亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防給水系統及消火栓系統驗收要求

    消防給水系統及消火栓系統驗收要求

               1、系統竣工后,必須進行工程驗收,驗收應由建設單位組織質檢、設計、施工、監理參加,驗收不合格不應投入使用。 2、消防給水及消火栓系統工程驗收應按本規范附錄E的要求填寫。 3、系統驗收時,施工單位應提供下列資料: 1)竣工驗收申請報告、設計文件、竣工資料; 2)消防給水及消火栓系統的調試報告; 3)工程質量事故處理報告; 4)施工現場質量管理檢查記錄; 5)消防給水及消火栓系統施工過程質量管理檢查記錄; 6)消防給水及消火栓

  • 關于對至消防泵電纜的要求

    請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復

  • 關于消防驗收的幾點疑問

    在消防驗收中關于防火門,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),檢驗報告是否可以大代小,即18*21的防火門是否可以代替15*21的? 關于防火門,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告?請指教。

  • 消防驗收找問題,一般就是這些了

    消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,消防老法師做了匯總如下,盟友們不妨拿去對照參考,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、給水管道穿越樓板、墻體部位未封堵。

  • 防排煙風管消防驗收及包覆材料耐火檢驗要求

    關于防排煙風管的耐火性能要求,《建筑防煙排煙系統技術標準》GB51251-2017明確了不同部位防排煙管道的耐火極限,主要規定在3.3.8條和4.4.8條。然而,由于防排煙管道并未納入消防產品管理,因此缺乏相關產品標準。盡管《建筑防煙排煙系統技術標準》對耐火極限要求進行了規定,但并未出臺相關建筑標準設計來明確金屬風管如何施工或采取何種措施以滿足相應的耐火極限。圖集《防排煙系統設備及部件選用與安裝》22K311-5對金屬風管外包覆常見構造進行了示例,但風管包覆后的耐火性能判定仍需依據第三方檢測機構按照現行國家標準測試方法出具的型式檢驗(安全性能)檢測報告,其構造做法并未直接構成判定耐火極限的依據。

  • 住宅邊墻型噴頭設置是否可滿足消防驗收要求?

    住宅邊墻型噴頭設置是否可滿足消防驗收要求?

    現有一超高層住宅項目,臥室及客廳采用邊墻型噴頭,邊墻型噴頭設置在高低天花吊頂邊,不在墻體上,側噴后方增設吊頂型噴頭,后方若是為通頂柜子,就不再增設噴頭。由于咨詢過廠家沒有這樣的項目經驗,不知此方式是否可滿足消防驗收要求? 噴頭布置示意,如圖:

  • 關于消防水鶴的設置要求

    關于消防水鶴的設置要求

    消防水鶴的設置要求各位大俠有誰知道城鎮消防水鶴的設置要求,或者是保護范圍,有法律條文嗎?

  • 室外消防管道的設計要求

    小弟去年剛畢業,第一次搞室外消防管道,對要求在什么壓力下選用什么管子及壁厚,防腐保溫,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相應的規范。希望各位大哥不吝賜教,說說看法或告訴小弟 室外消防管道應該查什么防火規范!!!小弟急需!!!

  • 要求消防強切的電源供電

    新手剛入行,請教一個問題,項目是一個綜合體,裙樓4層,上面有2棟塔樓。有強切消防電源的要求。裙樓和地下室按防火分區設置電源箱,那塔樓部分,消防強切是不是按+-1層來切掉電源?電源箱需要怎么設置?每層一個?

  • 關于消防電梯的專修要求

    想問問有豐富驗收經驗的大俠們,我在網上看到 消防電梯轎廂內周圍采用的裝修材料不應低于A級!~ 有沒有人知道在哪里的規范能看到這項。我只看到 《高層民用建筑設計防火規范》上說 消防電梯內不能用可燃材料裝飾!~ 求正解

  • 關于消防雙電源切換的要求

    目前我所在的工程上使用的方式是,在配電室市電跟備用發電機線路,走的同一個配電柜,但是仍然有兩條不同的電源線引至各設備未端配電箱檢測公司檢測時,提出存在一個問題即,由于是在配電室引用的同一個配電柜,導致可以手工切換時,在市電不斷的情況下,進行切換(也就是在未端看起來是進行了切換,但實際上并未切換) 經過實驗的確存在這種情況而甲方卻認為,消防的雙電源切換,由于我們已經實用了兩條線路,達到了備用的目標,所以不認為存在問題。我想問下,消防的雙電源切換,配電引入時是不是必須在不同的配電柜進行?

  • 關于消防分期驗收問題在線等

    關于消防分期驗收問題在線等

    如圖,有路邊一排4個項目,分別不同建設單位的。消防水池在A幢大家共用。現在AC已建好,BD未建,C趕驗收交樓給業主,A不趕時間的。可否C先進行消防驗收還是必須等A一起吧消防水池完善好才能搞消防驗收?

  • 建筑消防驗收內容及程序

    論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19

  • 消防報建驗收的問題(廣州)

    向大家請教有關報建和驗收的問題項目的消防驗收是分為土建驗收和二次裝修驗收對吧我想知道的是土建驗收時有什么要求,也就是土建驗收的時候,項目消防工程要完成到什么程度,比如是否要安裝好所有消防設施等。如果有相關規范或文件還請不吝指教,萬分感謝。

  • 配電室消防如何設計,如何要求

    請大家討論一下,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系

點擊加載更多

消防驗收要求

消防驗收要求專題,為您提供消防驗收要求相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防驗收要求 相關的專業交流討論,更多消防驗收要求相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 夜色综合| 日本在线成人| 国产在线伊人| 大香伊人久久| 99热这里只有精品免费国产| 亚洲精品成人| 亚洲三级在线观看| 国产在线公开视频| 玖玖在线精品| 国产在线伊人| 国产成人亚洲精品老王| 欧美影院在线观看完整版 mp4| 大香交伊人| 九九久久国产精品免费热6| 岛国片在线免费观看| 国内精品七七久久影院| av网站有哪些| 成网站在线观看人免费| 国产成人免费网站在线观看| 国产乱弄免费视频| 精品视频免费在线| 牛牛热在线视频| 欧美日韩一区二区三区视频在线观看| 欧美日韩一区二区视频图片| 欧美片网站yy| 日韩专区中文字幕| 亚洲成人免费网站| 亚洲综合久久伊人热| 在线视频一二三区| 365电影成人亚洲网在线观看| 2021中国大陆精品视频xxxx| www成人免费视频| 国产成人综合网| 久操视频在线观看免费| 免费午夜视频| 日韩亚洲第一页| 亚洲九九爱| 免费在线观看黄色网址| 97精品在线观看| 国产成a人片在线观看视频99| 国产人成午夜免电影观看|