一個消防站的訓練塔單體,參考學習
今天去參觀了兩個中隊 看了看 學到了不少。特別之處就是:戰士們到的地方都有廣播報警裝置,值班室有119專線和調度中心通話!做過這類建筑的朋友,能否把您的圖紙傳給我學習學習!謝謝!xiongfei-wang@sohu.com
圖紙簡介: 該項目為某地二層鋼結構框架消防隊訓練塔全套施工圖,圖紙包括:建筑平面、立面、剖面圖,結構平面布置圖、立面布置圖、節點大樣圖等。 投稿網友: ddyy009 上傳時間: 2014-07-14
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
模擬沖刺卷一 技術實務 1.某建筑有16個防護分區,采用IG541組合分配滅火系統防護,則該建筑至少設置()組合分配系統。 A.1 B.2 C.3 D.4 2.建筑屋面采用B1、B2級保溫材料時,應采用不燃材料做防護層,防護層的厚度不應小于()。 A.5mm B.10mm C.15mm D.20mm 3.某通信機房采用七氟丙烷滅火系統防護,滅火設計濃度和設計噴放時間合理的為()。 A.8%;7s B.8%;10s C.9%;6s D.9%;10s 4.建筑防爆的基本技術措施分為預防性技術措施和減輕性技術措施,以下不屬于預防性技術措施的是()。 A.加強通風除塵 B.設置可燃氣體濃度報警裝置 <
強化訓練需要的可以去下載,還可以加入考前沖刺群,免費獲取資料:488671343
摘要】為了讓考生更順利的通過2018年一級消防工程師考試,東學教育網每天都會為您獻上關于消防考試的每日一練。 案例分析 案例五 某地下人防工程有地下2層,地下二層的室內地面與室外出入口地坪之間高差為11m,耐火等級一級,地下一層使用功能為電影院,建筑面積5 300 m2,設有1個大觀眾廳(建筑面積700 m2),7個小觀眾廳(每個小觀眾廳建筑面積400 m2),1個兒童游樂廳(建筑面積500 m2),共劃分7個防火分區,其中大廳、售票廳、展示區為1個防火分區(建筑面積500 m2),辦公、管理用房為1個防火分區(建筑面積500 m2),放映設備區為1個防火分區,(建筑面積300 m2),大觀眾廳與1個小觀眾廳為1個防火分區,剩下的6個小觀眾廳每3個小觀眾廳為1個防火分區,兒童游樂廳獨立劃分1個防火分區;電影院共設有6部直通室外的封閉樓梯間,其中大廳所在的防火分區2部,其余每個防火分區各1部,各相鄰防火分區之間均通過疏散走道連通,觀眾廳室內任意一點到最近安全出口的直線距離均滿足不大于40 m。
1、水霧滴受熱后汽化形成原體積( )的水蒸氣,可使燃燒物質周圍空氣中的氧含量降低, 燃燒因缺氧而受抑或中斷。 A.1500 倍 B.1680 倍 C.1780 倍 D.1800 倍 【正確答案】:B 【試題解析】:水霧滴受熱后汽化形成體積為原體積 1680 倍的水蒸氣,可使燃燒物質周圍空氣中的氧含 量降低,燃燒將會因缺氧而受抑制或中斷。實現窒息滅火的效果取決于能否在瞬間生成足夠 的水蒸氣并完全覆蓋整個著火面。因此,本題的正確答案是 B。
消防考試模擬試卷3套(全科)+章節提高+強化訓練(案例分析5套),需要的可以下載看看~【可加群115469109】
【摘要】為了讓考生更順利的通過2018年一級消防工程師考試,東學教育網每天都會為您獻上關于消防考試的每日一練。 案例分析 案例十五 某商業建筑6層,每層高為4 m,有一個12 m×10 m的中庭,設有消火栓系統、防排煙系統、自動噴水滅火系統和火災自動報警系統。設置屋頂消防水箱,不設穩壓系統,能滿足水滅火系統最不利點在準工作狀態下的壓力要求,中庭與各樓層連接部由防火卷簾分隔并由水幕對其進行保護。 到年終結合冬季火災多發的特點,委托消防技術服務機構對該建筑的消防設施進行一次全面的檢測檢查。檢測室內消火栓系統時,打開三層一個消火栓試水,水量正常,流量開關信號反饋到控制器上,消火栓泵沒有啟動,之后,技術人員按下消火栓按鈕,消火栓泵立即啟動,并供水正常。 在檢測防火卷簾時,對防火卷簾的專用感煙探測器進行模擬火災試驗,卷簾能夠直接降落到地面。卷簾落地后,對任一探測器進行模擬火災試驗,水幕系統未啟動,再對另一探測器進行模擬火災試驗,兩個探測器信號報警時水幕系統啟
案例分析 案例五 某地下人防工程有地下2層,地下二層的室內地面與室外出入口地坪之間高差為11m,耐火等級一級,地下一層使用功能為電影院,建筑面積5 300 m2,設有1個大觀眾廳(建筑面積700 m2),7個小觀眾廳(每個小觀眾廳建筑面積400 m2),1個兒童游樂廳(建筑面積500 m2),共劃分7個防火分區,其中大廳、售票廳、展示區為1個防火分區(建筑面積500 m2),辦公、管理用房為1個防火分區(建筑面積500 m2),放映設備區為1個防火分區,(建筑面積300 m2),大觀眾廳與1個小觀眾廳為1個防火分區,剩下的6個小觀眾廳每3個小觀眾廳為1個防火分區,兒童游樂廳獨立劃分1個防火分區;電影院共設有6部直通室外的封閉樓梯間,其中大廳所在的防火分區2部,其余每個防火分區各1部,各相鄰防火分區之間均通過疏散走道連通,觀眾廳室內任意一點到最近安全出口的直線距離均滿足不大于40 m。 地下
【摘要】為了讓考生更順利的通過2018年一級消防工程師考試,東學教育網每天都會為您獻上關于消防考試的每日一練。 案例分析 案例十三 某地下車庫,鋼混結構,建筑面積8000 m2,層高4m,主梁凈高0.8 m,可停放汽車500輛,設有自動報警系統、自動噴水滅火系統、消火栓系統、應急照明和疏散指示標志等消防設施,該車庫采用機械排煙系統,采用排煙與排風兼容模式,按防火分區設置,每一個防火分區配置一臺排煙風機。建筑單位委托消防技術服務機構對機械排煙系統進行調式驗收,具體情況如下: 1、系統檢查情況:該車庫分為大小相等的兩個防火分區,每個防火分區利
【摘要】為了讓考生更順利的通過2018年一級消防工程師考試,東學教育網每天都會為您獻上關于消防考試的每日一練。 案例分析 某KTV建筑,共6層,為獨立建造。該KTV在2014年裝修完畢后未經消防部門檢查擅自開業。其中二至五層每層為若干個小包房,每個包房約為60㎡,六層為豪華包房,每個包房約300㎡,其包房內墻面均采用了大面積的吸聲隔音材料,地板均采用PVC 卷材地板,所有包房均設置了一個向內開啟的普通平開門。 2014年5月晚23點,某包房客人離開后,留下了未熄滅的煙蒂在包房垃圾桶內,后迅速點燃垃圾桶內遺留的大量紙巾和零食包裝,5分鐘后煙氣蔓延至整個包間并點燃了墻面裝飾材料,之后迅速通過墻面橫向蔓延至整個樓
朋友介紹一個消防工程做,在江西南昌,我從來沒接觸過消防,只知道個大概,想請問現在一般消防工程的單價是多少?如何結算的?我朋友說是按進度付款的。
高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L?如果選擇大流量噴頭K=115,甚至更大,氣壓水罐的調節水容是不是加大?
1、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,并設置增壓穩壓裝置?2,屋頂水箱設置在夾層,空間不夠,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池?
兩個消防管道這樣連接是為什么?
現在消防驗收上有個很麻煩的問題,就是驗收的人不一樣,標準也不一樣,我們做了幾個都是這樣的,一開始沒有事或者要做的,等做完了換了一批人驗收,一些方面又不行了,或者多做了。能不能有個標準呀,規范還要看各人的理解,暈。全國那么多的省,相互之間的標準也不一樣,真弄不懂為什么會這樣。