有一幼兒園工程:體積達到7500M3,請問各位同行是否應該設置室內消火栓?按照防火規范第8.4.1條第5小點,該幼兒園應屬于沒有超過10000M3的教學樓,那么說應該不需要設置室內消防;在表8.5.2中 在商店,病房樓,教學樓等那一行中,有關于5001~10000M3的條件,那么是應該先看第8.4.1,然后再套表8.5.2,也就是說不需要設置消火栓了.那 你們怎么看呢?
手上有兩個小幼兒園的工程,體積均未超過1萬,以前的做法是只加滅火器就行,現在老總讓全加消火栓或軟卷盤。 理由是:新消防法中有了關于人員密集場所的定義,幼兒園等屬于人員密集場所,而規范中有:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于上述幾條規定規模的其它公共建筑宜設消防軟卷盤; 請教諸位: 1、幼兒園消防大家是怎么做的? 2、消防軟卷盤怎么設置?保護范圍等?
《建筑設計防火規范》11.4.1.8條老人建筑、任一樓層建筑面積大于1500m2或總面積大于3000m2的旅館建筑、療養院的病房樓、兒童活動場所和大于等于200床位的醫院的門診樓、病房樓、手術部等;根據這個規范,幼兒園是否做消防報警是根據面積來確定的?還是只要是幼兒園必須做消防報警。
請教大家,幼兒園是否該設消防給水?或者什么條件下應該設消防給水?我查了建筑防火規范(新的)但是沒找到,幼兒園到底該屬于教學樓還是什么其它的東西。幼兒園設計規范上也沒有寫明。新規范8.3.1.4條層數超過5層或體積大于10000立方的辦公樓教學樓要設立消火栓。我的這個幼兒園的體積沒有超過10000立方。
有2層。每層面積大概1400.層高3.6體積剛好超過1w立方米。剛好設置消火栓。。還有就是需不需要設置噴淋呢。。規范上好像沒有明確寫高人指點。。跪求。。。。
圖紙簡介: 電氣設計圖紙,煙感、消防栓、滅火器、指示燈、安全出口、消防通道、設計審核通過的圖紙,供大家分享。希望對大家有用。 投稿網友: amoyde588 上傳時間: 2013-08-26
有一個三層總建筑面積為2770平方的幼兒園,消防支隊說要作消防報警。但按規范要求,是否有必要作消防報警呢?請各位大俠指教。
坡地幼兒園,最高樓層處有15.90米,體量5000-10000方,請問是否需要做臨時高壓消火栓系統。如須做,可否從市政管網直接抽水。消防水池是否必須設置。新手,請多指教!
圖紙簡介: 廣東某幼兒園消防報建、驗收圖,通過聚科源公司圖紙審核。設計包含“自動報警,自動噴 投稿網友: xiaofangzhanghui 上傳時間: 2013-08-10 <
圖紙簡介: 幼兒園裝修圖給排水,設計圖紙包括給排水平面,消防平面,給排水系統圖,消防給水系統圖等,比較典型的幼兒園設計給排水圖紙,紙具有相當的參考價值! 投稿網友: john7883 上傳時間: 2013-12-02
對于幼兒園的消防設施安裝和部分電氣設備的安裝應該尤為注意,并且祥泰電氣提示對于部分建筑和電氣設備安裝的安全應注意以下幾點:1、幼兒園的建筑耐火等級不低于二級,不應超過3層:200M2以上建筑必須有兩個疏散樓梯,樓梯間為防煙樓梯間。2、幼兒園與易燃易爆場所的防火間距小得小于30M,幼兒園的安全出口不應少于兩個,門向外開啟,出口處不準有踏步。3、幼兒園不應直接設在汽車庫的上面,下面或毗鄰處,幼兒園用房并且祥泰電氣提示不宜設在地下人防工程內或用人防工程改建的地下或半地下建筑內。4、幼兒園的房間門至外部出口或至封閉樓梯間的最大允許距離為:(1)位于兩個外部出口或樓梯之間的房間為25M;(2)位于袋形走道或盡端的房間為20M。 5、安全疏散樓梯間內不能附設燒火間,可燃材料儲藏室,非封閉的電梯井,可燃氣體管道。6、幼兒園內不能裝設蒸汽鍋爐房。
如題,若為獨立幼兒園,有個小地下室,地下室為樓梯跟水泵房,有消防泵等需聯動的直啟裝置(僅此處有聯動部分)。消防系統是選擇集中報警系統還是區域報警系統,若采用區域報警系統,聯動部分能否實現。
此圖是幼兒園建筑的一部分,一層為衛生間,二層為音體室。根據規范要求,肯定要設環形通氣管了或專用通氣管了,但問題是:1、設置環形通氣管還是專用通氣管好?2、立管應該放在哪?設置幾根立管?3、怎么設置環形通氣管?3、立管要不要通頂的?
自己收集的一些幼兒園圖片!
請教:幼兒園內有獨立通風要求的房間,如:衛生間,廚房,病房,隔離室等,怎樣判斷它的自然通風是否滿足規范要求?不滿足的情況下,是不是一定要加軸流風機?另外,在風機的選擇上,除風量外,還要哪些可以做為選擇型號依據的? 由于本人積分不夠,不能送分,只能在此表示感謝!
此圖是幼兒園建筑的一部分,一層為衛生間,二層為音體室。 根據規范要求,肯定要設環形通氣管了或專用通氣管了,但問題是: 1、設置環形通氣管還是專用通氣管好? 2、立管應該放在哪?設置幾根立管? 3、怎么設置環形通氣管? 4、立管要不要通頂的? 知道的,冒個泡啊。急呢?
對托兒所、幼兒園的安全疏散要求是什么? (1)托兒所、幼兒園的安全疏散出口不應少于兩個。 (2)托兒所、幼兒園房問門至外部出日或封閉樓梯間的最大距離:①位于兩個外部出口或樓梯間之間的房間。一、二級建筑為25m,三級建筑為20m;②位于袋形走道或盡端的房問,一、二級建筑為20m,二級建筑為15m. (3)托兒所、幼兒園用于疏散的樓梯間內,不應附設燒水間、可燃材料的儲藏室、非封閉的電梯井、可燃氣體管道等。樓梯間內宜有天然采光,不應有影響疏散的凸出物。 (4)室外疏散樓梯和每層出口平臺,均應采用不燃燒材料制作。樓梯和出口平臺內嚴禁存放物品,保持通道暢通。 (5)疏散用樓梯和疏散通道上的階梯,不應采用螺旋樓梯和扇形踏步,踏步上下兩級所形成的平面角度不超過10°,但離扶手25cm的踏步寬度超過22cm時可不受此限。 (6)疏散用門不應采用吊門或拉門,嚴禁采用轉門;并應向疏散方向開啟。
1、幼兒園安全鑒定。結合使用壽命等因素,鑒定各幼兒園校舍結構的安全隱患。 2、幼兒園抗震鑒定。根據地震部門公布的所在地區的地震基本烈度,鑒定幼兒園校舍的設計和質量是否符合《民用建筑可靠性鑒定標準》、《建筑抗震鑒定標準》和有關抗震設計規范標準。 3、幼兒園抗淹沒抗洪水沖擊鑒定。根據水務部門公布的所在地區的防洪情況,鑒定各幼兒園校舍的設計和質量是否符合《防洪標準》和《民用建筑可靠性鑒定標準》規范標準。 4、幼兒園抗風能力驗算。根據氣象部門公布的所在地區的臺風情況,鑒定各幼兒園校舍的質量是否滿足建筑物抗風壓能力的要求和《民用建筑可靠性鑒定標準》規范標準。
室內空間裝飾裝修,不僅在于使用專業設計技術美化室內效果,更在于將有限的室內空間實現居住、使用等的目的。在公裝裝修設計中,還需考慮室內裝修設計效果對商業運營的作用。幼兒園裝修,室內裝修設計還需要考慮建筑設計和室內裝修對未來使用者的安全和健康的影響。