GB 50268-97 10.1.3 “管道灌水應從下游緩慢灌入。灌入時在試驗管段的上游管頂及管段中的凸起點應設排氣閥將管道內的氣體排除。”我不明白這里的“上游”如何理解?是按輸水管水流方向理解嗎?如果按這種理解:當上游的高程低于下游時,還是從下游港口水嗎?我認為應該按高程理解,高程低的應理解為下游,水從低端注入。所以規范應該修改為“管道灌水應從低端緩慢灌入。灌入時在試驗管段的管頂及管段中的凸起點應設排氣閥將管道內的氣體排除。”望大家多多發表看法。以改進完善規范。
請教各位專家一個問題:北京在冬季溫度很低時,可以采用氣壓試驗來代替水壓試驗,但是,氣壓和水壓的關系是怎樣的呢?比如要19kg的水壓,要打多大的氣壓才可以呢?不要告訴我仍然可以水壓試驗,可以用鹽水或防凍劑之類的話,因為我只是想弄清楚水壓和氣壓的關系,那位高人對此有心得,請不吝賜教!謝謝!
知識點:氣壓試驗
審圖的給我提意見說:水壓試驗應按GB50242-2002.8.5.2及8.6.1條進行.我不知道這兩條都說了些什么,哪位大俠幫幫忙,告訴一下,不勝感激.
鍋爐的對流管束與鍋筒脹接前,應進行試脹并進行水壓試驗,水壓試驗的做法如下圖
請教消防給水管“管道水壓試驗”具體怎么做呢?管道是DN150,可是施工單位壓力表是通過DN25管后才連接在DN150管上,這樣能否真實反映DN150的水壓呢?
新《給水排水管道施工規范》08版中中提到單口水壓試壓讀給水管道可以代替預試壓階段;對排水管道可以代替閉水試驗。請問單口水壓試驗的內容和步驟?謝謝!
在《建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范》中,第39頁8.6.1條的第一款說:蒸汽、熱水采暖系統應以系統頂點工作壓力加0.1mpa作水壓試驗。。。。。。這里為什么是系統頂點工作壓力??
我是網易的新手,本想在本網站查找關于大型鍋爐水壓試驗方案參考一下,但是一直沒有找到,后來花費很長時間,查找了很多資料才編制了此方案,不知方案編寫的是否全面希望有關行家給以點評,同時也供需要此方面資料的網友參考,希望下載此方案的網友提出寶貴的意見,以便提高我在此方面水平。
新《給水排水管道施工規范》08版中中提到單口水壓試壓讀給水管道可以代替預試壓階段;對排水管道可以代替閉水試驗。請問單口水壓試驗的內容和步驟?謝謝!
規范:室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。 工作壓力怎么定?每層的壓力都不同吧 現做一三層辦公樓,衛生間支管采用PPR管,干管及立管采用鋼塑復合管, PPR管水壓試驗壓力為0.9MPA,鋼塑復合管是也是0.9MPA可否?
水壓試驗應按下列步驟進行: 1、經分水器緩慢注水,同時將管道內空氣排出。 2、充滿水后,進行水密性檢查。 3、采用手動壓力泵緩慢升壓。 4、升壓至規定試驗力后,停壓,穩壓1h,觀察壓力表看壓力是否掉,判斷有無漏水現象。 5、穩壓1h后,補壓至規定試驗壓力值,15min內的壓力降不超過0.05Mpa無滲漏合格。地面采暖系統未經調試,嚴禁運行使用。調試工作由施工單位在工程使用單位配合下進行。 調試時初次通暖應緩慢升溫,先將水溫控制在25-30℃范圍內運行20小時左右,以后24小時內可使水溫達到正常范圍。
關于鍋爐整體水壓試驗的步驟、要求、注意要點等。
DN100的熱力二次線,設計壓力1.0MPa,設計要求分段試驗1.5MPa、總體試驗1.25MPa,因現場水源問題,可否改成氣壓試驗?壓力值還按原設計要求的。
我們在進行散裝鍋爐水壓試驗時,按照蒸規的要求,在試驗壓力下保壓20分鐘不變,降至工作壓力檢查時,發現個別對流管與鍋筒連接處有潮濕情況,但行不成水滴,壓力不變,但鍋檢說不合格,有道理嗎?再者,蒸規中對滲漏情況的描述很籠統,對水滴 水霧 潮濕等如何判定,請教各位。
動力管道手冊第900頁提到:有些介質不允許作水壓強度試驗,而用氣壓強度試驗來替代。如高純氣體管道,煤氣管道,氧氣管道及真空管道。請問這是什么原因呢?如果作水壓試驗會有什么問題呢??好象沒看到哪條規范有這樣規定的~~ 另外為什么不銹鋼管道用的非金屬墊片要求含氯離子小于50PPM呢??
GB50242-20024.4.3 敞口水箱的滿水試驗和密閉水箱(罐)的水壓試驗必須符合設計與本規范的規定。檢驗方法:滿水試驗靜置24h觀察,不滲不漏;水壓試驗在試驗壓力下10min壓力不降,不滲不漏。對密閉水箱進行水壓試驗來檢測水箱的質量,那從哪里獲取水箱的工作壓力,水箱的試驗壓力又是多少(工作壓力的多少倍)?以及如何對水箱進行壓力試驗,采用什么設備,電動試壓泵嗎?(同管道水壓試驗,方法和設備都一樣
剛做了,一個給水系統,消防管道系統設計有倒流防止器;今天系統試壓,在充水過程中,倒流防止器排水口出水,導致試壓中斷。哪位仁兄告訴我,這是什么原因、如何克服?
某堿廠75T鍋爐水壓試驗方案
大家好,我想請教個施工問題《工業鍋爐安裝工程施工及驗收規范》第五章“水壓試驗”第5.0.1條規定:“鍋爐的汽、水壓力系統及其附屬裝置安裝完畢后,必須進行水壓試驗”。第5.0.2條規定:“主汽閥、出水閥、排污閥和給水截止閥應與鍋爐一起做水壓試驗;安全閥應單獨做水壓試驗”第六章“儀表、閥門和吹灰器”第二節“閥門和吹灰器”第6.2.1條規定:“閥門均應逐個用清水進行嚴密性試驗。嚴密性試驗為工作壓力的1.25倍,應以閥瓣密封面不漏水為合格。”請問這兩處規定怎么解釋?第5.0.2條的規定是不是專門對安裝完成后的閥門嚴密性作出的規定?還是說此條規定中涉及的閥門不用單獨做水壓試驗(安裝前),而可以和鍋爐一起試驗?