亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于消防應急廣播的問題

    我最近接到一個在原有消防系統中增加廣播的工程,原消防主機是用日探,現在業主要求廣播主材要用TOA的,我都不知怎樣做,請問各位有沒有相關的資料

  • 消防驗收找問題,一般就是這些了

    消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,消防老法師做了匯總如下，盟友們不妨拿去對照參考,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、給水管道穿越樓板、墻體部位未封堵。

  • 關于消防驗收的幾點疑問

    在消防驗收中關于防火門,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),檢驗報告是否可以大代小,即18*21的防火門是否可以代替15*21的? 關于防火門,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告?請指教。

  • 消防報建驗收的問題(廣州)

    向大家請教有關報建和驗收的問題項目的消防驗收是分為土建驗收和二次裝修驗收對吧我想知道的是土建驗收時有什么要求,也就是土建驗收的時候,項目消防工程要完成到什么程度,比如是否要安裝好所有消防設施等。如果有相關規范或文件還請不吝指教,萬分感謝。

  • 關于消防分期驗收問題在線等

    關于消防分期驗收問題在線等

    如圖,有路邊一排4個項目,分別不同建設單位的。消防水池在A幢大家共用。現在AC已建好,BD未建,C趕驗收交樓給業主,A不趕時間的。可否C先進行消防驗收還是必須等A一起吧消防水池完善好才能搞消防驗收?

  • 建筑消防驗收內容及程序

    論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19

  • 請教關于消防廣播與模塊的接法

    消防系統中的廣播與模塊接法具體原理是怎樣的?模塊有2個信號線端子,接主機總線的,2個輸出端子,主機報警時以開關量信號輸出的,那具體接法是怎樣把廣播與功放和繼電器連接起來。(我只確定需要用到一個繼電器)?我是新人,謝謝高人指點,感激不盡!!

  • 消防廣播可以穿防火分區嗎

    地下室有二十幾個防火分區,有個別防火分區面積很小,也沒有弱電間,這里的消防廣播可以用其他防火分區的廣播回路直接連過來嗎,GB50116里也沒找到這方面的要求,忘各位前輩指導一下

  • 請教消防廣播容量的問題

    圖中的17題我原來的理解為應選擇業務廣播容量和消防廣播所需容量中的較大值(因為消防應急廣播我原來理解為通知N+-1層,但現在我的問題是我沒有在規范中找到如火災時應急廣播應接通如N+-1層類似的條文)。但從參考答案貌似是按火災應急廣播進行處理,而且貌似同時通知所有層。不知道我哪里理解錯了? 提前謝謝您的回復。

  • 今后,消防驗收怎么驗?驗什么?

    今后,消防驗收怎么驗?驗什么?

    按照住房和城鄉建設部、應急管理部《關于做好移交承接建設工程消防設計審查驗收職責的通知》(建科函〔2019〕52號)文件精神,全國各地正在開展緊張的消防審查、驗收工作職能移交工作,住建部門積極地與消防部門對接移交事宜。以下是杭州市建委協同消防局舉辦的消防設計審核、驗收培訓會中總結的關于“消防驗收怎么驗及驗什么”的問題,其他地區的情況大同小異,大家可作參考。 源自丨杭州建設(杭州市城鄉建設委員會)近日,杭州市建委舉辦全市消防設計審核、驗收培訓會,市建委責任處室和有關直屬單位負責人,各區縣(市)建設主管部門的審批、驗收人員約70余人全程跟班學習。 據悉,本次移交的主要是建設工程消防設計審核、設計備案、消防驗收和竣工驗收消防備案四項內容,小編從培訓現場帶回重點內容,以問答形式分享給大家。 Q:哪些項目竣工后需要申請消防驗收?A:根據《建設工程消防監督管理規定》(公安部119號令),有下列情形之一的人員密集場所,建設單位應當申請消防設計審核,竣工后申請消防驗收:

  • 裙房的消防電話及消防廣播問題

    一高層建筑設有消防電話及消防廣播系統,其裙房為四層,1~2層為網點,3~4層住宅。裙房和高層緊挨著。裙房是否需要設置消防電話及廣播系統?

  • 一份消防驗收意見書節選

    該工程存在下列問題,不符合消防規范或我支隊建審意見:1.防火門未安裝閉門器和銘牌,且未提供市場準入證;2.員工宿舍樓疏散走道及封閉樓梯間內未應急照明燈,不符合《建筑設計防火規范》第10.2.6條之規定。

  • 消防驗收合格后何時進行交接?

    我所做的一個住宅小區的消防安裝工程,連工帶料一共才110萬(以絕對的低價中標,利潤甚微),硬在工地拖了一年半;上邊不催時,工地一個人沒有,上面催時,一下上十幾個人,做下來基本不賺錢,到現在業主都快入住了,至今物業不接受(口頭、書面催過多次;工程部推給物業,物業推給物業總公司,至今2個月了,一直沒有信)。我把工地情況說一下,請水友們幫幫忙,怎么才能讓他們接受!2009年3月1日進場施工,于2010年6月15日拿到了消防驗收合格證,截止到2010年8月18日物業公司還沒有進行交接(也沒有接受的意向),我想請教各位水友,消防驗收合格后,多長時間不接受就可以算是默認接受了(那個規范的那一條有這些規定)?

  • 工業廠房是否要設置消防廣播?

    我現在做的一個是工業廠房(主要是物流商鋪),高度為18米!設計圖紙有消火栓系統、自動噴淋。電氣圖紙也設計了相應火災自動報警。施工單位聯系單問是否需要增加消防廣播及樓層層顯。我查了下資料,好像是可以不設置的!不知道行不行!另外,我這里還有個5層的冷庫,里面設置的是消火栓系統。施工單位聯系單問消火栓起泵按鈕是否要帶報警地址?一直是做工業建筑的,接觸的大部分都是消火栓系統、水池泵房、消防聯動!沒有接觸過這類問題!想請教下大家!有些概念也不是特別清楚!

  • 消防需要的幾本驗收規范

    自己收集的,不是很全

  • 這樣的進戶規范允許嗎、消防能驗收嗎???

    這樣的進戶規范允許嗎、消防能驗收嗎???

    朋友家買一新樓(5樓),因1、2層是商服所以想回家打開樓宇門就必須走這個12m多長的走廊才能上樓道。且3樓以下樓道里沒有窗戶,若是停電一片漆黑。想請問各位大俠這樣設計規范允許嗎,消防能給驗收嗎?

  • 最新浙江省消防驗收規范

    最新浙江省消防驗收規范

  • 消防專用廣播竟然要110V的電壓?

    據同行同學說的,不知是不是所有的產品都是這樣,個人理解,110V電壓是危險的,消防設備都用24V電壓,是為了在滅火當中保護人身安全,但是廣播用110V,豈不是對人很危險?

點擊加載更多

消防廣播驗收

消防廣播驗收專題,為您提供消防廣播驗收相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防廣播驗收 相關的專業交流討論,更多消防廣播驗收相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 有人有片的观看免费视频| 最新中文字幕视频| 亚洲先锋资源| 在线a视频| 伊人伊人影院| 96av在线视频| 成人免费在线观看视频| 亚洲视频中文字幕| 伊人久久国产精品| 亚洲精品高清视频| 99热这里只有精品国产在热久久| kkkk4444在线看片免费| 国产成人在线精品| 九九视频只有精品| 欧美专区亚洲专区| 午夜色网站| 伊人自拍视频| 国产在线成人精品| 国产成人精品视频免费大全| 精品在线网站| 日本高清在线播放一区二区三区| 香蕉一区二区| 中文字幕欧美在线| 99re最新地址精品视频| 国产视频一二区| 欧美日韩乱国产| 亚洲va国产日韩欧美精品色婷婷| 一道精品一区二区三区| 国产嫩草影院精品免费网址| 国产成人18黄网站免费网站| 久久这里只有精品首页| 日日噜噜夜夜狠狠tv视频免费| 亚洲午夜久久久久久尤物| 久久电影精品久久99久久| 国产a高清| 男男欧美同志videos 全程| 婷婷色在线播放| 成年人在线免费观看视频网站| 99热国产这里只有精品| 黄色网视频| 色av.com|