亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 屋頂消防水箱可以拆分嗎?

    有一個小區。分了幾期建設。第一期2011年按一類高層公共建筑設計,定了屋頂消防水箱18立方。現在做第三期想利用原來的消防水箱,但新的消火栓規范需要36立方消防水箱。是要重新獨立設置“一個”36立方的消防水箱?還是可以利用原來的消防水箱,另外在其它建筑屋頂再設一個18立方的消防水箱?【這種情況除了水箱高度要一致意外,還有其他要求嗎?】謝謝了。

  • 有關屋頂消防水箱的問題

    各位前輩,請問只有消火栓系統沒有噴淋系統,必須設置屋頂消防水箱嗎?前十分鐘消防用水量可不可以由設置在泵房的增壓設備提供?

  • 請教有關屋頂消防水箱的問題?

    1.屋頂消防水箱一般設置多大呢?有什么規定呢?1.消防水箱供前10MIN鐘的消防水量,是什么意思呢?是不是說前10分鐘消防水泵不啟動,過了10分鐘才啟動呢?還是一剛起火消防水箱和消防水泵都同時向消防系統供水呢?如果是這樣規范上說的提供10MIN鐘的水量是什么意思呢?

  • 屋頂消防水箱設置與否之矛盾

    消規6.1.9條一款是強調:也就是沒討價還價的余地。“高層民用建筑、xxx和其他重要建筑必須設置高位消防水箱”再看看6.1.10條:建筑高度大于54m的住宅,僅設穩壓泵。按6.1.9條這個前提條件不存在。規范呀規范。

  • 屋頂消防水箱保溫的要求

    屋頂消防水箱保溫有什么具體要求?設計院給圖說見國標 《03S401管道和設備保溫、防結露及電伴熱》圖集,但我這里找不到這個圖集,請各位指點。

  • 屋頂消防水箱的水用循環嗎?

    我做的一屋頂消防水箱,審圖的要我從水箱接一路管道給公共衛生間,說是為了防止水箱水質變壞,請教大家,這樣雖然也用了保證消防水不被用的措施,是否有必要呢?希望多提寶貴意見.

  • 消防水箱能否用生活泵供水?

    我在作一個高層的時候碰到了一個問題,希望大家給點意見! 就是一個12層的單元宿舍樓,生活水箱與消防水箱分開設置,請問:消防水箱的給水是由生活泵供水呢,還是需要另設一個水泵來供消防水??

  • 建規中屋頂消防水箱怎么計算

    請問:什么是初期滅火用水量,是室內消火栓用水量*10min還是一個消火栓*10min;若是一個消火栓那規范還分什么大于25L/s小于25L/s時水箱的不同;若是有噴淋的話(娛樂場所)那25L/s只是消火栓的規定還是室內消防所有水量,那豈不是只要有噴淋水箱的水量都要為18噸

  • 屋頂消防水箱設置的探討

    《建筑設計防火規范》中第8.6.3條 設置臨時高壓給水系統的建筑物,應設消防水箱或氣壓水罐、水塔,應符合下列要求:一、應在建筑物的最高部位設置重力自流的消防水箱;....請問:石油化工企業常采用獨立的穩高壓消防給水系統,還要在各建筑物設置屋頂消防水箱(貯存10分鐘室內消防水量)么?請各位大俠能提供高見。

  • 關于屋頂消防水箱的設置問題

    由于做建給時間不長,想請教高手一個菜鳥問題:屋頂的消防水箱必須得設置在建筑最高處嗎?還是只是高于實驗消火栓即可?或者高于最不利消火栓呢?舉個例子:樓梯出屋面的話,水箱是放在樓梯屋面上呢還是放在屋面上?

  • 屋頂消防水箱的設置高度

    多層民用建筑,是不是也要要求最不利點的消火栓有0.07兆帕的出水壓力呢?按照這個方法來計算,我的水箱間至少需要5.9米的凈高。 關于水箱的設置高度問題,遇到了困難,建筑不同意把水箱間做的過高,但是水箱不夠高度我又不放心,如果這樣的話該怎么辦呢?同志們都是怎么做的呀?

  • 屋頂消防水箱容積的大小

    有一個問題想和各位討論一下,一個兩層的酒店,設置了消火栓和噴淋系統,室內消火栓流量15L/S,噴淋20L/S,我想問問大家屋頂消防水箱需要多大,我看建規室內消防用水量大于25L/S,的計算出來十分鐘消防用水量大于等于18立方的,可以還是用18立方的,但是我們專業負責人說12立方就夠了,不知道是怎么算的。說噴淋開始可以只考慮四個噴頭噴水,不知道大家是怎么算的,望賜教!

  • 怎樣控制變頻泵給屋頂消防水箱供水?

    有一十五層住宅,屋頂設一消防水箱,高區生活給水及屋頂水箱擬采用同一組變頻泵供水,請教各位老師怎樣控制變頻泵才能做到既向用戶供水,又能向水箱供水?系統需要哪些設備,怎樣接線?望各位老師賜教,小弟先叩謝了!

  • 氣壓供水設備取代屋頂消防水箱的設計

    自噴規范10.3.2要求,可以用氣壓供水設備代替屋頂消防水箱。但是氣壓供水設備有多種形式。由于位于北方項目,采用鋼結構時,使用屋頂水箱,建造屋頂水箱間防凍很不經濟。現在多采用氣壓頂壓設備代替。那么存在以下問題,歡迎大家討論:1. 氣壓頂壓設備的容積如何設計,是否按照大于18立方的,取18立方;2. 消火栓和噴淋系統是否可以共用;3.氣壓供水設備都有哪些形式4.有無標準的圖集可選

  • 屋頂不允許設置消防水箱怎么辦?

    屋頂不允許設置消防水箱,可不可以在水泵房里面設置“DLC氣體頂壓應急消防氣壓給水設備”代替屋面消防水箱,提供前10分鐘應急給水量?

  • 某工程泵房及屋頂消防水箱圖紙

    圖紙簡介: 生活消防泵房、水池和屋頂消防水箱平剖面圖 投稿網友: kmqfylwj 上傳時間: 2013-07-02 圖紙省份:

  • 屋頂消防水箱有給水當量嗎?

    本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-4-19 15:08 編輯 請問,屋頂消防水箱有給水當量嗎???有的話是多少啊???

  • 屋頂消防水箱設置的相關問題?

    "在高層建筑中,最不利的消火栓靜水壓力一般不低于0.07MPA,而自動噴水滅火系統的最不利點的水壓不小于0.05MPA,所以在設置消防水箱時,最低高度不低于7.5米" 以上這段話是在一篇論文上看到的。想請教幾個問題: 1.最不利消火栓是指最高樓層上的還是屋面上的實驗消火栓呢?屋面實驗消火栓有不有靜壓要求呢? 2.上面的最低高度不低于7.5米是怎么來的呢? 3.最不利的靜水壓不低于0.07MPA,和水壓不低于0.05MPA,是具體哪個規范說的呢? 4.屋頂消火栓水量是最初10分鐘消防用水量,是什么意思呢?難道消防泵要10分鐘才啟動嗎?

  • 高層消防水箱供水問題請教

    有一高層消防水箱,水泵出口至水箱進水管高度120米,水箱進水管裝有倒流防止器和電動浮球閥,但是水泵供水壓力達到14公斤,電動浮球閥還是沒有打開,只是裝浮球的小管有水流出。拆掉倒流防止器,用直管代替,還是這樣,問是什么原因造成的?施工藍圖要求水泵出口供水壓力為13.5公斤。

點擊加載更多

屋頂消防水箱供水

屋頂消防水箱供水專題,為您提供屋頂消防水箱供水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與屋頂消防水箱供水 相關的專業交流討論,更多屋頂消防水箱供水相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 久久综合久美利坚合众国| 国产成人精品视频免费| 伊人久久国产| 亚州视频一区| 日本中文字幕在线| 欧美第一页草草影院| 韩国福利一区二区三区高清视频| 朝鲜free嫩白的18sex性| 久久999视频| 成年人视频在线免费播放| 亚洲系列_1页_mmyy11| 亚洲第一页在线视频| 日韩精品亚洲专区在线电影不卡| 男人天堂视频网| 久久综合五月天婷婷伊人| 狠狠干2020| 韩国电影一区| 国产一级免费视频| 国产乱弄免费视频观看| 国产成人免费视频精品一区二区| mmkk在线看片| 成人免费一区二区三区在线观看 | 日本免费区| 欧美中文日韩| 日本视频三区| 天天干天天上| 亚洲国产视频一区| 亚洲一区二区免费看| 在线观看影院| 国产精品视频免费观看| 亚洲精品97福利在线| 亚洲永久精品ww47| 91po2019最新地址| www精品久久| 国产精品久久亚洲不卡4k岛国 | 精品综合久久久久久88小说| 国产影音先锋| 久久中文字幕久久久久91| 久久久久久亚洲精品影院| 国产精品亚洲综合第一区| 国产成人教育视频在线观看|