以單路10kV進線帶一臺變壓器為例.我看到的箱變方案中,其高壓側都是只有進線柜,計量柜,變壓器柜.而室內變電所高壓柜則比箱變的多,.有進線及PT柜,主斷路器柜,計量柜,變壓器柜.當然我也看到過其他的方案.但都是四五臺.我不明白,為什么箱變中的高壓柜數量少?原因是什么?請指教,謝謝!
我處有一電站,渠道460m長,由渠道和石拱渡槽組成,過水斷面如圖。完工后試水,一側渠墻齊渠底傾倒80余米,石拱渡槽上渠根也出現拉裂紋(如圖位置)。請許多專家分析我都不完全認同其結論,請各位大俠暢所欲言,發表自已的高見。
哪位大神知道這個Ief是怎樣帶的數據
請問一下園路2側的木樁維護怎么出施工圖?還有用石頭壘砌的,是什么石頭,施工圖怎么出??謝謝!請高手指點!
已建好樓宇的一角被旁邊的一臺320T壓樁機壓過后,這角的墻體出現由下而上的裂縫,且沿著承重柱不斷向上發展,樓面也出現裂縫,經查,這角使用了單樁結構。我想問下這樁是側了還是斷了,怎樣補救?謝謝主!
變壓器是400KVA的,低壓側選擇多大的架空絕緣線?能說明一下原因嗎?我們這邊用的JKLYJ-1.0-120型、JKLYJ-1.0-70導線合適嗎?
有兩臺500kVA的變壓器,準備換成1000kVA的,現在低壓主母線帶的設備輕易沒法停。有人提出從變壓器低壓套管那直接接銅排,引到新的配電柜,就像圖上那樣往兩邊分的那兩個斷路器。這樣原來老的母排都不動,母排也不增容。這兩臺變壓器低壓側的母聯開關平時一直合著的。往左右分分的那兩個斷路器是去一面柜子的雙路電源切換開關。這樣做可以不?
我剛完成一個精細化工的電氣設計任務,設計的時候選用了SVG作為高壓無功補償裝置,現在開始有點嘀咕了,畢竟這個東西的價格是蠻貴的,想請教在線的工程師們,請問你們對高壓側(10kV)選用SVG怎么看呢?具體情況是:負荷類別:壓縮機10kV側電動機負荷共計6600kW左右;2500kVA 10/0.4kV變壓器一臺;選用了1200kVA高壓側SVG補償裝置一套;請大家不吝賜教;
單個進線PT,JDZ-10羊角 10/0.1/0.22 ,設計院拿到的圖紙都注明一次側電源取自A,B相。哪位大神知道,為什么都取A,B相。如果去了BC或者AC相有沒有影響?
一個項目低壓側無功集中補償,用了4年左右請問為什么燒接觸器和電容連接的線路,是接觸器的質量不合格和容量選小了嗎?另一個商業項目低壓側集中補償,到晚上出現過電壓超400v,是自動投切的裝置未投切出現了問題嗎?謝謝。
《建筑設計防火規范》GB 50016-2014第4.1.1條,甲、乙、丙類液體儲罐區,液化石油氣儲罐區,可燃、助燃氣體儲罐區和可燃材料堆場等,宜布置在城市(區域)全年最小頻率風向的上風側。2015年某廠為滿足生產要求,擬建設一個總儲量為1500m3的液化石油氣儲罐區。該廠所在地區的全年最小頻率風向為東北風。在其他條件均滿足規范要求的情況下,該儲罐區宜布置在廠區的()。(A)東北側 (B)西北側 (C)西南側 (D)東南側2016年某機械加工廠所在地區的年最小頻率風向為西南風,最大頻率風向為西北風,擬在廠區內新建一座總儲量15t的電石倉庫。該電石倉庫的下列選址位置中,符合防火要求是( )。(A)生產區內的西南角,靠近需要電石的戊類廠房附近地勢比較低的位置(B)輔助生產區內的東南角,地勢比較低的位置(C)儲存區內的東北角,地勢比較高的位置(D)生產區內的東北角,靠近需要電石的戊類廠房附近地勢比較低的位置預測題多選:應設置在城市(區域)的邊緣或相對獨立的安全地帶,并宜設置在城市(區域
請教高壓側的短路容量為什么和高壓側的線路最抗阻抗沒有關系,而僅和高壓側的系統阻抗有關? 提前謝謝您的回復。
如圖所示:高壓側的計算電流為56A安培,負荷開關選擇的示630A,為什么選擇3X70的線?
電力需求側管理是指通過提高終端用電效率和優化用電方式,在完成同樣用電功能的同時,減少電量消耗和電力需求,達到節約能源和保護環境,實現低成本電力服務所進行的用電管理活動。其主要目標是壓低高峰負荷、拉高低谷負荷、削峰填谷、技術性節電,以靈活的方式適應系統的負荷增長。英國Cyclo Control公司的電力需求側管理系統是利用現有高、中、低壓電網,集中控制任意終端設備的電力需求側管理系統,該系統使用現有的50Hz或60Hz的電網來傳遞信號,在零交叉點區域內把電力網電壓波形調制為二進制信號,并傳送到任意數目的接收器中。不需要任何網絡調節設備或對現有電網進行改變,并且在長距離傳輸過程中有很高的可靠性。 典型的Cyclo Control系統的設備,其發送機可從33kV和11kV配電變壓器低壓側接入,接收機工作在220V和380V低壓端,整個網絡的通信距離可長達約97km,且終端的數量不受任何限制??刂浦行目梢酝ㄟ^電話網、無線網或者專線與Cyclo Control發送設備通信,由Cyclo Control終端控制系統軟件完成接入設備的控制和負荷側管理。此外,系
今天本人接到現場打來的電話,說了電容補償的怪現象,本人實在是分析不出問題所在。問題是這樣的,本廠電源進線為10千伏,10千伏母線上有高壓電機,沒有投入補償電容時,功率因數為0.76,投入電容器過程中,看到功率因數表指針打到低于0.5,幾乎到了功率因數0.1,解釋不清原因。希望大家各抒己見,幫助分析。
電廠發變組保護中,有發電機保護AB柜,主變ABC柜,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,但最終是合成一個跳閘出口,是這樣吧?那這5個出口最終是怎么合成一個的?端子圖看的迷糊。
今天在焓差試驗室做實驗的時候,發現風側能力比冷媒側能力高出很多(風側將近15000BTU/h,l冷媒側才將近8000),為什么會相差這么多呢,有大神能幫我指點下嘛?
在計算變壓器的電抗標幺值X*時 X*=1.1(Ud% /100)x(S2T/ ST) 其中: Ud%--- 變壓器的阻抗電壓百分值 ST--- 變壓器的額定容量(kVA) S2T--- 變壓器低壓側的額定容量(kVA)請問大神們,變壓器低壓側的額定容量是什么容量,怎么算?
兩個由變形縫連接的地上4層框架結構,算基礎時,是否把這2個框架建成多塔結構,再計算出柱底內力算基礎?哪位高手,不吝賜教,多謝了
據變電所電工說,10KV變電所有臺PT二次側三相電壓分別為UA 60V UB 60V UC 80V UO 0V 線電壓都平衡都為100V左右,我糊涂了,求教各位高手,這是什么情況?小弟先謝了!