  • 滅金屬火災所采用哪種滅火器

    滅金屬火災所采用哪種滅火器乙類廠房,生產使用鎂鋁合金,會產生鎂粉,屬粉塵易爆炸物體,請問建筑滅火器采用哪種,市面上賣的有哪些,請知道的朋友幫忙一下.

  • 氧氣站滅火器的火災種類

    氧氣站充裝車間 在寫滅火器配置計算書時發現,不知道該如何定義氧氣站充裝間的火災種類,具體屬于五類中的哪一類呢 只能確定是嚴重危險級。求指教

  • B類火災滅火器的保護是多少?

    B類火災滅火器的保護是多少?

  • 消火栓和滅火器如何設置

    一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器

  • 錯用干粉滅火器撲救電氣著火的現場照

    這個箱因接線工藝極差,引至接駁口燃燒,保安錯用了干粉滅火器撲救。圖中可見電氣元件表面蓋了一層粉,全部元件報廢不能使用,整個房間臭味歷時30分鐘才散去。

  • 滅火器應該由哪個專業設計(電氣or給排水)?

    本身滅火器的設計可能不是什么大問題,也許沒什么可以探討的。但想和大家探討下,到底應該由哪個專業設計?在同行的設計院中,一般有電氣專業還是給排水專業設計?

  • 滅火器的計算和級別的選擇

    如何選擇A類:10,15,20;B類:5,7.5,10。他們與單位滅火級別最大保護面積(m2/B)有何關系呢。 我剛接觸此行,還處于朦朧狀態,請各位說的詳細一點,幫忙介紹一些相關的規范和資料。在中危險級計算滅火級別時一般都用面積 S/15 ,為什么

  • 關于設置滅火器的問題,請教大家!

    關于多層住宅,我以前每層都設置了1A級的滅火器2具。但是我前幾天把圖發給我一個朋友,他卻指出多層住宅不用設滅火器,說是根據《建筑滅火器配置設計規范》6.1.3條不用設。請大家說說自己的做法或者觀點好么?謝謝!

  • 滅火器的布置( lihuan0812)

    根據計算502.3平米如果在6個點布置A類輕微險級滅火器,每個點的滅火級別為8,每個點布置兩個MF/ABC2的滅火器是不是太少了

  • 滅火器配置的一個小盲點

    有人問我,工廠企業中的獨立衛生間(水沖廁所)是否需要配置手提滅火器?第一次我說不用,他按該獨立廁所不在廠內消防系統保護半徑內給配上了;第二次我還說不用,他按廁所墻體不屬非燃燒材料還給配上了;第三次我真想說不用,可我自己也不知該不該配置了.哈.高手來指點一下.

  • 請教關于滅火器的配置問題

    看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!

  • 有關自動滅火器英文資料1

    Auto extinguish fire system quality common failing and defend way (A)A fire auto report to the police and fire fight allied move control system1.under construction pipeline spread establish break head, little line, connect ground, short circuit hour should adopt the following measure defend Ye: (1)Construction front earnest carry on diagram paper conduct trial jointly with technique hand over bottom.Explicit report to the police cloth point position, equipments connect line n

  • 酒精倉庫滅火器如何選型

    如題,有一個240m2的酒精倉庫,里面還有一個小間約20m2,放柴油。請問這個的建筑滅火器該如何選型?建筑滅火器配置設計規范,4。2。2強條,說B類火災可以選用泡沫滅火器,磷酸銨鹽干粉滅火器等。其第二段又說極性溶劑的B類火災場所應選擇滅B類火災的抗溶性滅火器。問題:1。酒精屬于極性溶劑,是否可以選擇磷酸銨鹽干粉滅火器?2。規范附錄A中滅火器型號中,泡沫滅火器列出了兩種型號,如MP9和MP/AR9,弄不明白,這兩個型號各代表什么意思?

  • 請教有關滅火器的配置點

    不是很明白·確定了火災種類及危險級別后,計算單元的最小需配滅火級別也能算的出來·下面一步就是怎么樣劃分滅火器的設置點。也就是到底在幾個點放置滅火器,是根據保護距離來推算嗎?

  • 滅火器配置問題,誰懂這個?

    滅火器最小需配滅火級別公式:Q=K*S/U一工程圖紙上滅火器配置計算如下:Q=0.5*989/75=6.59A配置3公斤充裝量的手提式磷酸銨鹽干粉滅火器(MF/ABC3),滅火級別為2A,則最低配置為4具MF/ABC3滅火器。請問高人:上面3公斤,2A,4具這個幾個數字是根據上面式子結果6.59A怎么得來的?即6.59A怎么得出這樣的配置結果呢?

  • 怎樣配置滅火器,新手求助

    在有個工程,是關于滅火器配置的,化學劑是確定的,但不知道怎么計算,根據面積計算?但是規范上的一些系數不會確定 ,哪位前輩指點一下?謝謝! A類嚴重危險級別的房間,面積190平米,選擇ABC滅火器,設置點為2點,滅火級別直接用190除以50嗎,也就是4A級的??化學劑要怎么選擇?越看越亂 求指點

  • 地下汽車庫應該按照那類火災設計滅火器

    有消防審查說為某地下車庫屬B類中危險級配置滅火器,最低配置級別55B;上海消防研究所論文:汽車兼具A類表面火災、B類火災、E類電氣火災根據GB50140-2005 附錄C中危等級舉例9汽車停車庫(不是地下)請問各位大俠,你們設計地下停車庫,布置滅火器按照什么設計?

點擊加載更多

電氣火災用什么滅火器

電氣火災用什么滅火器專題,為您提供電氣火災用什么滅火器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣火災用什么滅火器 相關的專業交流討論,更多電氣火災用什么滅火器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品看片在线观看| 国产黄色在线网站| 国产三级网站在线观看播放| 麻豆国产高清在线播放| 日本亚洲免费| 在线视频免费观看| 国产成社区在线视频观看| 亚洲国产美女精品久久 | 韩国免费黄色| 污网址在线观看| 九九久久精品| 看全色黄大色黄大片免责看的| 亚洲电影在线免费观看| 国产图片综合| 久久国产欧美| 欧美视频第二页| 在线免费观看视频a| 欧美香蕉爽爽人人爽观看猫咪| 一本岛一区在线观看不卡| 春色网址| 亚洲精品高清国产一线久久97| 黄色三级一级片| 中文国产在线观看| 免费在线观看a视频| 日韩精品a在线视频| 欧美久久综合| 2021国产成人综合亚洲精品| 青青草视频偷拍| www.免费黄色| 亚洲国产成人综合| 青草视频在线免费观看| 国产成人精品动图| 一级做a级爰片性色毛片视频 | 欧美aaa视频| 222在线看片免费| 午夜网页| 美女被在线网站免费视频| 大又大又黄又爽免费毛片| 久久成人精品免费播放| 又黄又爽又猛大片录像| 美利坚永久精品视频在线观看|