向各位請教梁柱節點的混凝土強度等級不一樣時咋樣施工?梁板是C30,柱C35,用商品砼。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-9-13 10:01 編輯 ]
最近出現場,發現施工單位梁柱節點出現以下的問題某個節點處柱的鋼筋在梁底部位截斷梁的鋼筋錨入住內也就是說柱的縱筋并沒有和量的縱筋交接就像梁間支于柱頂不知這樣對不對會不會出現什么問題關鍵是這是底框的托墻梁
1.1 不同等級混凝土鄰接面的留設 在鋼筋混凝土結構中,高層建筑框架結構的梁柱節點比較復雜,由于荷載組合及內力計算的結果,要求同一層的豎向結構(柱、墻)混凝土強度等級高于水平結構(梁、板)的混凝土強度等級。鋼筋混凝土框架結構,水平施工縫通常留于柱腳,柱頂若要留水平施工縫則應留于梁底。若同層的豎向構件和水平構件的混凝土同時澆搗,則柱頂不留施工縫。1.2 梁柱不同強度等級混凝土分別澆搗的施工 根據高層建筑多數使用商品混凝土或現場攪拌站泵送澆搗的情況,梁柱節點核心區的混凝土澆搗方法為,不管柱頂留或不留施工縫,均應先用塔吊吊斗或混凝土泵輸送柱等級的混凝土就位,分層振搗,在樓面梁板處留出45°斜面。在混凝土初凝前,隨之泵送澆筑樓面梁板的混凝土。采用這種方法澆搗樓層柱、墻、梁、板混凝土時,應重點控制高低強度等級混凝土的鄰接面不能形成冷縫,故宜在柱頂梁底處留設施工縫,以縮小節點核心區高強度等級混凝土澆搗時間,避免高低強度等級混凝土的鄰接面形成冷縫。同時對梁柱節點鋼筋密集的核心區用小型插入振搗器加強振搗,杜絕漏振死角,對于鋼筋確實過分密集的情況,應事先和設計單位
對于框架結構,當梁柱混凝土強度不同時,其節點處應按哪個施工?是按較大的施工?還是按柱的施工?還是按梁的施工?還是按較小的施工? 查過一些資料,按較大標號一般是柱混凝土標號施工的較多。也有的要求如柱與梁只差一級,為方便施工,可按較小的梁強度施工。還有的說即使是標號差兩級,也可按梁的強度施工。比如說柱C40,梁C30,澆筑節點時可按C30來。 大家認為哪個說法更準確?更實用?你們平時是如何施工?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-12-2 21:20 編輯 提高型鋼梁柱節點鋼筋施工合格率
鋼筋混凝土梁柱節點處容易出現以下質量問題:
一、梁柱節點不同強度等級混凝土采取隨梁澆筑方法 在通常情況下,為便于施工,可以與設計人員協商采用梁柱節點處的混凝土隨梁一同澆筑的方法。具體措施: (1)若柱混凝土的強度等級比梁板混凝土的強度等級高一級時。梁柱節點處的混凝土可隨梁一同澆筑;(2)若柱混凝土的強度等級超過梁板的混凝土強度等級大于二級,而柱四邊均有現澆梁時,梁柱節點處的混凝土可隨梁一同澆筑。 若不符合以上兩種情況,又想將梁柱節點處的混凝土同梁板的混凝土一起澆筑時,可以采用以下措施(以上兩種情況為保守處理,同樣可以采取這些方法):(1)在節點內增加縱向鋼筋,縱向鋼筋可以在柱周邊設置,也可以在節點中心區域用螺旋箍筋做成集束鋼筋籠;(2)在梁柱節點區內設置型鋼,并且型鋼的長度應比柱兩邊分別長出不小于250MM;(3)增加節點范圍內的箍筋。 采用以上措拖的優點:(1)施工方便,可加快工程進度,縮短工期;(2)梁柱節點處為同一強度等級的混凝土,無需分別澆筑,沒有施工縫,無薄弱環節,容易控制,質量可靠。缺點是會增加工程費用和增大設計人員的工作量。
框架角柱500x500,縱橫向框梁上下鐵全部是6根22的,3/3。也就是說有24根22的鋼筋在柱內錨固,再加上6根14的腰筋,柱內箍筋,成了一個鐵疙瘩,能保證節點混凝土對鋼筋的握裹嗎?
圓柱截面D=750mm,其上有六根框架梁交叉,施工時梁鋼筋全部錨如柱內,鋼筋太密根本無法澆筑混凝土,而且由于鋼筋層次太多,最上皮鋼筋以超出設計標高很多了。我自己做了個節點,沒什么把握,請各位高手多多指教。
現有正準備施工的一高層工程,墻柱混凝土強度等級為C60、C55、C50、C45、C40(隨樓層高度增加強度遞減),梁板混凝土強度等級為C30,請問各樓層梁柱節點處不同強度等級混凝土有什么好的施工方法?采取什么技術措施?
淺談高層框架結構梁柱節點施工
框架梁柱節點混凝土施工定性處理
高層建筑框架梁柱節點的施工處理
最近在現場發現了這樣一個問題,現場的梁柱節點錨固如下圖但圖集上的方法是請問第一種的做法到底算不算錯