火災來臨時,大家的第一反應就是慌亂,對于火災逃生方面的知識不熟悉,導致災情發生時不知道用什么方法及時脫離險境,也不知道怎么使用滅火器,下面是一些逃生自救知識和滅火方法等,希望對大家有所幫助。 一、逃生自救常識 1、突然發生火災時要迅速逃生,不要舍不得財物,人身安全重要。 2、家庭成員平時就要了解掌握火災逃生的基本方法,安全逃生路線要熟記于心。 3、受到火勢威脅時,要當機立斷披上浸濕的衣物、被褥等向安全出口方向沖出去。 4、穿過濃煙逃生時,要盡量使身體貼近地面,并用濕毛巾捂住口鼻。 5、身上著火,千萬不要奔跑,可就地打滾或用厚重衣物壓滅火苗。 6、遇火災不可乘坐電梯,要向安全出口方向逃生。 7、室外著火,門已發燙時,千萬不要開門,以防大火竄入室內。要用浸濕的被褥、衣物等堵塞門窗,并潑水降溫。 8、若所有逃生線路被大火封鎖,要立即退回室內,用打手電筒、揮舞衣物、呼叫等方式向窗外發送求救信號,等待救援。 9、千萬不要盲目跳樓,可利用疏散樓梯、陽臺、排水管等逃生,或把床單、被
隨著社會的發展進步,火災發生的頻率越來越高,人員密集場所的火災占有火災總數相當的比重,群死群傷的火災事故屢見不鮮。 9月13日,哈東南部阿拉木圖州首府塔爾迪庫爾干市一個戒毒所早晨發生火災,火災過火面積達650平方米,阿拉木圖州消防部門動用了7臺消防車參與救火,火災共造成38人死亡,40人被疏散。當人員密集場所發生火災的時候,場所內產生的大量濃煙、毒氣容易使被困人員的視線不清楚,很快就會出現中毒、神志不清的現象;燃燒產生的高溫、熱氣流使人難以忍受,極易出現驚慌失措,在驚恐中爭相逃命,互相擁擠,即使不是燒死和熏死,也極有可能在疏散中踐踏傷亡,造成多數人員傷亡。 安全出口數量與寬度不足以及安全通道堵塞、被占用是人員密集場所普遍存在的最為嚴重、最為突出的問題,也是容易引起群死群傷火災事故的重要原因。人員密集場所大多設置在沿街房屋內或由其他建筑改造而成,所在建筑存在著先天性火災隱患。不少建筑本身沒有經過消防審核和驗收,而且改擴建的現象也較為普遍,經營項目與建筑防火要求存在的著較大的差距,從而導致建筑布局不合理,安全出口數量與寬度不足,安
有兩個問題想請教各位。第一是,在高層建筑中18層,有兩個單元,頂樓的逃生通道是否可以穿過一個房間(房間防止設備)再到逃生平臺? 第二是,消防水箱設置是否可以在住戶的臥室上面,不加穩壓泵。 謝謝
2016年的消防工程師將于11月12日—13日進行考試,不知各位考生們復習的怎么樣了,整理的“消防工程師必知點之逃生疏散輔助設施”,希望能給大家有所幫助。 逃生疏散輔助設施 一、應急照明及疏散指示標志 在發生火災時,為了保證人員的安全疏散以及消防撲救人員的正常工作,必須保持一定的電光源,據此設置的照明總稱為火災應急照明;為防止疏散通道在火災下驟然變暗就要保證一定的亮度,抑制人們心理上的驚慌,確保疏散安全,以顯眼的文字、鮮明的箭頭標記指明疏散方向,引導疏散,這種用信號標記的照明,稱為疏散指示標志。 (一)應急照明 1.設置場所 除單、多層住宅外,民用建筑、廠房和丙類倉庫的下列部位,應設置疏散應急照明燈具:
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
請問疏散通道的門禁鎖是否一定要采用消防逃生鎖?如果不采用消防逃生鎖,只是加消防聯動模塊,在火災時聯動釋放門禁是否滿足要求?
傳統的消防宣傳教育形式枯燥無趣,人們根本沒有興趣參與,就算參與也是走馬觀花,未能深入人心。并且體驗真實消防逃生,花費高還有一定危險。VR消防安全培訓系統為體驗者提供多樣的火災逃生內容,包括地鐵、校園、家庭、商場、辦會室等火災逃生場景。體驗者只需戴上VR眼鏡和體感設備,就能看到逼真的場景。體驗者可以在系統中學習如何撥打報警電話,如何選擇逃生路線,如果使用滅火器滅火,如果自我保護等技能。 直觀迅速的學習了解生活中常見的消防安全知識,提升火災隱患識別能力。借助手柄學習滅火器滅火的使用方法,用耳機感受四面八方的聲音,還要學習逃生時的正確姿勢,稍微有錯,系統就會提示你要蹲下匍匐前進。VR消防安全培訓系統只需要在一個幾平米的場地中,就能體驗各種不同的火災場景,如:家庭、宿舍、實驗室這樣的火災發生地等等。體驗者進入虛擬火災場景,跟隨學習消防器材的正確操作演示以及正確逃生等知識。根據起火點的不同,找到起火位置和附近的消防設施,實時獲取和操作消防器材,在相關信息和配套設備的支持下進行滅火演練與安全隱患排查。將消防安全結合VR技術的形式展現,模擬火災現
消防應急照明和疏散指示系統是為人員疏散和發生火災時仍需工作的場所提供照明和疏散指示的系統。
一個面積為1500m2的丙類庫房需不需要做消防報警系統?根據建筑設計防火規范可不做消防報警,但是在火災自動報警設計規范中該類建筑屬一級保護對象,好象應社報警系統。請高手指點/
我一剛入行菜鳥,請問一尖銳問題(呵呵) 作完消防設計,報消防審批通過后.出火災事故后.要是設計錯誤所至.是不是審批的人承擔所有責任?還是一點都不承擔責任?全是設計簽字人員責任?
1.《高規》說明:7.4.1 室內消防給水管道的布置更直接與消防供水的安全可靠性密切相關。因此要求布置成供水安全可靠性高的環狀管網(如圖13),以便在管網某段維修或發生故障時,仍能保證火場用水。室內環網有水平環網、垂直環網和立體環網、可根據建筑體型、消防給水管道和消火栓布置確定,但必須保證供水干管和每條消防豎管都能做到雙向供水.本人以為最重要的是最后一句,環狀管網應能保證供水干管和每條消防豎管都能雙向供水.或每只消火栓都能雙向供水就可以了.這是基本要求也是最終目的所在,可很多老法師均要求做成立體環網,即為7.4.4條所示,我以為完全沒必要,7.4.4條所示上下環網均有一邊可以不連。大家以為如何?2.上環網為消防立管轉輸水量,我以為應和立管管徑一致,不必和下環網管徑一致,大家咋理解。
一、做好小城鎮消防規劃的基本措施 (1)城鎮的消防規劃編制是基礎,落實是關鍵,要做好這項工作一定要積極主動當好政府參謀,爭取政府及有關部門的高度重視支持,要在政府領導下,成立以建委、規劃、財政、公用事業、消防等相關部門的組織機構。各地從籌備規劃的初步方案,到每個專題調研、規劃編制成果及評審,都要由相關職能部門組成的機構配合協作下工作。作為消防部門不但要當好政府參謀,還必須協助政府履行消防安全職責,尤其是要主動協調有關部門落實消防規劃的有關內容。離開了政府領導,這項工作就不可能搞好。消防規劃編制工作委托規劃設計院負責,消防部門可派出人員配合編制單位進行基礎資料調查和協調,這樣才能使這項工作順利進行。各職能部門應加強領導,認真履行職責,密切配合,通力協作,把這項工作落到實處。 (2)消防規劃編制應從實際出發,規劃設計部門要對現行法律法規、規范性文件充分研究,如:消防法、中華人民共和國城市規劃法、村莊和集鎮規劃建設管理條例、公安部的《城市消防規劃編制要點》、省公安廳、建設廳聯合制定《福建省城市消防規劃編制辦法》、《消防改革與發展綱要》、福建省消防條例、〈城鎮消防
《高規》在關于做自動報警時,有個注明,就是說有些二類高層建筑物有自動噴淋系統時,可不設火災自動報警。那么,此時,噴淋系統的水流指示器及壓力開關等又該如何處理呢?我們知道,當有火災自動報警時,它們是與火災自動報警連接。但此時已經沒有火災自動報警系統,它們又該怎么辦呢?
消防管道施工中四通可以用兩個三通代替(例如50*50的四通可以用兩個50*50的三通代替,只是管線走的方向有所改變),大小頭可以用大一檔規格的大小頭代替(例如40*25的可以用50*25的大小頭代替,只要總管上開口從40改為50,然后增加一段50的短管)。當然這都只是投機做法,畢竟這樣做是傷材料的,但是特殊情況下可以這么做。
屋頂消防水箱間設穩壓裝置,那么穩壓泵是不是平時也一直處于打開狀態(24小時工作)?穩壓氣壓水罐現在用的多嗎?穩壓氣壓水罐調節水容量怎么計算?謝謝各位前輩給予解答
最近做了個作圖的設計。雖然做完了,但是自己看著很別扭。就是室外消火栓應該接到什么管路上面啊!我原來認為是應該接到消防水泵房出來的管路上的。至少消防水池儲存的室外消防用水才有用。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,請大家給我問診問診啊!!急!!!
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
多層消防水槍應滿足7M水柱的要求,對于七層底層為商店的住宅市政給水管很難滿足要求,不知各位是否都設消防泵,水箱,而市政水壓能滿足生活用水壓力要求。能否不設,對于‘多層消防外救為主,自救為附’是否可理解為消防車提供的壓力滿足水柱要求。敬請各位發表意見。
小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?