——消防物聯網,安全好保障 —摘要: 隨著經濟的發展,城市內各類建筑迅速建設,所有消防安全設施的建設是必不可少,不管是哪個部門都對消防特別關注,所以為了對消防安全提供更好的安全保障,許多地方都運用了一款系統-消防物聯網。那么,消防物聯網是什么呢?為什么要安裝呢?請看下面介紹:消防物聯網是一
求救各位專家,我是一名消防水安裝工人,這幾天安裝一個酒店的消防噴淋,因為是高檔裝飾,業主要求外漏噴淋頭均要按照裝飾吊頂成行成線且對稱排列,所以有好多噴淋要移位,增加了不少的彎頭及人工量。是否有一種經得起試壓的軟管可以代替啊!這樣就不怕左右移位了!
請教大俠,我公司大樓在室外新建一地下消防水池,水池距離大樓約50米,現有若干150mm的管道需要從地下泵房(水池旁)通至大樓,請問:1、需要挖地溝嗎?還是直埋?2、管道是溝槽連接、法蘭連接、絲口連接還是焊接?挖地溝的話,有什么標準?謝謝!
新版的《火災自動報警系統》發布了,第6.8節模塊的設置小弟有些不明,小弟以前做的設計都是把模塊就近放置在設備邊上,現在該規范要求宜相對集中設置在模塊箱中,如此做的話豈不是很費材料,有點類似與多線制了,還有這個模塊箱需要接地嗎?
室內消防管道及設備安裝 1 范圍 <
請提提意見或建議
該項目為寫字樓群,每個單體樓有兩根消火栓進樓管和一組水泵接合器,考慮到使用水泵接合器時消防車給水不會順著消火栓進樓管倒流,是否需要在入樓管進樓后在管道上安裝止回閥???望大俠告知一下!
論文簡介:消防增壓設備選用,有安裝,有圖集,是消防設計的必備 投稿網友:zhangguangrensheji 上傳時間: 2013-08-08
消防給水設備安裝施工措施 1、工藝流程 2、設備要求 ⑴自動噴水滅火系統報警閥、水流指示器、運傳式蝶閥、水泵結合器等主要組件的規格號應符合設計要求,配件齊全,表面光潔、無裂紋、啟閉靈活有出廠合格證。 ⑵噴灑頭的規格、類型、動作溫度應符合設計要求,絲扣完整,感溫包無破碎松動、易熔片無脫落和松動,有產品出廠合格證。 ⑶消火栓箱體的規格類型應符合設計要求,箱體表面平整、光潔。金屬箱體方正,無銹蝕、無劃傷。栓閥外觀無裂紋、啟閉靈活、關閉嚴密、密封填料完好、有產品出廠合格證。 3、質量要求在消防管道驗收前,應對消防管道及其它設備部
消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎、支架、吊架→測定盒、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,并要注意管路通暢,鍍鋅層完整。(2)管路連接應采用絲扣連接。(3)盒、箱安裝應牢固平整,開孔整齊并與管徑相吻合。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,補償裝置能活動自如;穿過建筑物和設備基礎處加保護管。補償裝置平整,管口光滑,護口牢固,與管子連接可靠;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量。(2)鋼管在穿線前,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,如有遺漏或破損,均應補齊和更換。(3)導線做電氣連接時,必須先削
第一章 總 則 第一條 為規范社會消防技術服務活動,建立公平競爭的消防技術服務市場秩序,促進提高消防技術服務質量,根據《中華人民共和國消防法》,制定本規定。 第二條 在中華人民共和國境內從事社會消防技術服務活動、對消防技術服務機構實施資質許可和監督管理,適用本規定。 本規定所稱消防技術服務機構是指從事消防設施維護保養檢測、消防安全評估等消防技術服務活動的社會組織。 第三條 消防技術服務機構及其從業人員開展社會消防技術服務活動應當遵循客觀獨立、合法公正、誠實信用的原則。 本規定所稱消防技術服務從業人員,是指依法取得注冊消防工程師資格并在消防技術服務機構中執業的專業技術人員,以及按照有關規定取得相應消防行業特有工種職業資格,在消防技術服務機構中從事消防設施維護保養檢測的一般操作人員。 第四條 國家對消防技術服務機構實行資質許可制度。消防技術服務機構應當取得相應消防技術服務機構資質證書(以下簡稱資質證書),并在資質證書確定的業務范圍內從事消防技術服務活動。
如果有需要可以到這里下載:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35383.shtml?uid=114897
小弟目前正在施工3000立和5000立的成品油儲罐的消防管線但是圖紙上并沒有明確說明管中到罐外壁的距離,設計說讓我定~~~那位有過此種施工經驗的前輩能否指點小弟而且該油罐還有一層100mm的保溫層管中到罐外壁的距離多少比較合適?
消防泵后的泄壓閥如何安裝?是安裝在止回閥前,還是后,可以與水泵泄水閥共用一根排水管(ND150),將水管提高到高于最高水位以上,排入消防水池嗎?有什么具體規定嗎?
消防閥門安裝是否有缺點?第一張相片
我是施工方,現在有一個樓11層,消防箱設計放在樓梯休息平臺處,雙栓,進行暗裝,安裝箱的一面是剪力墻(外墻),樓梯疏散寬度為1.2米,現土建提出暗裝的話以后防水沒法做,如果明裝樓梯疏散寬度是不是不夠啊,現在我們也在聯系設計部門,請問各位有沒有更好的辦法。另外立管正好在安裝后有點擋住消防箱了,(剪力墻留洞也是個問題),現在我們也不知怎么辦好,請各位指教 了
小弟正在做一個廠房的消防工程,該廠房為鋼結構,設計不允許在鋼結構上焊接支架,也不允許在鋼架構上開孔,請教各位仁兄類似這樣的工程管道應該怎樣固定才能既不破壞鋼結構的結構性能又能滿足管道安裝的支架要求。有類似經驗的仁兄請不吝賜教~急!急!急!急!急!急!急!急!
消防安裝資質
消防安裝資質專題,為您提供消防安裝資質相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防安裝資質 相關的專業交流討論,更多消防安裝資質相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題