俺最近做一個廠房,兩層,1萬多平方米。這個廠房是潔凈廠房,一層兩個防火分區,西面的為辦公,東面的為庫房。二層為潔凈車間。這個廠房是全空調的。天,消防局要我加自動噴水滅火系統,他的意思這個建筑不是廠房,有辦公,是綜合樓。怎么講也不行,必須設。設就設吧,我去交涉能否辦公區設,庫房不設。他老先生竟然說庫房也要設,而且應該按照倉庫等級做,我都氣的差點吐血了。誰能告訴我該怎么辦?
某綜合樓(一半為辦公,一半為員工宿舍),體積不大于10000m3,三層,我根據《建筑設計防火規范》(GBJ16-87 2001年版)第8.4.1條第五款之規定認為該樓可不設室內消防給水系統,而當地消防局則根據規范第8.4.2條認為該樓應設室內消防給水系統。請各問同仁查一查手邊的規范,規范的這兩條規定該如何去理解呢?另我希望大家不要去討論如何去遷就消防局的意見,而是來討論對規范的理解,規范的制定是客觀的,消防局的意見是主觀的,如果我對規范的理解是正確的,而消防局偏要撥高該建筑的防火設計標準,我也就認了!
今天與某地消防局對了一次話,引出一些思考,下述觀點僅為個人看法請各為同行提意見工程:油漆廠房及其附屬倉庫等。火災危險等級;廠房,甲類,防火分區小于3000m2(小于建規表3.2.1中二級耐火等級,一個防火分區最大允許占地面積的規定),但聯合廠房的總占地面積約為6000m2略多。各防火分區用防火墻分隔;原料庫房,甲類;成品庫房,乙類。消防措施(僅列出矛盾焦點):1.廠房:消火栓系統。實際上國外的業主已要求上自噴系統,但堅決反對上雨淋系統。自噴規范GB標準中4.2.5條3款,嚴重危險II級上雨淋系統。3000m2的廠房小于12個雨淋閥。根據建規表3.2.1,由業主去打擦邊球,決定消防報批是不上噴淋系統。2.全廠消防系統,采用穩高壓系統,消火栓、噴淋由一個消防泵房供水。(說明,石化系統中,所有的消防系統均采用穩高壓系統,《石油化工企業設計防火規范》7.3.11條)3.廠房內建筑最高標高在13m左右。室外消火栓考慮到消防水泵的揚程為0.8MPa,采用的減壓穩壓消火栓。4.倉庫采用了倉II級的參數。(實際采用NFPA
某旅館4層,建筑高度16m,底層面積約800平米,已經作好了室內消火栓系統,(無水泵,僅設屋頂水箱)。誰知道被消防圖審不過關,說沒有設置室內自動噴水滅火系統,還給我門出了個安裝預算書,增加消防泵2臺,噴淋泵1臺,噴頭198個,(他媽還要消防水池)安裝費用共計38萬元,我找遍規范都找不到消防局的要求,請問我要如何投訴啊。這種情況有人遇到過嗎??
有時候感覺消防局的人對防火規范的理解跟自己有些差異,所以有些時候必須要去跟他們討論一些問題。但是,對于這種執法部門的人,他們有些人會根本不跟你討論,老子就是正確的。有人遇到這種情況嗎?遇到這種情況是如何應付的?
附件里面是我國對消防產品使用的要求,強制性認證,為民生提供保障
自己是干線路工程的,今年想參加二級消防師考試,綜合能力過了2遍,感覺印象還是不夠深刻。前天開始復習案例,好吃力啊,基本沒有任何印象,平心而論,如果沒有后面的解析,我根本答不上來。瞬間充滿了挫敗感,請問各位大哥,我該怎么辦啊。
國家大劇院消防排水設計
圖紙簡介: 全套電氣施工圖紙,三層獨立建筑,建筑面積2750 投稿網友: w262693957 上傳時間: 2013-08-22 圖紙省
項目位于紐約布魯克林的 Brownsville, Brooklyn,該設施使紐約市消防局(FDNY)專業救援的精英部隊能夠在建筑內、建筑上和建筑周圍上演和模擬各種緊急狀況,面積1988㎡。
問個菜鳥問題,高層如果消火栓是20L/s,噴淋30L/s,那這時候屋頂消防水箱是取它們兩10min之和嗎? (30+20)*60*10/1000=30T.我一直都是這么算的,問這個問題,主要是我看到過同樣情況,有人取24T,審圖一樣過了,是不是我一直以來都是錯的?還有,我看到過2004年上海消防局發文說,超過3000平米的大型商場,至少要設18T水箱,因為沒在防火規范和高規里體現出來,可不可以不設呢?這個上海的朋友幫忙回答一下下。最后,如果消防水箱由于結構當時沒有考慮,如今只能拆成3個小個子消防水箱,管子怎么接的捏?沒碰到過這樣的情況,最好誰有類似圖紙。謝謝各位水兄水弟
國家大劇院給水、消防設計
如果有些問題我可以幫大家查看,共同討論
某廠區采用單路35kV進線,在廠區內設有35kV變電站一座,以放射式設三個10/0.4kV變電站A、B、C,廠區有消防水泵房一座,室外消火栓用水量為40L/S請問從A站和B站各引一路消防水泵房進行末端切換,能否滿足消防負荷的要求?我覺得沒有必要再設置柴油發電機房了吧!因為消防負荷為二級負荷,滿足兩路電源供電就可以了!但消防局不同意,說廠區只有1路35kV供電,不滿足要求。
論文簡介:消防局指定產品采購工作程序(1),版權萬科所屬,須注明出處! 投稿網友:syq1986914 上傳時間: 2013-03-04 <
值得一看哦
各位同行,本人現在有一個江蘇常州的項目做初設。由于無法設置屋頂水箱,擬用氣壓水罐代替水箱,同時設置有穩壓泵。那么根據江蘇消防局的要求,氣壓水罐有效容積必須是18立方嗎?多謝!
建規管理組及消防局的部分回復及答疑
希望對各位有用