我理解是這樣:樓梯間隔層一個送風口,是自垂式百葉,大概0.2㎡,前室送風口是常閉電動加壓送風口,20層以下風量僅僅按2層算,所以每層送風口面積有0.4㎡,哪層著火了才開哪層前室的風口,是開兩個,同時保證送風口風速小于7m/s,樓梯間的門是會自動復位關閉的,消防員沖進樓梯間,開了著火層前室的門,樓梯間的門后用磚頭頂著不讓門復位關閉,再進行滅火行動?這樣防煙樓梯間,前室的風就就統統從樓梯間往前室跑了,通過門洞風速約2m/s,煙氣就進不來了?我覺得只有弄明白怎么救火,怎么防煙的原理,才能算出正確的風量,否則神馬計算公式統統扯蛋~~想不明白,這個常閉自動復位的門是怎么用的?如果單獨給樓梯間送風,門也是自動復位關閉的,風出不到前室啊~~前室相當于只有少量門縫的風出來,哪有什么正壓?是不是有什么余壓閥?旁通閥?既然沒風到前室,煙氣還是很容易進入前室?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-1-15 17:08 編輯 ]
面積:2英畝(合8公頃) 克萊頓警察與消防員紀念廣場位于
電梯可分為乘客電梯、服務電梯、觀光電梯、自動扶梯和消防電梯,其中消防電梯是指設置在建筑的耐火封閉結構內,具有前室和備用電源,在正常情況下為普通乘客使用,在建筑發生火災時其附加的保護、控制和信號等功能能專供消防員使用的電梯。消防電梯的設置場所1.建筑高度大于33m的住宅建筑;2.一類高層公共建筑和建筑高度大于32m的二類高層公共建筑;3.設置消防電梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且總建筑面積大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室);4.建筑高度大于32m且設置電梯的高層廠房(倉庫),每個防火分區內宜設置1臺消防電梯,但符合下列條件的建筑可不設置消防電梯:(1)建筑高度大于32m且設置電梯,任一層工作平臺上的人數不超過2人的高層塔架;(2)局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每層建筑面積不大于50㎡的丁、戊類廠房。
本帖最后由 lem_on14 于 2014-7-1 10:21 編輯 我想對你說:施工現場“七成多、八成少,九成就能當領導”的話,其實頗有點自嘲的意思。干了幾年施工,還是很有些體會,當是拋磚引玉吧。
消防員進入火場時身上要背一個鋼瓶,很多人都說是氧氣瓶。其實,那是壓縮空氣呼吸器。還有人問:戴上這個進火場,遇緊急情況怎么提醒?今天,消防百事通帶大家一起看看,身處火場,消防員是如何進行溝通的?
關于消防貯水池容積我是這樣確定的:我做的二類11底墑(一層實際為格開的小商鋪)住宅樓層,室內20L/S 室外20L/S消防水池體積為 2個小時的消火栓用水量 (室內+室外)*2*3.6 消防水池的體積為(20*20)*2*3.6=288立方米 減去兩小時市政管網的一根DN150進水量95立方米結果為 193立方米 是否正確啊????請專家指導~!
我是寧夏銀川市某三本院校的大四畢業生,因為高考失荔被迫進入該學院,我學的是工程管理專業(造價方向),我不喜歡明星,但是我很熱愛我的專業,畢業面臨著找工作,我大三在一家五甲級監理咨詢公司實習,因為籄知識扎實贏得公司人員的好評,(中國監理是一個很得罪人的職業)當然背后也多了很多罵名。實習期滿總監有意留我,但是我羽翼尚未豐滿,大家都知道剛畢業也學生干監理是不符合的,只能混混日子。所以我決定把造價作為副產業,(我造價學的也不錯,至少可以用軟件順利完成一個項目吧。)把技術當做主攻來迎接我未來的生活。畢竟懂技術、才能跟好的管理吧。昨天一個朋友介紹我去中交二公局(西安)去應聘,打電話過去是一位女士,聽聲音就有點納悶(女人干工程畢竟少數嘛),但是還是有禮貌的說我。。。。。結果那女士,問你那個學校的,我說。。。。她說三本啊!我們公司三本不招人的,就把電話掛了。我當時就很納悶,也想不開,因為我母蠮莿偝闪⒉痪茫覀兪堑谝慌厴I(yè)生,學院基建各方面都不全,但是院領導給我們找的外校老師都是很厲害的教授,(在此我感謝院領導,感謝我的老師,您們歲數都在50歲以上,還不厭其煩的把知識傳授給我們,我們學校電腦不行,
1 概述 關于近年來一些重特大災害事故現場消防作戰通信混亂,甚至前后方通信中斷等突出問題,以及多部隊協同作戰通信干擾等復雜情況,處于災害現場前沿或深入建筑內部的滅火搶險救援基層消防隊員大多聽不到指揮部下達的命令,造成不必要的傷亡和損失。本設計方案研究將提供一種消防員配備的低成本、智能型、抗干擾能力強的廣播呼叫小型裝備,實現在災害現場的任何地點和任何時間,指揮員發布的作戰命令和緊急呼叫能夠迅速、及時、準確地傳達到每個或選定的消防隊員耳中。
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
1.多線控制模塊到底需要不需要接入總線回路,我看不同的廠家對這個意見不一。多線控制相對于總線控制室不是多了手動?還有如果多線控制沒有接入總線回路,那煙感動作會不會啟動多線控制設備?我想應該會的吧,可是還不是很明白2.哪些設備需要多線控制?有人說消防設備需要多線控制以提高穩定性?可是我也看到有人把普通電梯接入多線控制,3多線控制到底需要幾根線?7根還8根?到底這幾根線是什么作用?啟動?反饋?4關于ZR電纜和NH電纜的選用?難道消防的需要NH,別的可以通用?5如果設置了消防廣播,還需要設置聲光報警器么?如果設置,是不是僅需要在電梯前室等出口設置就可以?6關于消防廣播和手動報警按鈕的設置是不是只需要滿足規范上關于距離的要求就可以了?不知道還要考慮哪些因素?77.最后還有一個最犀利的問題是濕濕報警閥是不是就在水泵房有?那水流指示器一層一個?然后水流指示器旁邊帶個信號閥?我在想為什么還要信號閥,水流指示器不是可以提供一個輸入信號了么 ?還要信號閥干嘛?
我這里是小地方,水暖都一個人設計,一個煤礦做室外管網設計,有炸 藥 庫,鍋爐房,瓦斯站,宿舍等,最高建筑二層(宿舍),消防水池在高處,與地坪20米左右,我設計了6個室外消火栓,甲方要求消防泵設計在宿舍旁,離消防水池約40米,高差20米,這樣可以嗎?還有選型我不懂,請幫忙選一下,需要設計消防水泵接合器嗎?需要設計穩壓罐嗎??我是外行,請大家幫忙了ＲQQ53536046,能幫忙的我能給你傳圖紙,非常感謝了
隨著“雙碳”政策的深入實施以及居民環保意識的增強,越來越多消費者選購新能源汽車,而新能源汽車的安全問題也成為大眾關注的焦點。近日,珠海市金灣區三灶消防救援站的消防員解決了新能源汽車火災救援中的痛點難點問題,創新研發了用于新能源汽車火災的撲救冷卻器。
現有兩臺泵(小),出水管道用PE管道,要把兩條出水管道匯合到一個pe管排水,用普通三通的話,會有對沖,應該會有很大的水頭損失,那么用Y型三通可以嗎?現在這種情況該怎么辦?
現在消防驗收上有個很麻煩的問題,就是驗收的人不一樣,標準也不一樣,我們做了幾個都是這樣的,一開始沒有事或者要做的,等做完了換了一批人驗收,一些方面又不行了,或者多做了。能不能有個標準呀,規范還要看各人的理解,暈。全國那么多的省,相互之間的標準也不一樣,真弄不懂為什么會這樣。
高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L?如果選擇大流量噴頭K=115,甚至更大,氣壓水罐的調節水容是不是加大?
朋友介紹一個消防工程做,在江西南昌,我從來沒接觸過消防,只知道個大概,想請問現在一般消防工程的單價是多少?如何結算的?我朋友說是按進度付款的。
1、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,并設置增壓穩壓裝置?2,屋頂水箱設置在夾層,空間不夠,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池?
消防竣工驗收后,另一個施工隊(空調)把噴淋管改動了。 然后改動的地方出現了問題(漏水),最后追究責任,是個什么情況~PS:我媽是在甲方單位的現場工程師,碰到了這個問題,她也不是很懂法律法規的問題。只有問我,可是我都是搞結構設計的,完全不知道關于現場施工的一些事情。求各位大神幫忙解答,然后是要把具體的法律文件有關規定給告訴我~~~謝謝大家了~~