最近學習消防給水計算,看了別人寫的資料,有幾點不知道是怎么得到的。請教下各位。 1.消防炮的壓力和射程是怎么計算得到的? 2.系統中最不利點所需水頭是怎么計算的? 3.最大消防水壓是怎么來的? 4.消防栓泵和消防炮泵的選擇方法? 5.穩壓泵是怎么選擇?
1.不知道生活給水用的鋼管水利計算表可以用在消防上嗎?尤其是噴淋管道上呢?2.如果可以表中的i單位是KPA/M,但是規范上的單位是MPA/M.難道得進行單位轉換?3.說實話看了一些書籍,上面對于噴淋給水的計算說的不是很清楚,尤其是關與管段的沿程損失.都避重就輕啊,連公式都沒有就直接出先一堆數據加減乘除的,還有的用的還是估算法,就沒有一本書能清清楚楚的,把一步一步寫清楚的?如果有哪為朋友能給介紹一下.
最近買了一本書,發現特好,里面的內容寫得非常的詳細!例如自動噴水、消火栓給水計算,好像還沒有見過有一本書有寫得這么詳細,完整的(我認為)!如果作為一個初學者,這本書絕對可以幫你很多!《建筑消防給水系統的設計施工監理》(李念慈、萬月明編),中國建材工業出版社出版2003年1月份出的第一版,書中內容是按最新的規范編寫的。實在是一本不可錯過的好書!
哪位仁兄有小區生活給水及消防給水的設計及計算書!完整的一套,規模不限,廣東地區的!謝了,本人郵箱:leaf.li@163.com
消防給水氣壓罐的快速選擇與計算方面的資料,希望對大家的設計起到作用。
有一個項目7棟辦公樓地下室互不相連,本項目共用一個消防泵房和消防控制室。現在選用柴油發電機作為消防電氣負荷的備用電源,消防負荷如何計算,7棟樓消防負荷加起來?還是消防泵房 消防控制室 最大一棟辦公樓的消防負荷?依據是什么?
最近有個消防改造項目,在檢測時碰到一個問題:原噴淋系統水泵的吸水口位置比水池低3米,老的吸水管底閥可能已漏水,水泵啟動時,吸水管沒水,水泵空轉打不上水來。消防檢測單位發了個整改意見“消防水泵應采用自灌式吸水”,請教各位,要解決這個問題,什么方法最快、最省、最穩定?(原系統有屋頂水箱)。1、更換底閥,最快,最省,好象時間長了不穩定?也沒有滿足自灌式吸水的要求。2、
室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室
新消規對于穩壓泵的設計壓力給出三條要求,但卻沒有給出類似于氣壓給水設計規范中的計算方法,出于什么原因不得而知。如果根據第二條,是不是可以認為穩壓泵的設計壓力要高于主泵,而如果穩壓泵壓力高于主泵,超壓回流的超壓值該如何取值?既然談到臨時高壓,那么系統在準工作狀態下的壓力就不應該按照工作狀態的壓力進行計算,所以穩壓泵的設計壓力不應該按照工作狀態下的壓力進行計算,也就是說穩壓泵的壓力值不應該高于主泵揚程。
具體是這樣子的:隧道消防系統:配置模式低位水池+穩壓罐+消火栓(因為地理條件不允許設置高位消防水池。只能低位水池增壓)設計用水量10 L/s;2支水槍(5L/s/支)泵為一備一用。充實水柱壓力設計16米水柱;低位水池 容量200立方米。火災延續時間4小時。(隧道消防系統)我不是菜鳥么?所以我按給排水教科書算例算(p1/p2;p1/p0這種)居然氣壓罐有效容積2。34立方米,氣壓水罐總容積11。7立方米對么?我怕我算錯了。 按樣本型號要有的話應該是:(且用凱泉)XQB2.5/2X20-2.34可一般樣本有效容積最大才0。45立方(沒有那么大的有效容積罐子)問廠家:答復居然是給它流量揚程就夠,其他不用管!!!!!!!!同時,拜問,我的隧道在2000多米山上呢!!對氣壓罐有影響吧!(夠多極端條件的。呵呵野外隧道工程 的消防沒辦法。若用最新規范按此隧道必須20L/S ,6小時火災延續時間,同時使用4支水槍,那更沒辦法
個問題中有點我不明白,它采用消火栓口徑為65mm,麻質水龍帶,水槍噴嘴口徑19mm,水龍帶長20m,水槍充實水柱8m,這是個辦公樓,按要求同時要有三只水槍出流,每支水槍最小流量5L/s,如果最不利管有2支出流,次不利管有1支出流的話,按水槍噴嘴處的壓力與充實水柱的關系可求水槍噴嘴處壓力,然后可以求得水槍射出流量,這個流量應該大于5L/s,但是按計算小于5了,感覺自己沒有算錯啊,這個問題讓我無法進行以后的計算了,請教各位老師!
在GB50974-2014消防給水及消火栓系統技術規范中:5.3.2-1、穩壓泵的設計流量不應小于消防給水系統管網的正常泄漏量,和系統自動啟動流量; 2、消防給水系統管網的正常泄漏量應根據管道材質、接口形式等確定,當沒有管網泄漏量數據時,穩壓泵的設計流量宜按消防給水設計流量的1%-3%計,且不宜小于1L/s; 條文解釋5.3.2:本條規定了穩壓泵設計流量的設計原則和技術規定。
請問各位大神我計算給水時每一層有三個用戶,而我用一根立管每層都有相應的三個水表,請問最不利配水點進行計算時立管的當量也只用最遠的及最不利配水點這個支管的器具當量數么?
各位同仁,在消規的實施下,消防泵的啟動必須采用自動啟動方式,在這里請教大家一個問題,消防泵的出水管上應設置壓力開關,電氣專業做聯動,但是這個壓力開關的啟動壓力該如何控制呢,也就是說壓力怎樣變化的時候消防泵啟動。
高層有噴淋,是不是在求消防水箱的計算用量時,需要加上噴淋的,噴淋是不是設計流量*10分鐘?也就是說消防水箱的是10分鐘的噴淋和消火栓用水量,還有1類高層到底是36的還是18的水箱,我在規范上看到是超過18還按照18的,但我聽同學說一類高層用過36的,具體怎么回事,求大神解釋
對建筑消防給水系統的幾種穩壓方式進行了闡述,分析了穩壓系統的控制形式,總結了增壓穩壓設施在實際應用中應該注意的問題,以提高工程技術人員對增壓穩壓設施的認識,充分發揮增壓穩壓設施的作用。 引言 水消防系統的穩壓方式分為穩壓泵直接穩壓方式和穩壓泵與氣壓水罐配合穩壓方式。其中穩壓泵直接穩壓又分為穩壓泵配合高位水箱穩壓和穩壓泵配合地下消防水池直接穩壓兩種;穩壓泵與氣壓水罐組合系統又分為高位水箱配合氣壓給水裝置穩壓和氣壓給水裝置取代高位水箱穩壓方式兩種。 1穩壓泵配合高位水箱穩壓方式 系統工作時,穩壓泵從高位水箱取水升壓后輸入系統,進行滅火。穩壓泵停止運行或者檢修時,由高位水箱向系統供水穩壓,所以對于火災危險性不大及系統規模不大的消火栓給水系統可以采用此種方式。 2穩壓泵配合地下水池直接穩壓方式 穩壓泵配合主泵,從水池取水輸向系統保持系統壓力式,稱“常高壓”或“穩高壓”、“準高壓”系統,是
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定 設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,而《宿舍建筑設計規范》 第7.1.7條規定 宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,且面積大于3000平米,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?