亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 二氧化碳滅火器設計問題

    二氧化碳滅火器設計問題

    規范中E類火災場所的滅火器最低配置基準不應低于該場所內A類(或B類)火災的規定,如果E類火災場所設計二氧化碳滅火器滅火,如一個配電室,一般按中危設計,如果場所內有B類的話根據規范只能用MT7(中危最小配置55B),那如果場所內沒有B類,只是單純的配電室該怎么設計,(如果不考慮用干粉的話,僅用二氧化碳滅火器)規范中二氧化碳不適用于滅A類火災,只適用于B類火災。

  • 求教?。。】刂剖叶趸紲缁鹌髟O(shè)計

    控制室屬于A類(固體物質)嚴重危險級,那樣根據Q=K*S/U算出該滅火等級(等于幾A)選二氧化碳滅火器,規范只給B類滅火級別(一個型號有幾B)。A類前面只有一桿,而為給出數據;那我上面計算的出來是幾A,那怎么算啊。是我對規范沒理解好,還是有什么其他方法計算。

  • 二氧化碳滅火系統幾個小問題

    我手上現在有一高層,內有檔案室,甲方要求用二氧化碳系統我還沒做過,現在問一下,全淹沒系統 噴頭距墻以及噴頭間有何間距么?有DN32的噴頭么,設計規范上沒有說,設計手冊上好像說最大是DN25的??也不像噴淋規范那樣間距都要求得那么詳細,我現在看規范頭都大了。有人可以說下噴頭的布置間距問題么?謝謝

  • 高壓二氧化碳滅火系統介紹

    知識點:高壓氣體滅火系統

  • 給排水知識:對二氧化碳滅火器如何進行維護保養?

    對二氧化碳滅火器如何進行維護保養?(1)檢查滅火器放置環境①檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--45℃之間,是否受到烈日曝曬、接近熱源或受劇烈震動。防止氣溫過低,滅火器內壓力下降影響噴射性能。同時應防止溫度過高或受劇烈震動。使滅火器內壓力劇增影響滅火器的安全使用。②檢查滅火器放置地點是否潮濕,是否受化學腐蝕物品的影響,以防止滅火器因腐蝕造成開關不靈而縮短壽命。③檢查滅火器設置位置是否明顯、易取和安全。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻。(2)外觀檢查①檢查滅火器鉛封是否完整。滅火器一經開啟即使噴出不多,也必須按規定要求進行再充裝。充裝后應作密封試驗,并牢固鉛封。②檢查可見部位防腐層的完好程度。輕度脫落的應及時補好。有明顯腐蝕的,應送消防專用維修部門進行耐壓試驗、殘余變形率和壁厚測定,合格者進行防腐處理。③瓶壁有裂紋、滲漏和明顯變形者應予報廢。④檢查滅火器可見零部件是否完整,有無銹蝕和損壞,裝配⑤檢查安全帽泄氣是否暢通。(3)滅火

  • 重要提醒:二氧化碳滅火器不適用一般場所(A類火災)

    A類火災是指固體物質火災,一般的場所大多屬于此類火災,推薦使用ABC干粉滅火器,在此提醒, 二氧化碳滅火器并不適用A類火災。

  • 請教高壓二氧化碳滅火系統的問題

    我是第一次做此滅火系統,急啊。我看了半天規范,噴頭的布置有何要求?比如間距之類的。還有啟動鋼瓶與滅火劑儲存鋼瓶是不是一對一的關系,也就說每一啟動鋼瓶的啟動氣體(氮氣）通過啟動管道只能開啟對應的一個滅火劑鋼瓶的瓶頭閥。還是可以每個防護區只設一個啟動鋼瓶,通過啟動氣體打開對應防護區的選擇閥和一個或幾個滅火劑鋼瓶的瓶頭閥。急啊,手上沒這方面的資料,那位哥們姐們能幫一下,謝了。

  • 二氧化碳滅火系統的驗收要求是哪些

    二氧碳滅火系統安裝完畢后,使用單位應會同工程設計、設備制造和施工安裝等單位根據工程驗收規定對滅火系統工程進行驗收,驗收合格后方可允許投人使用。 1.設置二氧化碳貯氣瓶組站(室)的驗收要求 (1)站(室)要安裝有足夠亮度的照明裝置。 (2)貯氣瓶組設置應盡量靠近保護區,設在不受火焰威脅的專用站(室)內。 (3)站(室)須用耐火極限不低于3h的墻和耐火極限不低于2h的樓板與其他房間隔開。房間應有通向安全門的出口。 (4)站(室)內設備不得受沖擊、機械損傷和化學物質腐蝕。 (5)站〔室)溫度應保持在0--45℃之間。若使用采暖設備時,起動瓶、貯氣瓶應與熱源保持一定的距離。 (6)站〔室)內貯氣瓶組及其附屬設備的布置應便于操作、檢查、維護和補充滅火劑。 (7)貯氣瓶組應按設計要求或安裝圖定位,并固定牢靠。

  • 二氧化碳滅火系統及其設置范圍有哪些?

    二氧化碳滅火系統及其設置范圍有哪些? 二氧化碳滅火系統是由二氧化碳供應源、噴嘴和管路組成的滅火系統。二氧化碳滅火原理是通過減少空氣中氧的含量,使其達不到支持燃燒的濃度。二氧化碳在空氣中含量達到15%以上時能使人窒息死亡;達到30%一35%時,能使一般可燃物質的燃燒逐漸窒息;達到43.6%時,能抑制汽油蒸氣及其他易燃氣體的爆炸。 二氧化碳滅火系統可用于撲救下列火災: (1)滅火前可切斷氣源的氣體火災。 (2)液體火災或石蠟、瀝青等可熔化的固體火災。 (3)固體表面火災及棉毛織物、紙張等部分固體深位火災。 (4)電氣火災。 二氧化碳滅火系統不得用于撲救下列火災。 (1)硝化纖維、火藥等含氧化劑的化學制品火災。 (2)鉀、鈉、鎂、欽、錯等活潑金屬火災口 (3)氫化鉀、氫化鈉等金屬氫化物火災。 主要應用場所有: (1)經常發生火災的生產作業設施

  • 高壓二氧化碳滅火系統知識點

    知識點:高壓二氧化碳滅火系統

  • 二氧化碳捕獲和轉化技術

    二氧化碳捕獲和轉化技術 二氧化碳捕獲和轉化技術是碳中和技術中的重要組成部分,其主要目的是通過吸

  • 稱重檢查二氧化碳滅火器,如何判斷是否合格?(附滅火器檢查卡)

    二氧化碳滅火器沒有壓力表,檢查的時候采用稱重方式來確定滅火劑的泄漏量是否符合要求。根據根據《手提式滅火器》GB4351.1-2005相關規定,由滅火劑蒸氣壓力驅動的滅火器和二氧化碳貯氣瓶應用稱重法檢驗泄漏量。 滅火器的年泄漏量不應大于滅火器額定充裝量的5%或50 g(取兩者的小值) 。舉個例子,3公斤的MT3二氧化碳滅火器,計算泄漏量3000g×5%=150g,那么需要取小值,也就是說這個滅火器稱重低于2950g時說明泄漏量已經超標,需要重新充裝。

  • 在廢煙氣中如何有效的回收二氧化碳

    很多人認為二氧化碳是沒用的東西,其實他并不是壞東西(二氧化碳氧化乙烷脫氫制乙烯為生產乙烯提供了新途徑)。它對人類的生存及經濟發展還是有貢獻的,故應以回收再利用為主,銷毀或深埋儲存為副,變害為利造福人類。那在廢煙中如何有效的回收二氧化碳呢?其實方法有很多,這里介紹一種比較有效的處理方法。高達環??萍荚趶U氣處理設備[/url]中采用化學吸收法其優點有:1.由于化學吸收反應的選擇性強,因而產品純度高。2.工藝技術成熟、設備簡單、投資少。3.特別適合于壓力與二氧化碳含量均低的氣源。4.回收率較高。在處理過程中當20~40℃常溫時,發生正向反應,二氧化碳被MEA溶液化學吸收;將吸收二氧化碳后的富液加熱到110℃,發生逆向反應,富液解吸獲得產品二氧化碳,同時溶液得到再生。

  • 二氧化碳滅火系統安裝的一般要求是哪些

    (1)容器組、閥門、配管系統、噴嘴等安裝都應牢固可靠(移動式除外)。 (2)管道安裝前,應進行內部防銹處理;安裝后,未裝噴嘴前,應用壓縮空氣吹掃內部。 (3)管道敷設時,還應考慮到滅火劑流動過程中因溫度變化所引起的管道長度變化。 (4)從滅火劑容器到噴嘴之間設有選擇閥或截止閥的管道,應在容器與選擇

  • 二氧化碳氣體滅火工作動畫

    二氧化碳氣體滅火工作動畫

    二氧化碳氣體滅火工作動畫

  • 二氧化碳與反重力漂浮車

    二氧化碳與反重力漂浮車 二氧化碳不是人類的終結者,是人類能源的新載體 (原創) 二氧化碳是不燃燒的,它是不會放出化學能的,人類現在幾乎是將它視為人類生存的殺手,將其視為洪水猛獸,這是不公平的。 通過下面的汽油與二氧化碳的空間變化的對比,我們可以看到我們所賴以生存的石油資源幾乎是被人們所浪廢掉了。在空間動力學理論認為,從石油到汽油到汽車運行這一過程,人們所作的是負功,因此這一方法會阻礙人類的進步就是歷史的必然。 C8H18 +12.5O2=8CO2+9H2O+48mj 在這里我們將汽油視為辛烷,在這個空間變化過程中,一公斤汽油為 8.77個摩爾,消耗 109.6mol 氧氣,產生 70.16mol 二氧化碳和 78.93mol 水,釋放出大約 48mj 的熱能,其空間增量(注,在標準狀態下) 892 升 二氧化碳的固體(干冰)在標準狀態下的空間增量為 500 升,二氧化碳(氣態)情況下,在 50 個大氣壓下,( 15 度)時會成為液態,而其氣化能很低。 一臺車以平均一天消耗 5 公斤汽油計,那么天就要產生 1

  • 二氧化碳制冷循環用膨脹機

    二氧化碳制冷循環用膨脹機

    二氧化碳制冷循環用膨脹機

  • 二氧化碳招標的技術文件

    二氧化碳招標的技術文件

  • 二氧化碳制冷循環的應用

    隨著經濟發展和人民生活水平的提高,人們的環保節能意識不斷增強,制冷空調行業制冷工質的選擇也越來越重視工質的環保節能特性。以CO2和NH3為代表的自然工質制冷系統已經大量應用,本文試對CO2為工質的制冷循環進行探討,以利實際應用。 1. CO2 制冷工質的特性$ E0 h3 L; l/ g, {* k* O 1.1環保特性。CO2 制冷工質屬于環保型制冷工質,它的破壞臭氧層潛能值ODP=0,地球溫室效應潛能值WMP=1。它不破壞臭氧層,不需回收和再生,對地球變暖的影響甚微,是較理想的天然制冷劑。 1.2安全性。CO2制冷劑,蒸發壓力大于大氣壓,不易使空氣進入制冷系統。 CO2制冷工質的沸點為-78.4℃,4℃時的飽和壓力為3.8686Mpa,屬于低溫制冷劑。在一般環境條件下,無毒,不燃燒,不會給人員及環境帶來安全威脅。因此,可用于食品生產車間及包裝間空調、汽車空調、家用及商用空調,也可用于商用和家用熱泵熱水器。! t) S# Y3 [) S2 Y" r

點擊加載更多

手提式二氧化碳滅火器有效期

手提式二氧化碳滅火器有效期專題,為您提供手提式二氧化碳滅火器有效期相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與手提式二氧化碳滅火器有效期 相關的專業交流討論,更多手提式二氧化碳滅火器有效期相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

干粉滅火器怎么畫

景觀燈說明

主站蜘蛛池模板: 欧美日韩视频在线观看高清免费网站 | 国产成人精视频在线观看免费| 亚洲精品日本| 婷婷色伊人| 色男人的天堂| 99热在线精品播放| 伊人网亚洲| 日本黄色网站在线观看| 中文字幕亚洲国产| 伊人免费在线观看| 亚洲香蕉久久| 一区二区三区在线视频播放 | 久伊人| 精品自拍视频在线观看| 国产视频三级| 黄网站免费在线观看| 国产色网址| 国内免费一区二区三区视频| 国产麻豆精品在线观看| 国产精品亚洲综合久久| 国产亚洲精品国产| 精品国产人成亚洲区| 久久人人澡人人爽人人爱| 久久亚洲成a人片| 美女模特被c免费视频| 嗯嗯噗呲pc隔壁声音越来越大| 欧美精品aaa久久久影院| 欧美在线影视| 日韩欧美中文在线| 午夜99| 亚洲精品国产成人| 夜夜夜夜曰天天天天拍国产| 伊人天伊人天天网综合视频| 在线亚洲免费| 伊人久久精品线影院| 99视频精品免视3| 日韩成人综合网| 色天天综合色天天害人害己| 亚洲国产成人91精品| 宇宫都紫苑| 久久在精品线影院精品国产|