亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于干粉滅火器大小選擇求助!!!???

    請問一般六層的民用單元式建筑,不設置消火栓,需要每層設置滅火器嗎?滅火器大小怎么選擇2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型號選擇方面的資料啊?大俠們幫幫忙吧!

  • 干粉滅火器的使用年限是多少?

    最近有朋友突然問干粉滅火器的使用年限是多少,多長時間強制檢定一次,一下子把偶問住,好像很簡單的問題,但查了半天也沒有結果,請各位指教!

  • 對干粉滅火器怎樣進行維護保養

    1.檢查滅火器放置環境 (1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,不得受到烈日曝曬,接近熱源或受劇烈震動,以防氣溫過低,滅火器內壓力下降影響噴射性能。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用。 (2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,是否受化學腐蝕物品的影響、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命。 (3)檢查滅火器設置位置是否明顯、易取和安全。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻。

  • 手提試滅火器通用技術條件

    也很好的東東哦

  • 你知道abc類干粉滅火器嗎

    你知道abc類干粉滅火器

  • 求教關于干粉滅火器滅火級別的問題

    求教關于干粉滅火器滅火級別的問題

    建筑滅火器配置設計規范 GB 50140-2005 附錄A 建筑滅火器配置類型、規格和滅火級別基本參數舉例如干粉滅火器MF/ABC5 , A類的滅火級別是3A, B類卻有89B, 這是怎么回事。

  • 消火栓和滅火器如何設置

    一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器

  • [求助]安裝工程中手提式滅火器的清單套項

    在課程設計中遇到在樓層上設置的手提式滅火器型號MFA2,編清單的時候套什么項目啊 在規范里面沒找到 急啊 要交設計了 在此先行謝過了

  • 錯用干粉滅火器撲救電氣著火的現場照

    這個箱因接線工藝極差,引至接駁口燃燒,保安錯用了干粉滅火器撲救。圖中可見電氣元件表面蓋了一層粉,全部元件報廢不能使用,整個房間臭味歷時30分鐘才散去。

  • GA95-2007滅火器維修與報廢規程

    GA95-2007滅火器維修與報廢規程

  • 給排水知識:如何對滅火器進行檢查?

    如何對滅火器進行檢查?平時應對滅火器進行檢查,確保其始終處于完好狀態。1.外觀檢查(1)檢查滅火器鉛封是否完好。滅火器一經開啟后即使噴出不多,也必須按規定要求再充裝。充裝后應作密封試驗并牢固鉛封。(2)檢查壓力表指針是否在綠色區域,如指針在紅色區域,應查明原因,檢修后重新灌裝;(3)檢查可見部位防腐層的究好程度,輕度脫落的應及時補好,明顯腐蝕的應送消肪專業維修部門進行耐壓試驗、合格者再進行防腐處理;(4)檢查滅火器可見零部件是否完整;有無變形、松動、銹蝕(如壓桿)和損壞,裝配是否合理;(5)檢查推車式滅火器行走機構是否靈活可靠,及時在轉動部分加潤滑油;(6)檢查噴嘴是否通暢,如有堵塞應及時疏通。2.定期檢查(1)每半年應對滅火器的重量和壓力進行一次徹底檢查,并應及時充填;(2)對干粉滅火器每年檢查一次出粉管、進氣管、噴管、噴嘴和噴槍等部分有無干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破

  • GA 95-2015 滅火器維修

    GA 95-2015 滅火器維修

  • 請教關于滅火器的配置問題

    看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!

  • 關于設置滅火器的問題,請教大家!

    關于多層住宅,我以前每層都設置了1A級的滅火器2具。但是我前幾天把圖發給我一個朋友,他卻指出多層住宅不用設滅火器,說是根據《建筑滅火器配置設計規范》6.1.3條不用設。請大家說說自己的做法或者觀點好么?謝謝!

  • 滅火器的布置( lihuan0812)

    根據計算502.3平米如果在6個點布置A類輕微險級滅火器,每個點的滅火級別為8,每個點布置兩個MF/ABC2的滅火器是不是太少了

  • 滅火器的計算和級別的選擇

    如何選擇A類:10,15,20;B類:5,7.5,10。他們與單位滅火級別最大保護面積(m2/B)有何關系呢。 我剛接觸此行,還處于朦朧狀態,請各位說的詳細一點,幫忙介紹一些相關的規范和資料。在中危險級計算滅火級別時一般都用面積 S/15 ,為什么

  • 滅火器配置的一個小盲點

    有人問我,工廠企業中的獨立衛生間(水沖廁所)是否需要配置手提滅火器?第一次我說不用,他按該獨立廁所不在廠內消防系統保護半徑內給配上了;第二次我還說不用,他按廁所墻體不屬非燃燒材料還給配上了;第三次我真想說不用,可我自己也不知該不該配置了.哈.高手來指點一下.

  • 有關自動滅火器英文資料1

    Auto extinguish fire system quality common failing and defend way (A)A fire auto report to the police and fire fight allied move control system1.under construction pipeline spread establish break head, little line, connect ground, short circuit hour should adopt the following measure defend Ye: (1)Construction front earnest carry on diagram paper conduct trial jointly with technique hand over bottom.Explicit report to the police cloth point position, equipments connect line n

  • 酒精倉庫滅火器如何選型

    如題,有一個240m2的酒精倉庫,里面還有一個小間約20m2,放柴油。請問這個的建筑滅火器該如何選型?建筑滅火器配置設計規范,4。2。2強條,說B類火災可以選用泡沫滅火器,磷酸銨鹽干粉滅火器等。其第二段又說極性溶劑的B類火災場所應選擇滅B類火災的抗溶性滅火器。問題:1。酒精屬于極性溶劑,是否可以選擇磷酸銨鹽干粉滅火器?2。規范附錄A中滅火器型號中,泡沫滅火器列出了兩種型號,如MP9和MP/AR9,弄不明白,這兩個型號各代表什么意思?

  • 請教有關滅火器的配置點

    不是很明白·確定了火災種類及危險級別后,計算單元的最小需配滅火級別也能算的出來·下面一步就是怎么樣劃分滅火器的設置點。也就是到底在幾個點放置滅火器,是根據保護距離來推算嗎?

點擊加載更多

手提式干粉滅火器檢查維修

手提式干粉滅火器檢查維修專題,為您提供手提式干粉滅火器檢查維修相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與手提式干粉滅火器檢查維修 相關的專業交流討論,更多手提式干粉滅火器檢查維修相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: wwwav在线| 日韩精品一区在线| 黄网站视频在线观看| 国产福利自产拍在线观看| gif动态图试看120秒| 亚洲视频第二页| 久久久免费观看| 久久精品成人免费看| 三级a黄| 国产高清在线a视频大全| 在线观看成年视频| 伊人色色网| 一二三四视频社区在线1| 亚洲一区二区三区免费看| 亚洲精品无播放器在线看观看| 色鬼下载| 亚洲 欧美 精品 中文第三| 污视频在线免费观看| 污视频免费在线播放| 校花调教喷水沦为肉奴| 亚洲成人免费在线| 亚洲欧美电影| 影音先锋亚洲综合小说在线| 伊人色综合久久成人| 中文字幕在线资源| 青草久久精品亚洲综合专区| 手机在线成人精品视频网| 久久精品亚洲牛牛影视| 97国产品香蕉在线观看| 99热在线播放| 国产成人18黄网站免费| 国产三级在线观看a| 九九51精品国产免费看| 美女被免费网站在线视频软件| 免费看又黄又爽又猛的网站 | 在线播放91灌醉迷j高跟美女| 伊人91在线| 亚洲黄色在线视频| 99re6精品| 国产精品久久精品牛牛影视| 国产中文字幕在线视频|