請問,消防立管和干管的管徑是通過規范中規定的根據不同建筑的室內每個消火栓的設計秒流量和最少使用的消火栓的數量相乘出來的秒流量來確定的,不知小弟說的是否對。請各位指點,我是學暖通的。
正在做一個高層,設計室內消防用水量是40L/s,但是分段計算的結果是干管流量46L/s,請教各位同行,到底環管的管徑以何確定?
請問各路高手:供水干管(鋼管)試壓時,是以每1000m為單位的,每一個試壓段是用一塊鋼板作為分隔,試壓水壓為1.5MPa.為了確保試壓順利,請問直徑1000mm的供水干管,所需鋼板的尺寸是如何計算呢?(鋼板的直徑、板上應該用幾個螺絲及其尺寸?)
工業廠房31米高消火栓用水量為25L/S同時使用水槍5支每支水槍最小流量為5L/S每根豎管最小流量為15L/S立管怎么選管徑???/ 按15L/S還是25L/S??//
請教各位,我在計算散熱器采暖時將干管管徑很大,不知道這在工程上允許嗎?我做的這個系統很小,有10個支路兩層散熱器,管徑選取很大,最后立管就70的管徑。[ 本帖最后由 juanjuanwang1861 于 2010-3-15 12:46 編輯 ]
現在設計一個地下四層的住宅小區,小區有酒店等公建。室內消防水量為40L/s,地下部分每層有7萬m2左右,地下部分消火栓干管特別長,可能有400~500米(約環網的一半),管徑選DN150的話,40L/s流量的延程損失約0.067,500米長的管子約33.5米,DN175損失約為0.03,總的為15米,而DN200的是0.014,總7米。帶我的人說平常不用,可考慮用DN150的,盡量增加層高(因其地下一層做的商場,局部餐飲)。但這樣的話水泵的壓力就大的多了。請教該怎么選擇。謝謝
一幼兒園采暖系統,上供下回統稱系統,結構的梁做的太高,當時沒注意,現在采暖供水干管由頂層梁底開始以0.003的坡度敷設,但是每個窗戶都擋住了,即使沒有坡度敷設,最后一個也擋住了,不知大家遇到過這種情況嗎?怎么辦呢?
請教大家一個問題: 某小區共3300戶(戶型主要是80方和140方)。高層住宅,使用了無負壓供水。分高中低3個供水分區。 水務到泵房的總管管徑至少要多少粗?謝謝,最好能說一下簡單的推斷過程。
有一一類商住樓,室內消防用水量40L/S。那么我住宅部分的管徑,按規范每根立管計算不小于15L/S,也就是按3層考慮消防用水。那么我的消防立管用100的管徑,水頭損失也不大,應該是沒有什么問題吧。。。。。。
我本來是搞水的,現在做暖,卻不知道管徑和哪些因素相關?確定管徑我要考慮多少東西?熱負荷?水溫?流量?流速?另外采暖的水力計算是怎么算的,我越看越糊涂。各位高手幫幫忙吧!還有,采暖設計里面還有哪些關鍵的內容,哪位大哥能總結一下,讓小弟學習一下?謝謝了!
新人,做的一個輔助建筑200㎡左右,熱負荷1萬4左右,機械循環、水平單管跨越式系統,按平均比摩阻30-90算出來的供水干管管徑只有DN25,請問如果做單環一圈的話,干管選DN32會不會太細循環不好?
有一層印刷廠區消防布置,廠區布置室外消防環狀網和室內消防,室內消防與室外消防引用相同水源,能不能取消室內干管,室內消火栓直接連在室外環狀網上?我覺得這樣室內既看起來不亂,又可以節省管材。請幫忙!謝謝!
426冷凍供水干管在穿樓板地方套管下小了,保溫材料深不進去而且主管與套管不正,導致與樓板形成冷橋,供冷時總滴水,請指教!
代入數據計算,得出來的結果是負值。我不明白出現負值的原因是什么設計時參考的是《噴灌工程設計手冊》D=110.2mmQ=135.4m3/hf=94800,m=1.77,b=4.77.T0T求高手幫助
我們在做噴淋系統的時候經常遇到要上多個報警閥的情況 根據所需流量最大的一個分區 來定水泵流量 像做密勒板地下室 流量常常達到 30 40 。這時候就有個問題了 有些報警閥控制的分區 噴頭布置的不密 甚至 單個分區只有幾個 像 一類商住樓 住宅部分只需公共部分上噴淋,電梯廳和過道 加起來可能就5 6 個噴頭 配管DN50。這時候控制住宅部分的報警閥出來的立管該用多大的 ?立管同配管管徑DN50的話 水泵40L 流量沖上來 這個感覺要爆管的節奏。 按水泵40L選 感覺有點不對 是不是哪里理解錯誤??求指點
前幾天看見好像有個規范有個規定,小區外網雨水主干管管徑最小好像不能小于DN300。。。。是否正確。?,F在忘了在那本規范上???????老師們可否指點??、謝謝
一類高層,室內消防用水量40L/S,地下車庫及其他單體的室內消防用水量15L/S,采用一個消防系統(一個水泵)供水,消防水泵流量選用40L/S,這樣是否合理(對地下消防系統和其他單體),高層管徑需要采用DN150嗎,地下室的管徑采用DN100是否可以,
關于消防立管,首先當建筑物發生火災時候,最多情況下是同一跟立管最多三個消火栓同時使用,根據規范消防立管流量分配也是最不利的最大為15L/S,那么是不是可以認為 消防立管的管徑都去DN100的就夠了。。。。。。。
前幾天作了一個二類公建,消防水箱出水管均采用DN80。結果消防部門說管徑應為DN100。自噴管徑可以為DN80,但我就是找不到有關消火栓系統消防水箱出水管管徑的描述。請各位同行指點一下,謝謝。
由于層高及梁高限制,采用采暖管道供水干管無坡敷設,但是管內熱水流速大于0.25m/s,不知是否可行,系統采用垂直單管順流式,干管總長有140m,望前輩賜教!