關于給水閥門井做法的問題 我想問點技術上上的問題,市政200的引入管,分出4根150的管道,做這個水表井,圖集上一般要做到2米深,我想做淺一點,做到一米六這種能實現不,因為地方有限,閥門井可能要做在車庫上。
05S502中無論是閘閥井還是蝶閥井,名稱都為地面操作。。。。 但是圖中閥門都在井中,且離井口也比較深,怎么為地面操作呢?
高層建筑應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過1跟,當豎管超過4根時,課關閉不相鄰的2跟,。。。這是什么意思啊 有沒有高人能舉例說明一下
各位,現在碰上個,比較頭疼的問題,就是現在已經做好的公共廁所,蹲便器用的沖水閥門,原來用的是,腳踩的自閉式沖洗閥,連接的是塑料給水管,現在投入使用,管理方提出,這樣的,沖洗閥門很容易損壞。是接頭處容易讓某些不文明市民,踩松了,造成損壞。請問各位,有什么好點的,堅固點的,閥門介紹的么,平時各位,都用的什么閥門呢?
水友們,你們好,小弟剛開始接觸設計,對于室內外消防給水管道上該用截止閥、閘閥、蝶閥,有些混亂,麻煩各位前輩說的具體點!就是你們在設計時,室外消防給水官道上,把管道分成若干段,該用什么閥門?引入管上又改用什么閥門呢?消防水池補水管上一般用什么閥門?室內消防給水管道上:管道分段該用什么閥門?消防豎管上又該用什么閥門呢?辛苦各位水友前輩了,你的回答是我的期待!祝你們錢程似錦!:$
我這自來水公司反映說:大管徑給水管線使用蝶閥效果不好,說蝶閥容易壞壽命短,而且關不緊。建議用閘閥,使用年限長可以有十年以上。但是,我認為蝶閥占地小,便于操作。我想請問大蝦:蝶閥是否不精用?
1、大圈中的閥門應該埋地敷設好?還是靠墻放在立管上好?2、小圈里的閥門要不要設?
請問一下,消防給水管道什么時候要用閘閥?什么時候可以用蝶閥?或者兩者都可以用時什么情況?存在替用的關系嗎?閘閥比蝶閥都貴,有時候畫圖想把閘閥換成蝶閥。。
最近有個消防改造項目,在檢測時碰到一個問題:原噴淋系統水泵的吸水口位置比水池低3米,老的吸水管底閥可能已漏水,水泵啟動時,吸水管沒水,水泵空轉打不上水來。消防檢測單位發了個整改意見“消防水泵應采用自灌式吸水”,請教各位,要解決這個問題,什么方法最快、最省、最穩定?(原系統有屋頂水箱)。1、更換底閥,最快,最省,好象時間長了不穩定?也沒有滿足自灌式吸水的要求。2、
HDPE管子,三通四通處需要接異徑管,但是異徑管規格很大,常常控制了閥門井的尺寸,所以不知道真正安裝是在井內還是井外?是直接接四通再接閘閥伸縮節,還是先變徑,然后井內只設閘閥和伸縮節?另外大進小出和小進大出有什么優劣差別嗎?謝謝賜教!
請問高手消防水泵上邊的這條電纜和閥門的安裝是否符合規范呢?謝謝!!
GB50974中對管道材質、連接方法以及常用閥門的要求,并附上了圖片說明,供參考。
消防給水系統中常用的管道的材質可分為: 球墨鑄鐵管、鋼絲網骨架塑料復合管、加厚鋼管、無縫鋼管 <
《高規》7.4.4條,1、閥門的布置,應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過一根:2、豎管超過4根時,可關閉不相鄰的兩根。(1)第二句話怎么理解?(2)后面的條文說明配了一張圖,上面設置的閥門不是很理解,感覺太多,如何看出第2點?
關于室外消防管道室外閥門的選用、我強烈建議選用暗桿閥門、因為使用明桿閥門在消防井里潮濕的狀態下很容易讓閘閥明桿生銹、可是在實際施工時我們有些工程師不太在意這個問題、我覺不妥應該列入消防驗收明確范圍、為了解決明顯標識問題可用不銹鋼金屬牌標示即可、請各位工程師給與評價、
對建筑消防給水系統的幾種穩壓方式進行了闡述,分析了穩壓系統的控制形式,總結了增壓穩壓設施在實際應用中應該注意的問題,以提高工程技術人員對增壓穩壓設施的認識,充分發揮增壓穩壓設施的作用。 引言 水消防系統的穩壓方式分為穩壓泵直接穩壓方式和穩壓泵與氣壓水罐配合穩壓方式。其中穩壓泵直接穩壓又分為穩壓泵配合高位水箱穩壓和穩壓泵配合地下消防水池直接穩壓兩種;穩壓泵與氣壓水罐組合系統又分為高位水箱配合氣壓給水裝置穩壓和氣壓給水裝置取代高位水箱穩壓方式兩種。 1穩壓泵配合高位水箱穩壓方式 系統工作時,穩壓泵從高位水箱取水升壓后輸入系統,進行滅火。穩壓泵停止運行或者檢修時,由高位水箱向系統供水穩壓,所以對于火災危險性不大及系統規模不大的消火栓給水系統可以采用此種方式。 2穩壓泵配合地下水池直接穩壓方式 穩壓泵配合主泵,從水池取水輸向系統保持系統壓力式,稱“常高壓”或“穩高壓”、“準高壓”系統,是
最近學習消防給水計算,看了別人寫的資料,有幾點不知道是怎么得到的。請教下各位。 1.消防炮的壓力和射程是怎么計算得到的? 2.系統中最不利點所需水頭是怎么計算的? 3.最大消防水壓是怎么來的? 4.消防栓泵和消防炮泵的選擇方法? 5.穩壓泵是怎么選擇?
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定 設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,而《宿舍建筑設計規范》 第7.1.7條規定 宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,且面積大于3000平米,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?