亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 對干粉滅火器怎樣進行維護保養

    1.檢查滅火器放置環境 (1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,不得受到烈日曝曬,接近熱源或受劇烈震動,以防氣溫過低,滅火器內壓力下降影響噴射性能。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用。 (2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,是否受化學腐蝕物品的影響、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命。 (3)檢查滅火器設置位置是否明顯、易取和安全。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻。

  • 關于干粉滅火器大小選擇求助!!!???

    請問一般六層的民用單元式建筑,不設置消火栓,需要每層設置滅火器嗎?滅火器大小怎么選擇2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型號選擇方面的資料啊?大俠們幫幫忙吧!

  • 干粉滅火器的使用年限是多少?

    最近有朋友突然問干粉滅火器的使用年限是多少,多長時間強制檢定一次,一下子把偶問住,好像很簡單的問題,但查了半天也沒有結果,請各位指教!

  • 你知道abc類干粉滅火器嗎

    你知道abc類干粉滅火器

  • 求教關于干粉滅火器滅火級別的問題

    求教關于干粉滅火器滅火級別的問題

    建筑滅火器配置設計規范 GB 50140-2005 附錄A 建筑滅火器配置類型、規格和滅火級別基本參數舉例如干粉滅火器MF/ABC5 , A類的滅火級別是3A, B類卻有89B, 這是怎么回事。

  • 消火栓和滅火器如何設置

    一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器

  • [求助]安裝工程中手提式滅火器的清單套項

    在課程設計中遇到在樓層上設置的手提式滅火器型號MFA2,編清單的時候套什么項目啊 在規范里面沒找到 急啊 要交設計了 在此先行謝過了

  • 錯用干粉滅火器撲救電氣著火的現場照

    這個箱因接線工藝極差,引至接駁口燃燒,保安錯用了干粉滅火器撲救。圖中可見電氣元件表面蓋了一層粉,全部元件報廢不能使用,整個房間臭味歷時30分鐘才散去。

  • 怎樣配置滅火器,新手求助

    在有個工程,是關于滅火器配置的,化學劑是確定的,但不知道怎么計算,根據面積計算?但是規范上的一些系數不會確定 ,哪位前輩指點一下?謝謝! A類嚴重危險級別的房間,面積190平米,選擇ABC滅火器,設置點為2點,滅火級別直接用190除以50嗎,也就是4A級的??化學劑要怎么選擇?越看越亂 求指點

  • 請教關于滅火器的配置問題

    看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!

  • 滅火器的計算和級別的選擇

    如何選擇A類:10,15,20;B類:5,7.5,10。他們與單位滅火級別最大保護面積(m2/B)有何關系呢。 我剛接觸此行,還處于朦朧狀態,請各位說的詳細一點,幫忙介紹一些相關的規范和資料。在中危險級計算滅火級別時一般都用面積 S/15 ,為什么

  • 滅火器配置的一個小盲點

    有人問我,工廠企業中的獨立衛生間(水沖廁所)是否需要配置手提滅火器?第一次我說不用,他按該獨立廁所不在廠內消防系統保護半徑內給配上了;第二次我還說不用,他按廁所墻體不屬非燃燒材料還給配上了;第三次我真想說不用,可我自己也不知該不該配置了.哈.高手來指點一下.

  • 有關自動滅火器英文資料1

    Auto extinguish fire system quality common failing and defend way (A)A fire auto report to the police and fire fight allied move control system1.under construction pipeline spread establish break head, little line, connect ground, short circuit hour should adopt the following measure defend Ye: (1)Construction front earnest carry on diagram paper conduct trial jointly with technique hand over bottom.Explicit report to the police cloth point position, equipments connect line n

  • 關于設置滅火器的問題,請教大家!

    關于多層住宅,我以前每層都設置了1A級的滅火器2具。但是我前幾天把圖發給我一個朋友,他卻指出多層住宅不用設滅火器,說是根據《建筑滅火器配置設計規范》6.1.3條不用設。請大家說說自己的做法或者觀點好么?謝謝!

  • 滅火器的布置( lihuan0812)

    根據計算502.3平米如果在6個點布置A類輕微險級滅火器,每個點的滅火級別為8,每個點布置兩個MF/ABC2的滅火器是不是太少了

  • 酒精倉庫滅火器如何選型

    如題,有一個240m2的酒精倉庫,里面還有一個小間約20m2,放柴油。請問這個的建筑滅火器該如何選型?建筑滅火器配置設計規范,4。2。2強條,說B類火災可以選用泡沫滅火器,磷酸銨鹽干粉滅火器等。其第二段又說極性溶劑的B類火災場所應選擇滅B類火災的抗溶性滅火器。問題:1。酒精屬于極性溶劑,是否可以選擇磷酸銨鹽干粉滅火器?2。規范附錄A中滅火器型號中,泡沫滅火器列出了兩種型號,如MP9和MP/AR9,弄不明白,這兩個型號各代表什么意思?

點擊加載更多

8公斤手提式干粉滅火器

8公斤手提式干粉滅火器專題,為您提供8公斤手提式干粉滅火器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與8公斤手提式干粉滅火器 相關的專業交流討論,更多8公斤手提式干粉滅火器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 国产免费高清在线精品一区| 伊人色综合久久天天爱| 青青青青久久精品国产h| 黄色综合| 国产最新凸凹视频免费| 国产精品麻豆高清在线观看| 成人欧美一区在线视频在线观看 | 欧美久久久久久| 久久亚洲aⅴ精品网站婷婷| 国产小视频免费在线观看| 国产成人综合在线视频| 成人欧美日韩| 国产成人精品综合在线| 国产成人精品综合久久久软件| sss欧美一区二区三区| 99视频免费| 成年网站免费入口在线观看| 成 人在线观看视频网站| 成人国产在线24小时播放视频| 成人aaa| 高清影院|精品秒播3| 国产成人精品一区二三区| 国产成人精品福利网站在线| 国产成人综合网亚洲欧美在线| 国产三级精品视频| 久久国产免费一区二区三区| 久久e热| 欧美大片在线观看成人| 人人插人人舔| 日日人人| 亚洲精品亚洲人成在线| 影音先锋2019av资源网| 国产成人精品免费视频下载| 亚洲看片网站| 成人的天堂视频一区二区三区 | 在线观看亚洲免费视频| 免费观看亚洲视频| 97免费视频观看| 成人精品亚洲| 黄免费在线| 欧美亚洲国产精品第一页|