建筑安裝施工用電安全生產技術交底(81個)
本帖最后由 cdblql 于 2013-10-2 19:26 編輯 簡要說明 : 全面講解了建筑安裝工程施工技術交底的編制要點,講述了建筑安裝工程施工技術交底的編制內容及技術交底表格的填寫要求,精選了建筑安裝工
1、嚴格按設計、施工圖紙、會審紀要及工程變更聯系單,對照現行行業規范執行。 2、管材、管件從合格供方名錄中選購,并符合設計及規范要求經驗合格的產品進現場。 3、消防噴淋管道絲扣連接要求:絲口處內外纏繞麻絲及外露絲口做好防腐。 4、消防噴淋無縫管道焊接要求:嚴禁鍍鋅管道焊接,無縫管壁厚在3mm以上應坡口,對口不應錯位,焊縫
適用于建筑物防雷接地、保護接地、工作接地、重復接地及屏蔽接地裝置安裝工程。
2007-11-15 | ——建筑物景觀照明燈具安裝規定 -------------------------------------------------------------------------------- 類別:來源: 天圓地方建筑論壇————————————————————————————————————————主控項目 1 建筑物景觀照明燈具安裝應符合下列規定: 1.1每套燈具的導電部分對地絕緣電阻值大于2 MΩ; 1.2在人行道燈人員來往密集場所安裝的落地式燈具,無圍欄防護,安裝高度距地面2.5m以上; 1.3金屬構架和燈具的可接近裸露導體及金屬軟管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有標識。 2 建筑物彩燈安裝應符合下列規定: 2.2彩燈配線管路按明配管敷設,且有防雨功能。管路間、管路與燈頭盒間螺紋連接,金屬導管及彩燈的構架、鋼索等可接近裸露導體與接地(PE)或接零(PEN)連接可靠; 2.3
某堿廠鍋爐安裝技術交底本鍋爐由四川鍋爐廠制造,型號為CG-75/3.82-MX24的循環流化床鍋爐,采用室外布置,單鍋筒橫置式自然循環,床下點火。構架采用全鋼結構,焊接成一個整體。整臺鍋爐均由擱置在構架頂部的大板梁懸吊。鍋爐運轉層為7米。鍋爐的豎井煙道自上而下布置了高溫過熱器,低溫過熱器,省煤器,空氣預熱器。省煤器蛇形管均為水平布置,爐膛及旋風分離器四周均為全膜式壁結構。鍋爐重量最大的單部件為鍋筒。爐墻為輕型爐墻,均采用敷管式爐墻,外層罩上外護板。本鍋爐基本尺寸:鍋爐鋼架頂標高為32190㎜;運轉層平臺標高為7000㎜;鍋筒中心標高為29640㎜;鍋爐寬度(柱中心)為7000㎜;鍋爐深度(柱中心)為13600㎜;過熱器集氣集箱中心標高為32590㎜;爐膛截面為3430㎜*5630㎜,凈空高約22400㎜。本鍋爐參數:額定蒸發量75T/h;額定蒸汽壓力3.82MPa;額定蒸汽溫度450℃;給水溫度150℃;冷風溫度20℃;一次風熱風溫度150℃;二次風熱風溫度170℃;排煙溫度155℃;連續排污率2%;鍋爐設計熱效率87.5%。
(一)技術交底電氣安裝工程中的各分項工程的技術交底均應包括以下內容:1.對材料、設備的要求;2.主要機具;3.作業條件;4操作工藝;5.質量標準;6.成品保護;7.應注意的質量問題。下面以半硬質塑料管暗敷設分項工程技術交底為例說明。半硬質阻燃型暗敷設工程技術交底本技術交底適用于一般民用建筑內的照明工程,不得在高溫場所及頂棚內敷設。1.材料要求(1)阻燃型塑料管及其附件其氧指數應符合消防規范有關要求,并有產品合格證。(2)阻燃型塑料管的管壁應薄厚均勻,無氣泡及管身變形等現象。(3)開關盒、插座盒、接線盒等塑料盒、箱均應外觀整齊、開孔齊全及無劈裂等現象。(4)鍍鋅材料:扁鐵、木螺絲、機螺絲等。(5)輔助材料:鉛絲、防腐漆、膠粘劑、水泥、砂子等。2.主要機具(1)鉛筆、卷尺、水平尺、線錘、水桶、灰桶、灰鏟。(2)手錘、鏨子、鋼鋸、鋸條、刀鋸、木銼等。(3)臺鉆、手電鉆、鉆頭、木鉆、工具
以上海東新區康航基地C-04-01地塊項目為例,系統介紹了裝配式建筑安裝施工技術要點。 內容要點: 實物樣板→外景→進場前對工人交底→構件進場驗收及起吊堆放→吊裝外墻板→墻板鋼筋綁扎→吊裝內墻板→吊裝疊合板→吊裝空調板→封閉梁樓板模板澆搗→吊裝樓梯→違規動作 該工程的建筑外墻、部分內墻、空調板、樓梯及局部樓板均采用預制構件進行裝配式施工,所有的預制構件全部采用在工廠流水線加工制作,制作的產品直接用于現場裝配。外墻飾面及門窗框在工廠化制作階段完成,不需要在現場定型鋪貼與安裝。 采用預制裝配式混凝土結構體系,平均6—7天可完成施工一層樓,項目總周期相較于傳統現澆式結構體系縮短了約3—4個月,同時現場施工人員可以減少30%左右。
地下室人防安裝技術交底 一、一般要求: 1. 應認真閱讀圖紙,嚴格按照設計文件,設計變更和相關施工驗收規范組織施工。對設計有疑問時不可盲目施工,應在咨詢設計人員進行。 2. 平時、戰時系統的預埋件必須一次全部預埋到位。 3. 人防產品應有人防設備生產許可證。 4. 密閉肋和防水護冀應采用厚度大于5㎜鋼板制作,肋高不小于50㎜。密閉肋和防水護冀與管道的結合部應雙面滿焊,密閉肋和防水護冀應位于墻體厚度的中間,密閉肋和防水護冀應與墻垂直,端面應平整
(1)電纜的敷設。應仔細檢查電纜的型號、規格等是否符合設計施工的基本要求,并經過嚴格的絕緣測試后方可進行電纜的敷設。敷設電纜時,盡量避免出現電纜交叉敷設的現象,應將電纜排列規整并加以穩固,在敷設電纜位置和接頭位置應設置醒目的標志。遵循由上而下的原則進行電力電纜和控制電纜的順序配置,一般在普通支架上設置的控制電纜,應該以敷設一層為宜,在橋架上設置的電纜應以不超過三層為宜。此外,進行電纜接頭的操作必須符合設計施工的要求,需要安裝人員具備熟練的技術水平,盡量避免在充滿塵土、污物的惡劣環境中進行,以防接頭污染。進行電纜接頭的操作確保一次完成,禁止將暴露的電纜接頭長期置于惡劣的環境中,避免發生受潮現象。
知識點:建筑電氣技術
一、材料要求
內容:一、在下一節混凝土澆筑前,已出現的縱(水平)向或橫(環)向施工縫界面上均應安裝止水條。二、如何將止水條固定在當頭板上,則要根據該框架的施工方法和機具設備能力來確定,可用鐵釘、螺栓或鐵絲固定。總之其固定方法可由施工人員充分發揮其想象力,達到預留凹槽方便、快捷、省料之目的。三、需粘貼固定止水條的施工縫,后澆縫的界面應保持干燥、平縫、施工前須清除界面上的浮渣、塵土及雜物。四、止水條安裝部位確定后,在需安裝止水條的界面上和止水條的底面均涂上薄薄一層膠粘劑,待膠液揮發一段時間后再進行粘貼,或用高強度釘止水條固定在已確定安裝的部位。五、若遇混凝土界面潮濕或凸凹不平,膠粘劑粘貼固定上不牢時,可視具體狀況用高強釘進一步加強固定??傊顾畻l必須與混凝土界面緊密接觸,固定牢實,防止止水條脫離界面而失去抗滲作用。六、止水條定位安裝后要使止水條被澆筑混凝土包裹,包裹厚度>50mm。七、止水條延伸使用,接頭處采用重疊的方法進行搭接連接,搭接外粘貼后再用高強釘加固定,安裝路徑沿施工縫形成閉合環路,其間不得留斷點。八、止水條定位后
一 、編制目的 明確橋梁樁基鋼筋籠制作、安裝作業的工藝流程、操作要點和相應的工藝標準,指導、規范鋼筋籠作業施工。 二 、編制依據
建筑安裝技術交底
建筑安裝技術交底專題,為您提供建筑安裝技術交底相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑安裝技術交底 相關的專業交流討論,更多建筑安裝技術交底相關內容請?jiān)L問