根據建規GB50016-2006規定,面積大于300m2的商業網點和不設消火栓的公共建筑應設消防軟管卷盤或輕便消防水龍,請教大家輕便消防水龍可以和生活給水系統合用嗎,安裝大樣怎么辦。
因為輕便消防水龍和獨立設置的消防軟管卷盤兩種系統,平時應用較少,關注度也不夠,有幾個問題想請各位知情的水友幫忙解決。1、輕便消防水龍只有一個公安部發布的《輕便消防水龍》GA 180-1998,但該標準不是設計標準,是指導生產和指導用。請問,有沒有相應的設計規范?若無,設計過程中怎么把握?2、根據《輕便消防水龍》GA 180-1998,輕便消防水龍的接口通徑為DN15,而水帶的工程直徑為DN25,請問,二者如何對接?3、如果消防軟管卷盤不附設在消火栓箱內,獨立設置時有何具體要求?有無詳細的規范要求?
一、什么是消防軟管卷盤 根據現行國家標準《消防軟管卷盤》(GB 15090-2005) , 消防軟管卷盤指由閥門、輸入管路、卷盤、軟管和噴槍等組成,并能在迅速展開軟管的過程中噴射滅火劑的滅火器具。 我們來看看 消防軟管卷長什么模樣~
規范要求設置室內消火栓的民用建筑或場所
按現行規范,很多場合需要設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍,比如: 8.2.2 本規范第8.2.1條未規定的建筑或場所和符合本規范第8.2.1條規定的下列建筑或場所,可不設置室內消火栓系統,但宜設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍: 1 耐火等級為一、二級且可燃物較少的單、多層丁、戊類廠房(倉庫)。 那么問題是,消防軟管卷盤或輕便消防水龍如何設計呢,包括保護半徑、設置位置還有設計流量壓力等等,有沒有相關規定?
在《建筑設計防火規范》第8.3.3條中規定了:設消防軟管卷盤和輕便消防水龍,但具體怎么去做,選什么樣的設備,也沒有圖籍,現在的圖紙上也很少見到。消防軟管卷盤和輕便消防水龍怎么設置
按建筑防火規范8.2.2規定的最后一句話,但宜設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍,是不是說明可不設室內消火栓的所有建筑或場所,都應該設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。可我看有些建筑都沒設,如果發生火災因這個原因而無法有效控制火情而造成傷亡,豈不是要追究設計刑事責任?
我的是一個三層戊類防火一級的廠房,從生活用水管道上接水的話,我是在生活用水管道接管至水龍箱嗎?還是將水龍箱設置在生活用水點旁邊?戊類廠房消火栓要求是任一地點兩股水柱,輕便消防幾股水柱規范沒有要求,我是按消火栓水柱要求來布置嗎?
本人正在設計一棟首層是商業網點的總共5層的住宅,根據2006年的消防規范沒有超過7層可以不設消火栓,但是商業網點超過200m3要設消防軟管卷盤或輕便消防水龍,請問消防軟管卷盤或者輕便消防水龍在圖上如何示意??jī)烧吣膫€(gè)更經濟?謝謝!
四個戊類的廠房,一個地下兩層車庫,按規范廠房要求設置輕便水龍,那么消防水池的水量還需要計算廠房的室內外用水量嗎,如果我用室外消防管道接輕便水龍呢,沒有找到具體設計規范,找到04S202沒有16頁,求前輩解答
很多人在后臺給小編留言,紛紛表示對消防軟管卷盤和輕便消防水龍傻傻分不清楚,今天小編就跟大家整理一些有關消防軟管卷盤和輕便消防水龍的知識。 一、什么是
請問各位朋友,關于選擇帶消防卷盤與普通掛式的水龍帶的消防箱有何區別?我指的是用途方面因為圖集和樣品我都看過了。然后問了問部分工程人員,說只是帶消防卷盤的箱子用起來方便。不解、因?yàn)槠胀ㄋ垘б埠芊奖惆 R部梢猿杀P。只是成盤的是65的粗水龍帶,而卷盤是19的軟管??不解
很多小伙伴分不清消防軟管卷盤和消防輕便水龍,今天帶大家來認識一下。
一、什么是消防軟管卷盤 <