給水排水構筑物施工及驗收規范
給水排水構筑物施工及驗收規范.pdf
序號 規范、標準名稱 規范、標準編號 實施日期 備注 1采暖與衛生工程施工及驗收規范 GBJ242-1982 1983.03.01 2生活飲用水衛生標準 GB5749-1985 1986.10.01 3工業循環冷卻水設計規范 GBJ102-1987 1987.10.01 4工業用軟化水除鹽設計規范 GBJ109-1987 1988.04.01 5地面水環境質量標準 GJZB1-1999 2001.01.01 6生活用水水質標準 CJ28.1-1989 1989.11.01 7游泳池給水排水設計規范 CECS14:89 1989.12.26 8住宅設計規范 GB50096-1999 1999.06.01 9建筑中水設計規范 CECS30:91 1991.08.31 10建筑給水硬聚氯乙烯管道設計與施工驗收規程CECS41:92 1992.06.20 11生活飲用水水源水質標準 CJ3000-1993 1994.01.01 12居住小區給水排水設計
共16分卷:1
建筑給水排水設計規范GB50015-2003
給排水的兄弟姐妹們:我現在需要一本《給水排水專業規范及習題》化工出版社,哪位有這本書可以轉讓賣給我,舊書也可以,十分感謝!聯系QQ:42656891
這本規范是GB 50015-2003的局部修訂稿,歡迎大家下載學習[ 本帖最后由 doublelook 于 2010-2-5 14:04 編輯 ]
誰有給排水施工及驗收規范(全),我是搞施工的,在網上找的很多都是設計規范,我用不上,哪位前輩有全套施工規范能不能上傳一下啊!
論文簡介: 結合工程實例介紹錦江溫泉生活污水處理工藝,池區及建筑物的給水、排水,建筑物的消火栓給水系統、自動噴水滅火系統、火災自動報警系統設計施工情況。 投稿網友:newstar0115 上傳時間: 2013-10-15
重要提示: 1 、下載完成,解壓后,雙擊打開規范大全時,如彈出“安全警告”提示(如下圖),請去掉紅框中的勾選,再點擊打開,方可顯示完整內容。 2、下載完成,解壓后,雙擊打開規范大全時,如未彈出提示,并且,規范內容顯示不完整時,可在該文件上右鍵—屬性—解除鎖定后(如下圖),再雙擊打開,即可顯示完整內容 。
給水排水規范大全(2016版)1、下載完成,解壓后,雙擊打開規范大全時,如彈出“安全警告”提示(如下圖),請去掉紅框中的勾選,再點擊打開,方可顯示完整內容。2、下載完成,解壓后,雙擊打開規范大全時,如未彈出提示,并且,規范內容顯示不完整時,可在該文件上右鍵—屬性—解除鎖定后(如下圖),再雙擊打開,即可顯示完整內容。
.建筑給水排水與節水通用規范
來源:網絡,侵刪!
哪位大俠有呢,可不可以共享,在這里先謝謝了1!!!!!!!!!!!我們公司沒有這些規范,我又是小輩,很多東西都不懂,希望前輩們大力支持!
看到大家都在苦苦追尋《建筑給水排水與采暖工程施工質量驗收規范》GB50242-2002.pdf正好我收集了,今天給大家傳一下
5 室內排水系統安裝5.1 一般規定5.1.1 本章適用于室內排水管道、雨水管道安裝工程的質量檢驗與驗收。5.1.2 生活污水管道應使用塑料管、鑄鐵管或混凝土管(由成組洗臉盆或飲用噴水器到共用水封之間的排水管和連接衛生器具的排水短管,可使用鋼管)。 雨水管道宜使用塑料管、鑄鐵管、鍍鋅和非鍍鋅鋼管或混凝土管等。 懸吊式雨水管道應選用鋼管、鑄鐵管或塑料管。易受振動的雨水管道(如鍛造車間等)應使用鋼管。5.2 排水管道及配件安裝主控項目5.2.1 隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度。 檢驗方法:滿水15min水面下降后,再灌滿觀察5min,液面不降,管道及接口無滲漏為合格。5.2.2 生活污水鑄鐵管道的坡度必須符合設計或本規范表5.2.2的規定。表5.2.2 生活污水鑄鐵管道的坡度項次 管徑(mm) 標準坡度(‰) 最小坡度(‰)1 50 35 252 75 25 153 100 2
6 室內熱水供應系統安裝6.1 一般規定6.1.1 本章適用于工作壓力不大于1.0MPa,熱水溫度不超過75℃的室內熱水供應管道安裝工程的質量檢驗與驗收。6.1.2 熱水供應系統的管道應采用塑料管、復合管、鍍鋅鋼管和銅管。6.1.3 熱水供應系統管道及配件安裝應按本規范第4.2節的相關規定執行。6.2 管道及配件安裝主控項目6.2.1 熱水供應系統安裝完畢,管道保溫之前應進行水壓試驗。試驗壓力應符合設計要求。當設計未注明時,熱水供應系統水壓試驗壓力應為系統頂點的工作壓力加0.1MPa,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.3MPa。 檢驗方法:鋼管或復合管道系統試驗壓力下l0min內壓力降不大于0.02MPa,然后降至工作壓力檢查,壓力應不降,且不滲不漏;塑料管道系統在試驗壓力下穩壓1h,壓力降不得超過0.05MPa,然后在工作壓力1.15倍狀態下穩壓2h,壓力降不得超過0.03MPa,連接處不得滲漏。6.2.2 熱水供應管道應盡量利用自然彎補償熱伸縮,直線段過長則應設置
8 室內采暖系統安裝8.1 一般規定8.1.1 本章適用于飽和蒸汽壓力不大于0.7MPa,熱水溫度不超過130℃的室內采暖系統安裝工程的質量檢驗與驗收。8.1.2 焊接鋼管的連接,管徑小于或等于32mm,應采用螺紋連接;管徑大于32mm,采用焊接。鍍鋅鋼管的連接見本規范第4.1.3條。8.2 管道及配件安裝主控項目8.2.1 管道安裝坡度,當設計未注明時,應符合下列規定: l 氣、水同向流動的熱水采暖管道和汽、水同向流動的蒸汽管道及凝結水管道,坡度應為3‰,不得小于2‰; 2 氣、水逆向流動的熱水采暖管道和汽、水逆向流動的蒸汽管道,坡度不應小于5‰; 3 散熱器支管的坡度應為1%,坡向應利于排氣和泄水。檢驗方法:觀察,水平尺、拉線、尺量檢查。8.2.2 補償器的型號、安裝位置及預拉伸和固定支架的構造及安裝位置應符合設計要求。 檢驗方法:對照圖紙,現場觀察,并查驗預拉伸記錄。8.2.3 平衡閥及調節閥型號、規格、公稱壓力及安裝位置應符合設計要求。安裝完后應根據系統平衡要
9 室外給水管網安裝9.1 一般規定9.1.1 本章適用于民用建筑群(住宅小區)及廠區的室外給水管網安裝工程的質量檢驗與驗收。9.1.2 輸送生活給水的管道應采用塑料管、復合管、鍍鋅鋼管或給水鑄鐵管。塑料管、復合管或給水鑄鐵管的管材、配件,應是同一廠家的配套產品。9.1.3 架空或在地溝內敷設的室外給水管道其安裝要求按室內給水管道的安裝要求執行。塑料管道不得露天架空鋪設,必須露天架空鋪設時應有保溫和防曬等措施。9.1.4 消防水泵接合器及室外消火栓的安裝位置、型式必須符合設計要求。9.2給水管道安裝主控項目9.2.1 給水管道在埋地敷設時,應在當地的冰凍線以下,如必須在冰凍線以上鋪設時,應做可靠的保溫防潮措施。在無冰凍地區,埋地敷設時,管頂的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm. 檢驗方法:現場觀察檢查。9.2.2 給水管道不得直接穿越污水井、化糞池、公共廁所等污染源。 檢驗方法:觀察檢查。9.2.3 管道接口法蘭、卡扣、卡箍等應安裝在檢
給水排水施工規范
給水排水施工規范專題,為您提供給水排水施工規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與給水排水施工規范 相關的專業交流討論,更多給水排水施工規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題