室內給水管道安裝技術交底
1、范圍 本工藝標準適用于民用建筑群(小區),工作壓力不大于0.6Mpa的室外給水和消防管網的給水鑄鐵管及鍍鋅碳素鋼管鋪設安裝。 2、施工準備 2.1材料設備要求 2.1.1給水鑄鐵管及管件規格品種應符合設計要求,管壁薄厚均勻,內外光滑整潔,不得有砂眼、裂紋、飛刺和疙瘩。承插口的內外徑及管件應造型規矩,并有出廠合格證。 2.1.2鍍鋅碳素鋼管及管件管壁內外鍍鋅均勻,無銹蝕。內壁無飛刺,管件無偏扣、亂扣、方扣、絲扣不全、角度不準等現象。 2.1.3閥門無裂紋,開關靈活嚴密,鑄造規矩,手輪無損壞,并有出廠合格證。 2.1.4地下消火栓,地下閘閥、水表品種、規格應符合設計要求,并有出廠合格證。 2.1.5捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸鹽水泥和膨脹水泥(采用石膏礬土膨脹水泥或硅酸鹽膨脹水泥)。水泥必須有出廠合格證。 2.1.6其它材料:石棉絨、油麻繩、青鉛、鉛油、麻線、機油、螺栓、螺母、防銹漆等。
依據標準:《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》 GB50242-20021、范圍本工藝標準適用于民用建筑群(小區),工作壓力不大于0.6Mpa的室外給水和消防管網的給水鑄鐵管及鍍鋅碳素鋼管鋪設安裝。2、施工準備2.1材料設備要求2.1.1給水鑄鐵管及管件規格品種應符合設計要求,管壁薄厚均勻,內外光滑整潔,不得有砂眼、裂紋、飛刺和疙瘩。2.1.6其它材料:石棉絨、油麻繩、青
(二)作業條件1、地下管道鋪設必須在房心土回填夯實或挖到管底標高,沿著管線鋪設位置清理干凈,管道穿墻處已留管洞或安裝套管,其洞口尺寸和套管規格符合要求,坐標、標高正確。2、暗裝管道應在地溝蓋板前或吊頂封閉前進行安裝。3、明裝托、吊干管安裝必須在安裝層的結構頂板完成后進行。沿管線安裝位置的模板及雜物清理干凈,托吊卡件均已安裝牢固,位置正確。4、立管安裝宜在主體結構完成后進行。每層均應有明確的標高線,暗裝豎井管道,應把豎井內的模板及雜物清除干凈,并有防墜落措施。5、支管安裝應在墻體砌筑完畢墻面未裝修前進行。(二)材質要求1、鍍鋅給水管及管件質量標準GB/T3091。其規格種類應符合設計要求,管內外鍍鋅均勻,無銹蝕,無毛刺。管件無偏扣、亂扣、絲扣不全或角度不準等現象。將幾個相同直徑的管件串起來,看是否亂扣、偏扣、角度不準,然后試壓。2、消火栓系統管材按設計要求選用,采用碳素鋼管,管材不得有彎曲、銹蝕、重皮及凹凸不平等現象。3、消火栓箱體的規格型號應符合沒計圖紙要求,箱體表面平整、光潔,無銹蝕、劃傷,箱門
很多衛生間里 不可避免的 要在剪力墻上豎向剃槽安裝給水支管及角閥,但是這樣是不符合規范的想問一下 這種情況 大家在現場上都是如何解決的呢?有沒有不違規又合理的做法?
PE給水管安裝質量評定表
室外給水管道及配件安裝 需要能有用,可以到這里下載:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=428373&topID=114897
適用于建筑物防雷接地、保護接地、工作接地、重復接地及屏蔽接地裝置安裝工程。
某堿廠鍋爐安裝技術交底本鍋爐由四川鍋爐廠制造,型號為CG-75/3.82-MX24的循環流化床鍋爐,采用室外布置,單鍋筒橫置式自然循環,床下點火。構架采用全鋼結構,焊接成一個整體。整臺鍋爐均由擱置在構架頂部的大板梁懸吊。鍋爐運轉層為7米。鍋爐的豎井煙道自上而下布置了高溫過熱器,低溫過熱器,省煤器,空氣預熱器。省煤器蛇形管均為水平布置,爐膛及旋風分離器四周均為全膜式壁結構。鍋爐重量最大的單部件為鍋筒。爐墻為輕型爐墻,均采用敷管式爐墻,外層罩上外護板。本鍋爐基本尺寸:鍋爐鋼架頂標高為32190㎜;運轉層平臺標高為7000㎜;鍋筒中心標高為29640㎜;鍋爐寬度(柱中心)為7000㎜;鍋爐深度(柱中心)為13600㎜;過熱器集氣集箱中心標高為32590㎜;爐膛截面為3430㎜*5630㎜,凈空高約22400㎜。本鍋爐參數:額定蒸發量75T/h;額定蒸汽壓力3.82MPa;額定蒸汽溫度450℃;給水溫度150℃;冷風溫度20℃;一次風熱風溫度150℃;二次風熱風溫度170℃;排煙溫度155℃;連續排污率2%;鍋爐設計熱效率87.5%。
論文簡介:摘 要隨著社會與經濟不斷發展,為了保證建筑防火安全,消防給水工程的重要性日益突出 在實際工程中,消防給水管材選擇與連接方法不當造成的問題 投稿網友:liuzhifang369 上傳時間: 2013-08-09
論文簡介:歸納了建筑給排水管道的連接方式、連接特點和應用范圍。 投稿網友:neimengguhou 上傳時間: 2013-04-25
dn160,pn3.5mp的pe復合管,安裝要求:1,打磨管道氧化層,電熔管件套入。2,按傳統pe對接:去掉管道端封口環至鋼絲網漏出,加熱板加熱熔化后機架對接。3,管件退回承插位置。4電熔焊機焊接。5,必需使用汽油發電機。請問師傅們這樣做有沒有必要。
在設計,幼兒園、小學、中學等室內給水時,因用戶主體不一樣,為了使設計更實用性,給水橫管以及衛生器具要與之相適應。請問有這類規范或安裝手冊嗎?以便于設計。
今天遇到用戶投訴水表出戶工程的給水管問題:表后水管是用廣州某大廠生產白色的PVC管,4月30日安裝,管徑25,壓力為1.0MPa,表前供水壓力約為0.45MPa。現場的問題是有好幾處在直通旁連接位置的管段,出現了漲包,小的直徑有2cm,大的直徑有7cm,據用戶反映小的漲包會不慢慢變大。用手捏一下,感覺漲的位置有點軟。大家見過這種問題嗎?到底是什么原因呢?
《02SS405-3 鋁塑復合給水管安裝》圖集,希望大家能用得上:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=416270&topID=114897
室內有蹲便器、洗滌盆、洗臉盆、淋浴器。圖集上的各衛生潔具的給水管高度均不一樣,請問在這種情況下怎么確定配水管與給水立管的接管高度?
給水管安裝技術交底
給水管安裝技術交底專題,為您提供給水管安裝技術交底相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與給水管安裝技術交底 相關的專業交流討論,更多給水管安裝技術交底相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量