最近在做一個過公路涵洞的設計,涵洞總長7.5m,設計過水斷面0.8m*0.7m(寬*深),涵洞墻體為M7.5漿砌塊石,斷面為上頂寬0.6m,下底寬1.2m,C30鋼筋砼蓋板厚0.3m,蓋板厚0.3m,規格為2.0m*1.0m,配筋為Ф25@120雙層雙向布置,瀝青恢復層厚0.1m。想請教各位師兄,這樣的設計合理嗎,結構是否穩定。
1 、含義 鋼波紋涵管
某企業的U-PVC、HDPE雙壁波紋管產品信息及施工指南~~
交通部公布了《公路涵洞設計細則》(JTG/T D65—04—2007)的公告:關于公布《公路涵洞設計細則》(JTG/T D65—04—2007)的公告 現公布《公路涵洞設計細則》(JTG/T D65—04—2007),作為公路工程行業推薦性標準,自2007年7月1日起施行。 該細則的管理權和解釋權歸交通部,日常解釋和管理工作由編制單位河北省交通規劃設計院負責。請各有關單位在實踐中注意總結經驗,若有修改意見請函告河北省交通規劃設計院,以便修訂時研用。 特此公告。中華人民共和國交通部(章)二○○七年五月十六日主題詞:公路 細則 公告-------------------------------------------------------------------------------- 交通部辦公廳 2007年5月18日印發 哪位大人有這個細則啊如果有的話,可否共
如果有人是搞高速公路設計方面的工作的朋友,是否知道用什么軟件,出涵洞圖,效果最理想,我用的Hard2004的,出的涵洞圖,全都是一層基礎的,又沒法修改,聽說用PCV出圖要好點,哪位仁兄知道?
波紋管補償器的選擇是如何確定的,請教高手!我現在做一個16層的建筑,空調立管需要加一個波紋管補償器,請教高手其是如何選擇的,有什么計算方法還是……?
第一次看到雙壁波紋管被破壞成這個狀態的,覺得比較有趣,發圖上來大家瞧瞧……這只是河道整治中臨時架設排水用的管道,所以大家不用那么當真,臨時設施而已,呵呵
1、室內排水立管PVC-U管的規格DN100,請問穿樓板處的阻水圈的規格是多大?2、問題見下面圖片
在綠化帶里的DN800的管子,覆土才2米厚,下了次雨就被壓扁了,簡直搞不懂。還是8千牛/平米的那。郁悶的很,以后還敢不敢用??!
理正\PKPM/海地公路\橋梁\涵洞理正建筑、結構、勘察、給排水、電氣、/PKPM2005.07/EICAD5.7/清華斯維爾/緯地5.7/海地公路、橋梁、涵洞 knighthenry@163.comqq:1880979250512-56657694www.hardclon.com 質量可靠,價格合理,物超所值工程造價類軟件:EICAD系列道路與互通式立交(動態交互式)CAD系統綜合版——EICAD(含平面、縱斷、橫斷、立交、平交、3Droad) (usb)道路與互通式立交(動態交互式)CAD系統線路版——EICAD(含平面、縱斷、橫斷、平交)( usb) 數字地面模型——DTM 道路與橋梁三維建模——3DRoad BID-Bridge for AutoCAD 2002 usb橋涵水文計算Hydro usb橋梁樁基礎計算Pile2000 usbBID-Road2000 usbbrgcal
現在一根加筋波紋管,埋深5米,卻被壓凹偏下去,根本無法排水,發生這種情況是土的自然壓力壓偏它的,還是堆土施工時機器壓扁了它.
一個山地項目,高檔別墅群,小區室外雨污水采用雙壁波紋管d200~d400,局部埋深近八米,一般規定管頂覆土小于0.7m或者大于6m時采用環剛度S2級,不知道覆土深度超過六米的雙壁波紋管牢固性怎么樣?
HDPE雙壁波紋管有做立管的嗎?我現在做一個樓上是衛生間,下面一層是凹進去的,立管放室外,但是在北方地區要考慮防凍,前些天下載了套圖,上邊的排水立管在室外,用的是波紋管,但波紋管好象只是埋地用吧?
HDPE雙壁波紋管施工工法(1) HDPE管主要采用機械裝卸,裝卸時應采用柔韌性好的皮帶、吊帶或吊繩進行安裝,不得采用鋼絲繩和鏈條來裝卸或運輸管道。(2) 管道裝卸時采用兩個支撐吊點,其兩支撐吊點位置宜放在管長的四分點一處,以保持管道穩定。(3) 在管道裝卸過程中應防止管道撞擊或摔跌,尤其應注意對管端保護,如有擦傷應及時與供應方聯系,以便妥善處理。
產品介紹:HDPE雙壁波紋管高密度聚乙烯雙壁波紋管(以下簡稱HDPE雙壁波紋管)作為一種新型輕質管材,具有重量輕、耐外壓、衛生性能好、施工快、壽命長等優點,同時化學性質穩定,且具有良好的電絕緣性,耐老化和耐環境開裂能力強,適用溫度范圍寬,且具有良好的綜合機械性能,承壓能力強,綜合工程造價更具優勢,在無壓排水、排污及通信電纜工程領域能為廣大用戶節約大量資金和施工時間,是傳統排水排污管材的理想替代產品。[HDPE管材特性]★結構獨特,強度高,抗壓耐沖擊;★內壁平滑,摩阻小、過流量大;★連接方便,接頭密封好,無滲漏;★重量輕、施工快捷,降低費用;★埋地使用壽命達五十年以上;★聚乙烯屬于碳氫聚合物,分子無極性,耐酸堿腐蝕;★原料為綠色環保材料,無毒、不腐蝕、不結垢,可回收再利用;★適用溫度范圍寬,-60℃的環境中管道不破裂,輸送介質的最高溫度為60℃;★綜合工程造價與混凝土管基本相當,運營成本低;★有良好的快速裂紋傳遞抵抗能力,高應力抗開裂能力和低刮痕敏感度;★高韌
HDPE雙壁波紋管的特點:(1):有足夠的強度和剛度 HDPE雙壁波紋管埋地排水、排污管,屬于柔性管,其特性是剛柔兼備,即具有足夠的力學性能和剛性性能,同時兼備優異的柔韌性。柔性管與剛性管的承受負載的機理是完全不同的,柔性管在破壞之前可以有較大的變形,而剛性
由于設計上這一段雨水管道埋深很淺,扣除管道自身高度,還有35cm。。。。。。不能滿足De+500的規范要求。。。由于現在沒有級配砂礫石(因為都是廢料和人頭石和成的,。沒法用)。。且管道上方道路遲遲沒有修,但是又要保護管道,跟甲方商量:打算將管道上方鋪設“礫石和粗砂的混合料,在搭配水泥”代替砂礫石填筑,然后壓實。。。(這好像成了水穩層啊。。。。。。)最后上面在覆土。。。。。。。。。。。。這也是沒法辦啊。。。。道路都拖了2年了沒有修,管道早驗收了。。。。。因為農戶要修房子。。。原來修的管道因為沒有有效覆土保護,都被壓壞了,,甲方現在找我們修復并簽證。。。。。所以才想了這么個方案。。。大家評評啊