亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 防火卷簾門這樣布線合理嗎

    防火卷簾門這樣布線合理嗎

    我是做甲方的,防火卷簾門布線做成如圖樣子的放射式的是不是有點浪費電纜呢?

  • 關于防火卷簾門的冷卻問題

    建規上8.7.2說防火卷簾和防火幕上部應設水幕系統。高規5.4.4中說防火卷簾門達不到要求就的兩側設獨立的閉式自噴系統。說明達到要求的話就不用設了!究竟按建規的還是高規的如果設閉式噴淋系統,是不要是獨立的報警閥和水流指示器,消防水池用水量也的考慮(是按閉式的1小時考慮還是按水幕系統3小時考慮),能不能跟自噴共用消防泵。

  • 消防管道怎么穿過防火卷簾?

    大體量商場,通過防火卷簾分隔防火分區,毫無疑問,給防火分區內的消火栓供水管道怎么穿過防火卷簾?是不是得穿梁不可?即在卷簾上方通過?

  • 消防驗收防火卷簾時主要查幾個問題?

    請問,消防驗收防火卷簾時主要查幾個問題?還有,卷簾下降時,有遠程控制下降,有控制開關面板下降,有手動鐵鏈下降,還有什么方式可以讓卷簾下降?

  • 有防火卷簾門就一定要有消防聯動嗎?

    請教各位,我最近在做一廠房,查了規范,好象不用做火災報警,但建筑上設有防火卷簾,請問防火卷簾可以就地手動操作,而不用消防報警系統嗎

  • 防火卷簾門的按鈕施工是如何預埋的?

    防火卷簾門的按鈕施工是如何預埋的?

    在預埋階段關于防火卷簾該預埋些什么東西~卷簾門兩側的按鈕盒是預埋86盒嗎?兩側的86盒子對通嗎?對通所用的管子規格應為多大。兩側86盒子對通后,需要向上引出一根管子至電控箱位置嗎?圖中的電控箱與按鈕盒需要預埋電線管嗎?

  • 一文讀懂防火卷簾的消防審驗

    防火卷簾是一種適用于建筑物較大洞口處的防火、隔熱設施。常見的防火卷簾有:鋼質防火卷簾、無機纖維復合防火卷簾以及特級防火卷簾。與普通卷簾門不一樣的是,防火卷簾具有很好的防火性能,其耐火完整性遠大于普通卷簾門。特級防火卷簾除了耐火完整性以外,還具有隔熱和防煙性能。

  • 防火卷簾門的遙控如何做?

    我做的倉庫中,沒有設置火災報警系統(面積沒達到設置要求),但是有防火卷簾門,已經在設計中設計了雙電源切換箱,審圖的意見是加遙控措施,我不知道該如何設計,肯請大家幫我出出主意。

  • 討論:關于卷簾門防火水幕

    根據《建筑設計防火規范》8.7.2條的規定,防火卷簾上部應設水幕設備。是卷簾門兩端設置呢,還是只在一邊設置?另外有沒有強度的規定呢?

  • [求助]防火卷簾門的配電問題???

    現做一商場裝修,總共有14個防火卷簾門圍了半圈,我想做一個雙電源切換箱統一配出,可以嗎?還有:要一個門一個回路嗎?可不可以一個回路帶幾個門?

  • 速求消防卷簾門的控制原理!

    現有一工程,一只控制箱,控制設備為電動消防卷簾門,圖紙中配置為1開關+1接觸器+1熱繼電器,以前沒做過,現向各位急求此控制原理,并向提供者表示不甚感激!

  • 防火卷簾門能不能離開消防報警系統單獨使用?

    現有一個多層建筑,按消防自動報警規范不需設消防自動報警,但是建筑圖樓梯間位置設有防火卷簾門。不設消防報警系統,能不能單獨控制防火卷簾門。如果能,怎么做?防火卷簾門還要不要雙電源。如果不能,只有叫建筑改成防火木門嗎?

  • 防火分隔用防火卷簾消防聯動控制

    我們地下室車庫約16000平米,每個防火分區約4000平米,采用防火卷簾分隔防火分區,每個防火分區內的防火卷簾電源從一個配電箱里引出來,請問,消防聯動控制時能否只控制配電箱,而不用每個防火卷簾都配置一個控制模塊?這樣操作可行?

  • 金屬橋架穿越防火卷簾門是否可以

    金屬橋架穿越防火卷簾門是否可以

    金屬管道和金屬橋架是否可以穿越防火卷簾門?可以的話該怎么防火處理

  • 防火卷簾門的安裝步驟與技術要求

    安裝步驟如下: 1、依據大樣圖中卷軸的設計中心高度,在立柱或墻上定出主動 支承板的中心位置,放出膨脹螺栓的中心十字線。 2、以主支承板中心為基準,用水平塑料管找出對應的從動支承板 中心和從動膨脹螺栓孔十字線。 3、打孔:用沖擊鉆打膨脹孔要求鉆頭垂直于柱面,若個別螺孔碰鋼筋,鉆不進則可適當移動,但不能影響牢固和外觀。

  • 關于防火卷簾設置消防聯動問題!!?

    火規: 4.6.4 非疏散通道上設置的防火卷簾的聯動控制設計,應符合下列規定:1 聯動控制方式,應由防火卷簾所在防火分區內任兩只獨立的火災探測器的報警信號,作為防火卷簾下降的聯動觸發信號,并應聯動控制防火卷簾自:接下降到樓板面。這一條怎么理解 1、防火卷簾所在防火分區?

  • 請教防火卷簾門設置高度問題

    在網上查到的:防火卷簾門安裝完成后,升起狀態防火卷簾簾布底梁離地面的距離需要保證2200mm。這句話出在那本規范里?謝謝指教。

  • 消防電梯前室用防火卷簾分割

    如果用防火門,正壓送風量有表好查,但是如果三面都用防火卷簾,應該如何算,如果按風速法算,應該按多大門算?規范上好像根本沒有提

  • 有吊頂--消防卷簾門要設卷簾箱嗎?

    最近一改造工程進行二次裝飾,原用于防火分割的消防卷簾門卷筒在石膏板吊頂內,無卷簾箱設置。可是這次改造后原卷簾門及吊頂位置都沒有變動,消防驗收卻要求在吊頂增加卷簾箱。工程都結策了,吊頂內又無法施工。。各位高手幫我出出主議。。到底需不需要改?

  • 防火卷簾門配電怎么做請教

    我現在作了一個五層辦公樓,15.4m高,每個樓層有一個防火卷簾,請教一下防火卷簾怎么配電啊?辦公樓室外排水量是,<=15L/s。另外需要做火災自動報警嗎?謝謝大家的幫助,我是個新手。。。

點擊加載更多

防火卷簾門消防驗收

防火卷簾門消防驗收專題,為您提供防火卷簾門消防驗收相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防火卷簾門消防驗收 相關的專業交流討論,更多防火卷簾門消防驗收相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 中文国产成人精品久久久| 日本a在线播放| 欧美伦理三级在线播放影院| 久久精品伊人| 狠狠地日| 国产区综合| 久久青青草原精品老司机| 热re66久久精品国产99热| 全黄毛片| 三级视频网站在线观看| 色偷偷网| 亚洲视频一二区| 中文字幕在线视频在线看| 免费精品在线视频| 222在线视频免费观看| 成人福利在线免费观看| 韩国美女三级完整版| 久久精品国产福利国产琪琪| 欧美激情国产日韩精品一区18 | a视频在线看| hd最新国产人妖ts视频| 国产日本在线视频| 男人的午夜| 香焦影院| 在线中文字幕网站| 成年人在线免费| 久久久7777888精品| 日韩欧美精品有码在线观看| 亚洲欧美视频二区| 久久亚洲这里只有精品18| 国产大片免费观看中文字幕| 欧美成人免费在线观看| 色妞www精品一级视频| 真实国产乱子伦对白视频| 99在线精品视频在线观看| 精品国产电影在线看免费观看 | 国产有码| 日本午夜免费福利视频| 中文国产在线观看| 国产精品www| 色香欲综合成人免费视频|