室內塑料排水管道安裝本章適用于民用及一般工業建筑室內生活排水、雨水及有酸堿性的排水管道安裝。1.材料要求1.1 管材為硬質聚氯乙烯(UPVC)。所用粘結劑應是同一廠家配套產品,應與衛生潔具連接相適宜,并有產品合格證及說明書。1.2 管材內外表層應光滑,無氣泡、裂紋,管壁薄厚均勻,色澤一致。直管段撓度不大于1%。管件造型應規矩、光滑、無毛剌。承口應有梢度,并與插口配套。1.3 其它材料:粘結劑、型鋼、圓鋼、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。2.主要機具
室內鑄鐵排水管道安裝技術交底
室內塑料排水管道安裝技術交底
室內鑄鐵排水管道安裝
室內塑料排水管道安裝 1
依據標準:《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》 GB50242-20021、范圍本工藝標準適用于民用及一般工業建筑室內生活排水、雨水及有酸堿性的排水管道安裝工程。2、施工準備2.1材料要求:2.1.1管材為硬質聚氯乙烯(UPVC)消音。所用粘接劑應是同一廠家配套產品,應與衛生潔具連接相適宜,并有產品合格證及說明書。2.1.2管材內外表層應光滑,無氣泡、裂紋,管壁薄厚均勻,色澤一致。直管段撓度不大于1%。管件造型應規矩、光滑,無毛刺。承口應有梢度,并與插口配套。2.1.3其它材料:粘接劑、型鋼、圓鋼、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。2.2主要機具:2.2.1手電鉆、沖擊鉆、手鋸、銑口器、鋼刮板、活扳手、手錘、水平尺、套絲板、毛刷、棉布、線墜等。2.3作業條件:2.3.1埋設管道,應挖好槽溝,槽溝要平直,必須有坡度,溝底夯實。2.3.2暗裝管道(包括設備層、豎井、吊頂內的管道)首先應核對各種管道
對于家庭裝修來說,給排水管道主要是講給水管道部分。現在市面上的管道材質五花百門,用戶往往摸不到頭緒。那么究竟有那些種類,又有那些合適使用呢?下面,我們會詳細進行分析。一、給排水管道類型1、鍍鋅鐵管鍍鋅鐵管是目前使用量最多的一種材料,由于鍍鋅鐵管的銹蝕造成水中重金屬含量過高,影響人體健康,許多發達國家和地區的政府部門已開始明令禁止使用鍍鋅鐵管。目前我國正在逐漸淘汰這種類型的管道。 鍍鋅鐵管
你好:我們經常在安裝工程中碰到排水立管安裝必須先留洞,然后進行排水管的安裝,最后進行堵洞。但定額中不含有留洞及堵洞的工作內容,而這部分工作量又是實際發生的,請問這部分的費用該如何計取?
1]立管應先試插,檢查無誤后,再進行粘接,并固定管卡,能再詳細點嗎?[2]樓層管道安裝應自下向上分層進行,先安裝立管,后安裝橫支管 [3]不加伸縮節,UPVC彎的很厲害啊[4]依經驗,伸縮節一層一個,檢查口不一定。有六層,也有隔層,檢查口離地面是1米[5]不加的話管會變形而且遇熱水會有很大的噪音。請問這樣對嗎?各位師傅,還有什么要補充的嗎?
哪位大哥大姐知道,混凝土路面破開的造價?破開后做成蓋板蓋上成為排水溝造價?混凝土路面為廠區內內的,大概20cm厚吧!小弟急呀!謝謝啦
來海外3年了,常看到這邊施工的時候,把PVC排水管都預裝在混凝土柱內,這種做法在國內不常見(我沒見過)借路各位專家一起討論討論,這樣的做法對結構是否有很大影響??如果對結構影響不大的話,覺得值得借鑒,比安裝在建筑外墻要好看的多
埋地塑料排水管應用技術導讀[ 本帖最后由 hong4990 于 2011-4-4 18:09 編輯 ]
有好幾個問題不懂 請大家指導下 疑惑好久了1.排水立管用的是PVC管,在穿樓板處用的是鋼套管。請問在鋼套管這個位置,是在澆筑混凝土前預留還是在板面形成之后再來鑿洞?我看到的很多都是后鑿洞,感覺很奇怪,這樣不是會影響結構嗎?另外套管一般是不是比立管管徑大一號?套管內壁要做防銹嗎?排水立管安裝是從上層到下層的嗎?2.給水立管用的是鍍鋅鋼管,豎井內壁是剪力墻,立管在豎井內的立管是如何進行固定的?是否在剪力墻上留有預埋件,還是說在墻上打膨脹螺絲進行固定?安裝方向是從下層到上層?請大家幫忙解答下,很疑惑,施工驗收技術規范上也沒有提及這些東西。期待詳解,謝謝!
地下室包含給水管、加壓排水管、噴淋管、消火栓管等眾多給排水管線,我想咨詢下各位大俠,在實際施工和安裝過程中,給排水管線一般需要的安裝垂直空間是多少? 比如說DN150的噴淋干管或者消火栓干管,單獨在梁下敷設時,需要占據梁下多少垂直空間,假設管道閥門均采用閘閥,250夠嗎?還是要300? DN100的加壓排水管又需要占據多少的垂直空間呢? 那么綜合考慮所有給排水管線之后,一般需要預留的垂直安裝空間大概是多少呢?暫時不考慮暖通等其他專業的管線影響。 以上問題,主要是因為要和建筑、結構等專業相互配合,在拍圖過程中需要給排水設計師心中有大概的概念,不至于提出離譜的要求,導致現場施工和安裝沒法進行或者浪費建筑專業層高,希望大神不吝賜教,先行謝過啦。
混凝土管道在市政建設中廣泛應用,尤其是排污管道,在城市建設中發揮著舉足輕重的作用。國內當前的混凝土管已做到罕見的4M口徑,重大30噸,但是在吊裝和運輸中存在諸如超高、超寬,重量大,起吊、安裝操作難度大等諸多待攻克難題。 國外在混凝土預制構件(管片、管樁、管件、板材等)生產、脫模、吊運和安裝中,廣泛采用荷蘭Aerolift真空吊具,該吊裝設備具有安全、高效、經濟等優點,并能在脫模和吊裝過程中實現翻轉,配合現場施工設備,如吊車、挖掘機、叉車等機械設備,保證安全,減少人員參與,降低勞動強度,將施工人員、設備及材料發生的事故率降至最低,同時極大地提高了施工效率。
如圖,規范圖集上的衛生器具排水管止水環都是在補洞的時候埋入混凝土里面的,但是我做的項目,下面施工班組帶班的師傅說止水環應該是在完成面上的裝的,請教各位,止水環到底是這樣裝的?P[ 本帖最后由 jacky.tzy 于 2008-11-18 10:51 編輯 ]
如圖,衛生間的排水管與三通,底端的連接密封處直接埋到樓板夾層中可以嗎?會不會影響以后的維修?謝謝解答
樓上住戶在書房做了個陽臺 安裝了給排水,臥室里也安裝了 書房臥室可以安裝給排水管道嗎 看到規范上說:排水管不得穿越臥室,那靠墻邊算穿越嗎 書房可以穿嗎