  • 輻流沉淀池設計計算中,求Gm公式到底是啥啊?

    輻流沉淀池設計計算中,求Gm公式到底是啥啊?

    如題,是哪個呢?《排水工程》下冊,第四版,P87的式3-47和P88最下面的那個公式,是矛盾的啊!

  • 初沉池之斜管沉淀池設計與計算

    初沉池之斜管沉淀池設計

  • 發一些輻流沉淀池的圖片

    發一些輻流沉淀池的圖片

    一些照片,大家一塊學習,有個直觀的印象<

  • 三種沉淀池設計計算設計參數

    三種沉淀池設計計算設計參數

  • 請教:排砂漏斗與輻流沉淀池

    由于剛畢業不就,沒有實踐經驗。現有一個問題不明白:相同處理能力的排砂漏斗與輻流沉淀池的造價相差這么大呀?比如流量3。5m3/s.直徑16的排砂漏斗造價大約為120萬;而輻流沉淀池確需要2000萬左右。

  • 討論平流沉淀池的設計問題!

    按照手冊,平流沉淀池的有效深度為表面水力負荷(即要求去除的顆粒最小沉速)與沉淀時間的乘積,總覺得有些不妥.按此設計,對于某要求去除的顆粒最小沉速一定時,在進水處位于液面上的該顆粒(假設水流在與其流動方向垂直的截面上速度均勻)在出水處(忽略出水影響)恰好處于有效深度的最低處;如將池有效深度減小,池長不變,為保證水流速度和沉淀時間不變,將池加寬,這樣上述顆粒將在距離出水處有一定距離時沉到有效深度的最低處,而出水處沒有該顆粒存在(理想情況),這樣出水可能更好一些,且由于池深減小,能在一定程度上降低異重流的影響,但存在的問題是排泥要及時以及進水處布水可能有困難(可以建成多個池子或將進水區分成多個獨立的單元),當然也會增加占地面積(基建費用會不會降低?不考慮土地費).我沒有發現這個想法有什么問題,希望大家指教!

  • 二沉池(輻流沉淀池)的表面負荷

    建設部是不是有最新的標準要求二沉池(輻流沉淀池)的表面負荷在0.65—0.8m3/m2.h之間,如有,請同仁告知標準名稱,謝謝。

  • 幅流沉淀池的整流筒如何設計啊

    幅流沉淀池的整流筒如何設計啊,池子φ20×4.1 書上說開孔面積為過水斷面積的10%~20%,那整流筒不是很大?過水斷面積是圓面積吧?急救!急救!

  • 輻流沉淀池最小直徑是多少

    最近做一個500方每天的小項目,業主要求用輻流沉淀池,可是計算出來直徑太小了,只有6m多,規范上最小要16m,矛盾中,誰做過小直徑的啊 效果怎么樣?等待大家的回答

  • 平流式沉淀池工藝設計計算

    平流式沉淀池工藝設計計算

  • 周邊進水沉淀池配水槽的設計計算

    大家一起學習討論

  • 平流沉淀池出水指形槽設計

    我在做畢業設計時遇到了平流沉淀池出水指形槽設計,由于沒有資料,請前輩們指點一下以下問題:沉淀池出水指形槽一般取多寬,指形槽與指形槽之間距離一般取多少,若采用淹沒孔口集水,則孔口一般在水下多深,孔口直徑一般取多少,孔口與孔口之間距離一般取多少? 謝謝!

  • 輻流沉淀池周邊進水周邊出水

    輻流沉淀池周邊進水周邊出水和中心進水周邊出水有什么不同,會有那些不利因素?我只知道可能會出水不均。進水可能停留不了多少時間。

  • 對沉淀池計算的一點感想

    這些天看沉淀池設計時就感覺到,看是能用兩方法做,其實第一種一般設計人員是不會去采用的,即肯奇理論和泰爾美什費區法。如果這種方法在不做實驗的基礎上能用于設計就好了。

  • 有關斜板沉淀池的設計參數

    最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2&#8226;h;固體負荷小于150kg/m2&#8226;h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布

  • 沉淀-厭氧塘的設計計算

    各位大俠,本人目前正再做一份生態塘的設計,但各個資料里都沒有沉淀-厭氧塘的設計。誰能給我一份具體的沉淀-厭氧塘的設計計算,非常感謝!

點擊加載更多

輻流沉淀池設計計算

輻流沉淀池設計計算專題,為您提供輻流沉淀池設計計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與輻流沉淀池設計計算 相關的專業交流討論,更多輻流沉淀池設計計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

輻流沉淀池設計

輻流式沉淀池

主站蜘蛛池模板: 亚洲午夜久久久久中文字幕久| 久久爰www免费人成| 99久久国产免费福利| 国产成人精品在视频| 亚洲综合色一区| 亚洲日本中文字幕在线2022| 天天伊人网| 天天综合久久| 午夜色综合| 亚洲国产天堂久久综合226| 色综合久久九月婷婷色综合| 日韩一级在线播放免费观看| 日本大片成人免费网址| 人人澡人人插| 日韩免费视频| 桃花色综合影院| 午夜看片网站| 亚洲视频日韩视频| 亚洲最大福利视频| 在线午夜视频| 国产不卡视频在线| www.精品久久| 5566电影成年私人网站| a在线视频| 岛国a香蕉片不卡在线观看| 国产精品天天看| 国内精品久久久久电影al换脸| 狠狠操影院| 免费人成在线观看网站| 欧美z0zo| 日韩城人免费| 亚洲国产成人精品一区91| 亚洲视频二| 最新厕拍| 久久泄欲网| 成年视频xxxxx在线观看| 国产片在线看| 美国大片网| 日韩在线免费观看视频| 亚洲国产欧美在线人网站| 在线精品国产第一页|