亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于消防水鶴的設置要求

    關于消防水鶴的設置要求

    消防水鶴的設置要求各位大俠有誰知道城鎮消防水鶴的設置要求,或者是保護范圍,有法律條文嗎?

  • 消防水鶴能替代室外消火栓嗎?

    那位同行做過或有經驗幫忙分析一下,消防水鶴能替代室外消火栓嗎?消防水鶴應屬市政消防設施,做小區或單體的是否有這個設計權限,應得到消防部門的批準吧?還有,本設計室外給水管道壓力保證不了0.4MPa,如果從消防水池加壓送至消防水鶴怎樣實現室外消防泵的啟動,沒查到這方面的資料,各位同行給點意見吧。

  • 拜求消防水鶴閥門井圖集

    拜求消防水鶴閥門井圖集,找了好久都找不到。先謝謝了!

  • 如何布置市政消火栓和消防水鶴及個數確定

    如何布置市政消火栓和消防水鶴及個數確定

    人、裝備、滅火劑是組成消防部隊戰斗力的三個要素,只有三個要素同時具備,消防部隊才能形成戰斗力。滅火劑作為三要素之一,是形成消防部隊戰斗力關鍵因素,城市公共消防水源達標是保證消防部隊有充足滅火劑的基礎,也是一個城鎮防控火災能力的標志。目前,我國城鎮公共消防水源主要有消火栓、消防水鶴等,但是各地消火栓、消防水鶴的不達標問題比較嚴重,影響了城鎮防控火災能力和消防部隊撲滅火災的能力。同時,由于對消火栓、消防水鶴規劃的依據、計算的標準等問題掌握不夠、不透,應有數計算方法不科學,使計算結果存在很大差異,造成公共消防水源應有數始終不一致、不清楚,影響了城鎮公共消防水源建設。結合《建筑設計防火規范》、《室外給水設計規范》等國家規范,慧都教育與大家共同探討城鎮消火栓、消防水鶴應有數的計算方法問題。

  • 室外消火栓及消防水鶴安裝13S201【首發帶書簽】

    本帖最后由 zhujianhui55 于 2013-10-9 22:12 編輯 室外消火栓及消防水鶴安裝13S201【首發帶書簽】<

  • 消防水鶴如何設置,那本規范中有提到消防水鶴

    有誰知道,消防水鶴如何設置,在那本規范中有,謝謝!

  • SSG200/80/65-1.0型消防水鶴大樣及安裝圖

    圖紙簡介: 本圖為消防設備提資條件圖,包括消防水鶴外形尺寸圖、基礎井平面圖和剖面圖。可供參考! 投稿網友: seven7love 上傳時間: 2014-06-16

  • 關于室外消火栓與消防水池

    剛做了一個項目,具體情況是這樣,是個11層的住宅建筑,下面兩層商業不超300平方米,但這個地方沒有市政管網,開發商準備在小區內打井供水,那么室外消防用水這一塊怎么保證,水井是否可以算做天然水源,是否可以做為室外消防水來源,(防火規范條文解釋:對于天然水源,如其水位太低、水量太少或枯水季節不能保證用水的,仍應設置消防水池)水井水位太低,如果不可以,那么消防水池設置時考慮室外消防用水量,消防水池設置供消防水車取水的吸水井,那么室外消火栓是否還要設置,如果要設置是從消防泵接出專門布置室外消火栓的管道,還是可以考慮從生活給水管網(從水井經加壓后的水)上接消火栓供室外消防?

  • 關于消防水池設計的討論

    在民用消防給水設計中,許多情況下都會涉及到消防水池設計。下面談談消防水池設計的幾點注意事項,給設計設計人員做參考。消防取水口位置及尺寸。在確定消防吸水口位置時,根據消防水池的實際位置不同,有兩種情況。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,用作消防車取水之用。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,一般為不小于5米。當不能滿足此距離時,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相

  • 消防水泡的管道的材質是?

    各位老師,我是新手,我想請教一下,PS30的消防水炮的管道的材質是什么?鍍鋅鋼管還是無縫鋼管?埋地的和露出地面的是不是不太一樣呢,謝謝

  • 關于室內消防水池的疑問

    本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 編輯 請問各位大神,高層住宅如果市政管網滿足室外消火栓最不利要求,那么計算室內消防水池的時候要不要計算室外的那部分。。如果市政壓力不夠,需要增壓措施,不足的那部分如何計算?謝謝~如果室內因為水池體積太大能不能把室外那部分用水量單獨拿出來單獨在室外設置一個室外用水池?

  • 關于消防水炮的問題請教大家

    請教各位關于中庭水炮的兩個問題一個是自用水量的問題,一個是水量是單算還是可以跟噴淋疊加自用水量的問題,規范上規定民用建筑水炮水量不低于40L/s,但很多中庭水炮說明水量都只有5L/s,請問,依據在哪里?還有一個計算水池水量的時候有的取噴淋和水炮中大水量作為水池水量的計算,不知道這樣行還是不行?

  • 1600m3消防水池如何設置

    重慶有個項目消防水池1600m3,消防大隊讓做兩座,每座再分兩格。我覺得按規范分為獨立的兩座就行了,規范沒有說再分格的問題啊。。求助咯!

  • 關于大于1000m3消防水池

    大于1000m3的消防水池獨立使用的兩座水池,兩相鄰池壁之間的距離不應小于0.7m,用于檢修操作(《消防給水及消火栓系統技術規范》圖示,那0.7m的分割處需要設檢修口么?那是檢修操作什么?

  • 消防水池和水箱的一些問題

    在一個三層的幼兒園(合計1500m2)我設計了一個75m3的水池,屋頂不用水箱的話這樣的 系統完善嗎?我有時在糾結水池和水箱是都要嗎?望大師們給意見。小弟拜謝!

  • 消防水池可以露天設計么

    最近做個糧庫的室外泵房水池,原有的消防水池是露天設計的,因為修路拆除了。 現在重新設計,是否還可以按照原有圖紙做露天的消防水池? 業主嫌地下泵房費用太高。不知道現在規范有沒有要求。

  • 請教關于消防水池的問題

    消防給水必須成環狀布置嗎 為什么還有一路消防供水或一條引入管的說法,環狀不是應該是兩路消防供水嗎(GB50974-2014消防給水及消火栓系統技術規范中1.2消防水池:當采用一路消防供水或只有一條引入管,且室外消火栓設計流量大于20L/S應設置消防水池

  • 關于消防水池和水箱的計算

    高層有噴淋,是不是在求消防水箱的計算用量時,需要加上噴淋的,噴淋是不是設計流量*10分鐘?也就是說消防水箱的是10分鐘的噴淋和消火栓用水量,還有1類高層到底是36的還是18的水箱,我在規范上看到是超過18還按照18的,但我聽同學說一類高層用過36的,具體怎么回事,求大神解釋

  • 關于消防水池的設置問題

    請問,只用于室內消防的消防水池是不是可以不儲存其建筑的室外消防用水量?若消防泵可以直接從市政管網抽水,消防水池是不是可以不用做到“保護半徑150米”?保護半徑150米是否可以理解為兩個水池的間隔最大為300米?

  • 關于消防水池設置的疑惑。

    在給排水設計規范中的3.2.10中的強制條文中,要求“生活飲用水水池(箱),應采用獨立結構形式,不得利用建筑物的本體結構作為水池(箱)的壁板、底板及頂板”,并且在條文解釋中有詳細說明。現在是,消防水池也要這樣嗎?否則要做水箱嗎?大家是如何處理的呢?

點擊加載更多

消防水鶴

消防水鶴專題,為您提供消防水鶴相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防水鶴 相關的專業交流討論,更多消防水鶴相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防聯動

小戶型閣樓裝修效果圖

主站蜘蛛池模板: 国产在线视频www片| 真实国产乱视频国语| 色99色| 男女激情视频国产免费观看| 精品麻豆| 精品a在线观看| 极品美女户外勾搭无套| 国产综合精品久久亚洲| 国产精品视频第一区二区三区| 高清videos gra欧美69| 成人在线日韩| 国产91精品新入口| 国产成人麻豆精品| 国产欧美一区二区精品性色| 国产精品久久久久久久人热| 国产成人综合久久精品红| 国产ts人妖另类| 国产成人精品男人免费| 国产精品久久国产精品99 gif| 国产成人精品视频免费| 国产视频高清| 精品欧美成人高清在线观看2021| 九九免费视频| 男人资源站| 日本黄a三级三级三级| 色网址在线观看| 亚洲国产精品成人综合久久久| 亚洲青青草原| 真正国产人妖ts系列| 亚洲无吗视频| 99精品国产三级在线观看| 成人乱码| 国产三级精品三级在线观看| 精品视频免费| 欧美日韩中文字幕| 三级在线观看视频| 亚洲天堂男人皇宫| 亚洲精品免费在线视频| 91popny丨九色国产打屁股| 国产成人精品午夜二三区| 黄网站在线播放视频免费观看|