亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 給水壓力罐的選用,頭疼啊

    1 施工期1年300-400人 生活用水 20t壓力罐配置如何? 怎么選用2 營運期定員15人 長期生活消防用水 配置多大壓力罐說的好像不太清楚 把

  • 關于消防車供水壓力問題

    最近有個項目,34層住宅本來我設置的是高低2個區,就在高區設一套水泵接合器(上海允許)但我們公司的一個工程師說低區分區應該根據當地消防車供水壓力來考慮,既消防車供水壓力50m,既我低區只能到8層,其他就算高區了。。原因就是消防車通過水泵接合器供水也要保證供水范圍內的最不利點的滅火所需的壓力請問是不是這樣的?

  • 消防給水系統的各種壓力總結

    知識點:高壓消防給水系統

  • 消防給水系統的試驗壓力問題

    請問有誰知道,在<<高規>>2005年修訂版本或<<建規>>2005年修訂版本中,消防給水系統的試驗壓力是如何規定的,多謝了。

  • 關于反滲透給水出水壓力的確定。。。。。。。

    我做的畢設是RO一級兩段式,在用rosa軟件進行計算的時候,出現該段產水憋壓和進水升壓和各段設置不同產水憋壓,請問大家,這兩個壓力該如何計算或者有經驗數值?謝謝[/size]

  • 化學實驗室給水壓力如何控制?

    今天群里討論化學實驗室給水壓力問題:化學實驗室給水水嘴工作壓力不大于0.02MPa,急救沖洗水嘴工作壓力不大于0.01MPa,這個要怎么實現???不知你們有何好的方法?

  • 有沒計算給水壓力的好方法或經驗

    我是剛畢業的學生,去設計單位工程,由于大學課程學的一般般,對計算給水壓力很頭疼,請問各位老師有沒有簡便算法或經驗之類的提供一下!

  • 消防給水設備如何保證恒定系統壓力

    消防給水設備如何保證恒定系統壓力

    消防給水設備的正常工作,前提是保證工作壓力和流量。消防用水設備的投入量必須按設計要求操作才能達到安全使用目的。嚴格來說,消防設備的用水量要與水泵供給的水量相匹配,否則當消防設備的用水量大于水泵供給的水量時,系統就壓力過低,反則,系統就壓力過高,系統都極不安全。而在實際作業當中,消防人員的操作都是難以做到供需平衡的。 電動水泵是可以通過應用變頻技術,達到恒壓變流量供水的目的來克服供需平衡的矛盾。 柴油機驅動長軸泵的系統如何克服供需平衡的矛盾,而達到系統按設計系統壓力恒定供水呢?

  • 消防給水系統各種壓力的區分與應用

    消防給水系統各種壓力的區分與應用

         本文梳理消防給水系統系統工作壓力、設計工作壓力、額定工作壓力、工作壓力和試驗壓力的區別及應用。 系統工作壓力       系統工作壓力是消防給水系統中可能運行的最大工作壓力。消防給水系統中,管件、配件等的產品工作壓力不應小于(所在位置)管網的系統工作壓力,以防火災時這些部位出現滲漏或損壞,影響消防供水的可靠性。      系統工作壓力是消防給水系統分區的主要依據在確定系統是否需要分區供水時,系統工作壓力通常是指系統管網最低點(壓力最大點)可能運行的最大工作壓力。高壓和臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力應根據系統在供水時,可能的最大運行供水壓力確定,并應符合下列規定: 1.高位消防水池、水塔供水的高壓消防給水系統的系統工作壓力,應為高位消防水池、水塔最大靜壓;

  • 消防給水系統的壓力,必須搞定

    知識點:穩高壓消防給水系統

  • 給水壓力0.25MPA能供到幾樓

    可參見《室外給水設計規范》(GB 50013-2006)3.0.9 當按直接供水的建筑層數確定給水管網水壓時,其用戶接管

  • 消防水槍出水凈水壓力多少米?

    高規:7.4.7.2當建筑高度不超過100m時,高層建筑最不利點消火栓靜水壓力不應低于0.07MPa,但是多層卻說要求水槍能夠流水,流出水需要多少米靜水壓?

  • 關于高層給水供水壓力的問題

    高層供水壓力如何確定呢? 按照經驗估算公式是P=120+(n-2)*40 或者是采用這個公式 H=H1+H2+H3+H4其中H1--最高最遠配水點與室外引入管起點的標高差 H2--管道水頭損失(沿程水頭損失) H3--最高最遠配水點的流出水頭 H4--通過水表水頭的損失(局部水頭損失)我看到一個設計院的圖紙,資料是這樣的,建筑物為32層住宅小區,市政供水壓力是0.15Mpa 供水分區他是這樣劃分的 1-2層采用直接市政壓力供水,所需供水壓力為0.15Mpa;其他的為地下設備房變頻供水設備供給 3-12層為中1區,所需供水壓力為0.48

  • 如何確定消防給水系統的系統工作壓力

    高壓和臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力應根據系統在供水時,可能的最大運行壓力確定,并應符合下列規定:1.高位消防水池、水塔供水的高壓消防給水系統的系統工作壓力,應為高位消防水池、水塔最大靜壓;2.市政給水管網直接供水的高壓消防給水系統的系統工作壓力,應根據市政給水管網的工作壓力確定;3.采用高位消防水箱穩壓的臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力,應為消防水泵零流量時的壓力與水泵吸水口最大靜水壓力之和;4.采用穩壓泵穩壓的臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力,應取消防水泵零流量時的壓力、消防水泵吸水口最大靜壓二者之和與穩壓泵維持系統壓力時兩者其中的較大值。

  • 消防給水系統的系統工作壓力如何確定

    消防給水系統的系統工作壓力如何確定

        高壓和臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力應根據系統在供水時,可能的最大運行壓力確定,并應符合下列規定: 1.高位消防水池、水塔供水的高壓消防給水系統的系統工作壓力,應為高位消防水池、水塔最大靜壓; 2.市政給水管網直接供水的高壓消防給水系統的系統工作壓力,應根據市政給水管網的工作壓力確定; 3.采用高位消防水箱穩壓的臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力,應為消防水泵零流量時的壓力與水泵吸水口最大靜水壓力之和; 4.采用穩壓泵穩壓的臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力,應取消防水泵零流量時的壓力、消防水泵吸水口最大靜壓二者之和與穩壓泵維持系統壓力時兩者其中的較大值。

  • 消防給水管“管道水壓試驗”?

    請教消防給水管“管道水壓試驗”具體怎么做呢?管道是DN150,可是施工單位壓力表是通過DN25管后才連接在DN150管上,這樣能否真實反映DN150的水壓呢?

點擊加載更多

消防給水壓力

消防給水壓力專題,為您提供消防給水壓力相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防給水壓力 相關的專業交流討論,更多消防給水壓力相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧洲精品成人久久曰影片| 色视频在线观看| 虐●アナル奴大量浣肠责| 韩国三级久久精品| 国产高清在线免费| 成人国产网站| 步兵精品手机在线观看| 99re视频在线| 99re在线观看| japanese国产在线中文| 58av国产精品| 99热成人| 成免费网站| 成人综合在线视频| 成人欧美日韩| 国产黄色在线网站| 国产欧美日韩精品在钱| 国产永久免费高清在线观看视频| 国产成人a∨麻豆精品| 国产精品久久久香蕉| 国产精品久久久久aaaa| 国产亚洲欧美在线人成aaaa| 国产毛片在线看| 国产一级做a爰片在线| 国产做a爰片久久毛片| 久操视频在线| 免费看片亚洲| 欧美中文字幕第一页| 日韩在线www| 亚洲成人免费| 夜夜躁日日躁狠狠| 最新国产精品亚洲| 极品色αv影院| 成年人视频在线观看免费| 国产成人亚洲综合欧美一部| 国产在线观看的| 久久这里只有精品免费的| 欧美z0zo| 天天干成人网| 亚洲综合精品| 亚洲精品乱码电影在线观看|