 污视频免费在线观看| 亚洲不卡在线观看| 香蕉依依精品视频在线播放| 亚洲成a人片在线观| 亚洲精品中文字幕字幕| 亚洲天天在线| 在线黄色网| 成人亚洲精品| 97在线免费观看| 99爱视频精品免视看| 成人免费观看完整视频| 国产成人一区二区动漫精品| 国产欧美亚洲精品| 久久福利网| 欧美日在线| 爽片免费网站| 亚洲日日做天天做日日谢| 伊人免费观看| 日本黄色www| 成 人国产在线观看高清不卡| 成人伊人亚洲人综合网站222| 国产亚洲毛片在线| 看的免费污污网站| 日本午夜大片免费观看视频| 亚洲不卡在线视频| 自拍偷拍2| 99久热只有精品视频免费观看17| 国产成人黄网址在线视频| 激情图片在线观看| 青青草国产三级精品三级|