亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 簡易式滅火器的適用范圍和使用方法是什么

    簡易式滅火器是近幾年開發的輕便型滅火器。它的特點是滅火劑充裝量在500克以下,壓力在0.8兆帕以下,而且是一次性使用,不能再充裝的小型滅火器。按充入的滅火劑類型分,簡易式滅火器有1211滅火器,也稱氣霧式鹵代烷滅火器;簡易式干粉滅火器,也稱輕便式干粉滅火器;還有簡易式空氣泡沫滅火器,也稱輕便式空氣泡沫滅火器。簡易式滅火器適用于家庭使用,簡易式1211滅火器和簡易式干粉滅火器可以撲救液化石油氣灶及鋼瓶上角閥,或煤氣灶等處的初起火災,也能撲救火鍋起火和廢紙簍等固體可燃物燃燒的火災。簡易式空氣泡沫適用于油鍋、煤油爐、油燈和蠟燭等引起的初起火災,也能對固體可燃物燃燒的火進行撲救。

  • 關于干粉滅火器大小選擇求助!!!???

    請問一般六層的民用單元式建筑,不設置消火栓,需要每層設置滅火器嗎?滅火器大小怎么選擇2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型號選擇方面的資料啊?大俠們幫幫忙吧!

  • 干粉滅火器的使用年限是多少?

    最近有朋友突然問干粉滅火器的使用年限是多少,多長時間強制檢定一次,一下子把偶問住,好像很簡單的問題,但查了半天也沒有結果,請各位指教!

  • 對干粉滅火器怎樣進行維護保養

    1.檢查滅火器放置環境 (1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,不得受到烈日曝曬,接近熱源或受劇烈震動,以防氣溫過低,滅火器內壓力下降影響噴射性能。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用。 (2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,是否受化學腐蝕物品的影響、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命。 (3)檢查滅火器設置位置是否明顯、易取和安全。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻。

  • 手提試滅火器通用技術條件

    也很好的東東哦

  • 求教關于干粉滅火器滅火級別的問題

    求教關于干粉滅火器滅火級別的問題

    建筑滅火器配置設計規范 GB 50140-2005 附錄A 建筑滅火器配置類型、規格和滅火級別基本參數舉例如干粉滅火器MF/ABC5 , A類的滅火級別是3A, B類卻有89B, 這是怎么回事。

  • 你知道abc類干粉滅火器嗎

    你知道abc類干粉滅火器

  • 雨淋滅火系統的適用范圍有什么

    在企業工藝裝置區內,距地面40m以上,受熱后可能產生爆炸的設備,當機動消防設備不能對其進行保護時,可設置固定式、半固定水噴淋冷卻系統。在以下區域也適宜設置雨淋冷卻滅火系統;液化石油氣儲配站的灌瓶間、實瓶間,乙炔站的灌裝氣瓶間以及泡沫塑料的預發、成型、切片、壓花部位等。

  • 消火栓和滅火器如何設置

    一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器

  • 各種閥門的特點與適用范圍

    各種閥門的特點與適用范圍

  • [求助]安裝工程中手提式滅火器的清單套項

    在課程設計中遇到在樓層上設置的手提式滅火器型號MFA2,編清單的時候套什么項目啊 在規范里面沒找到 急啊 要交設計了 在此先行謝過了

  • 錯用干粉滅火器撲救電氣著火的現場照

    這個箱因接線工藝極差,引至接駁口燃燒,保安錯用了干粉滅火器撲救。圖中可見電氣元件表面蓋了一層粉,全部元件報廢不能使用,整個房間臭味歷時30分鐘才散去。

  • 請教關于滅火器的配置問題

    看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!

  • 鋼筋石籠護坡的適用范圍

    一般的電站渣場在江邊都采用鋼筋石籠護坡,但因為現在汛期的原因,有許多被洪水沖毀,請問一般情況下,鋼筋石籠在什么樣的情況下使用比較合適?水的流速多大會沖毀石籠防護?有計算公式嗎?

  • 酒精倉庫滅火器如何選型

    如題,有一個240m2的酒精倉庫,里面還有一個小間約20m2,放柴油。請問這個的建筑滅火器該如何選型?建筑滅火器配置設計規范,4。2。2強條,說B類火災可以選用泡沫滅火器,磷酸銨鹽干粉滅火器等。其第二段又說極性溶劑的B類火災場所應選擇滅B類火災的抗溶性滅火器。問題:1。酒精屬于極性溶劑,是否可以選擇磷酸銨鹽干粉滅火器?2。規范附錄A中滅火器型號中,泡沫滅火器列出了兩種型號,如MP9和MP/AR9,弄不明白,這兩個型號各代表什么意思?

  • 有關自動滅火器英文資料1

    Auto extinguish fire system quality common failing and defend way (A)A fire auto report to the police and fire fight allied move control system1.under construction pipeline spread establish break head, little line, connect ground, short circuit hour should adopt the following measure defend Ye: (1)Construction front earnest carry on diagram paper conduct trial jointly with technique hand over bottom.Explicit report to the police cloth point position, equipments connect line n

  • 滅火器的計算和級別的選擇

    如何選擇A類:10,15,20;B類:5,7.5,10。他們與單位滅火級別最大保護面積(m2/B)有何關系呢。 我剛接觸此行,還處于朦朧狀態,請各位說的詳細一點,幫忙介紹一些相關的規范和資料。在中危險級計算滅火級別時一般都用面積 S/15 ,為什么

  • 關于設置滅火器的問題,請教大家!

    關于多層住宅,我以前每層都設置了1A級的滅火器2具。但是我前幾天把圖發給我一個朋友,他卻指出多層住宅不用設滅火器,說是根據《建筑滅火器配置設計規范》6.1.3條不用設。請大家說說自己的做法或者觀點好么?謝謝!

  • 滅火器的布置( lihuan0812)

    根據計算502.3平米如果在6個點布置A類輕微險級滅火器,每個點的滅火級別為8,每個點布置兩個MF/ABC2的滅火器是不是太少了

點擊加載更多

手提式干粉滅火器適用范圍

手提式干粉滅火器適用范圍專題,為您提供手提式干粉滅火器適用范圍相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與手提式干粉滅火器適用范圍 相關的專業交流討論,更多手提式干粉滅火器適用范圍相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

防治水污染

預應力混凝土連續梁

主站蜘蛛池模板: aaa成人| 亚洲三区视频| 日本 在线播放| 免费国产成人高清在线观看直播| 国产精品亚洲一区二区三区正片 | 天海翼在丈夫面前被侵犯| 欧美日韩无线码免费播放| 老师床上啪| 免费观看成人碰视频公开| 九九精品视频一区二区三区| 韩国女主播一区二区| 国内视频一区二区三区| 狠狠综合久久久久综合| 激情综合网址| 久久青青草原精品老司机| 精品一区二区三区在线成人| 九九热视频精品在线观看| 久久国产成人福利播放| 看a网址| 欧美精品久久久久久久免费观看| 欧美韩日国产| 青青青在线观看视频| 日韩美在线| 亚洲www视频| 亚洲性免费| 在线视频一区二区三区三区不卡| 中国特级黄色片| 中文字幕成人免费高清在线| 97色在线视频| 成人永久免费高清| 国产亚洲精品片a77777| 久久97精品久久久久久久不卡 | 777色视频| 成人精品综合免费视频| 国产精品一区二区三区高清在线| 国产在线精品观看一区| 看全色黄大色大片免费视频| 欧美亚洲性色影视在线| 桃花色综合影院| 亚洲特黄大黄一级毛片| 草草伊人|