論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19
網易建筑推出建筑消防設計系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm為方便廣大朋友們設計工作,現將建筑消防設計所需的規范與標準總結一下,如有疏漏,希望朋友們補充:■《建筑設計防火規范》適用于下列新建、擴建和改建的工業與民用建筑1 九層及九層以下的住宅(包括底層設置商業服務網點的住宅)和建筑高度不超過24米的其他民用建筑以及建筑高度超過24米的單層公共建筑;2 單層、多層工業建筑和高層工業建筑;3 地下民用建筑不適用于炸藥廠(庫)、花炮廠(庫)、無窗廠房、人民防空工程、地下鐵道及其他非民用建筑、煉油廠和石油化工廠的生產區。本站下載:05年版最新《建筑設計防火規范》報批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑設計防火規范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑設計防火規范(200
浙江地方標準:建筑工程消防驗收規范(報批稿)
請問深圳高層辦公樓因進度計劃較為緊張,能否在過程中插入二次精裝修施工(前提辦公劃分及設計文件能確定),最后報一次消防驗收,可行否?謝謝各位
建筑工程消防驗收的兩類情形
建筑電氣材料驗收標準及細部做法
建筑工程電氣材料驗收控制標準編制目的使工程管理人員在電氣材料進場明確驗收的關鍵點。編制依據:國家相關規范要求和合同約定為依據。第一部分線管、線盒線管分為PVC管、JDG鋼管、普通焊接鋼管。1、 PVC管⑴壁厚符合標準是驗收的重要環節。測量工具:游標卡尺。相關規格型號的管材壁厚如下:∮16≥1.5mm∮20≥1.8mm∮25≥2.0mm∮32≥2.2mm⑵顏色,PVC管的是一種使用一個氯原子取代聚乙烯中的一個氫原子的高分子材料。 聚氯乙烯的最大特點是阻燃。顏色呈鮮亮白色。⑶彎曲變形度,將PVC管彎曲180度后自然恢復,看管材恢復程度,彎曲處是否有裂縫。2、JDG鋼管⑴JDG鍍鋅鋼管管壁厚要求1.6mm,內外壁鍍鋅層合格,不能出現鍍鋅不均勻、漏鍍鋅等現象。這兩項合格就可以使用。⑵JDG鋼導管管壁厚要求1.6mm。3、普通焊接鋼管⑴壁厚符合標準是驗收的重要環節。測量工具:游標卡尺。相關規格型號的
為保證建筑工程設計審核和竣工驗收合格通過,建設單位應當從施工圖設計階段、審報階段、施工階段以及竣工驗收階段進行控制。 1、消防設計 合理地對建筑物進行消防設計,不僅可以提高建筑物自身防火和抵御火災的能力,而且可以提高建審的工作效率,節省大量的人力物力。筆者
浙江省建筑工程消防驗收規范
從筑龍網下載的高級建筑裝飾工程質量驗收標準,北京市地方標準,其他地方也很有參考價值。
地下防水工程施工質量驗收規范(GB50208-2002)
高層建筑驗收需要注意些什么問題?其實驗收中的問題很多,今天我們就從建筑防火、消防水、火災自動報警系統,三個方面匯總一些高層建筑中常見的些問題以供大家參考,避免以后出現類似的問題影響消防驗收。一、建筑防火
本帖最后由 愛耍酷 于 2013-6-8 14:03 編輯 給大家整理了一下高層建筑消防驗收常見問題,保留建筑防火、消防水、火災自動報警系統等其他驗收常見問題,附件在三樓,有需要的可以自行下載!建筑防火部分:
消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,消防老法師做了匯總?cè)缦拢擞褌儾环聊萌φ諈⒖迹|縷“消防驗收找問題”的頭緒。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、給水管道穿越樓板、墻體部位未封堵。
在消防驗收中關于防火門,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),檢驗報告是否可以大代小,即18*21的防火門是否可以代替15*21的? 關于防火門,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告?請指教。
建筑消防驗收標準
建筑消防驗收標準專題,為您提供建筑消防驗收標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑消防驗收標準 相關的專業交流討論,更多建筑消防驗收標準相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題