室內給水管道安裝技術交底
(二)作業條件1、地下管道鋪設必須在房心土回填夯實或挖到管底標高,沿著管線鋪設位置清理干凈,管道穿墻處已留管洞或安裝套管,其洞口尺寸和套管規格符合要求,坐標、標高正確。2、暗裝管道應在地溝蓋板前或吊頂封閉前進行安裝。3、明裝托、吊干管安裝必須在安裝層的結構頂板完成后進行。沿管線安裝位置的模板及雜物清理干凈,托吊卡件均已安裝牢固,位置正確。4、立管安裝宜在主體結構完成后進行。每層均應有明確的標高線,暗裝豎井管道,應把豎井內的模板及雜物清除干凈,并有防墜落措施。5、支管安裝應在墻體砌筑完畢墻面未裝修前進行。(二)材質要求1、鍍鋅給水管及管件質量標準GB/T3091。其規格種類應符合設計要求,管內外鍍鋅均勻,無銹蝕,無毛刺。管件無偏扣、亂扣、絲扣不全或角度不準等現象。將幾個相同直徑的管件串起來,看是否亂扣、偏扣、角度不準,然后試壓。2、消火栓系統管材按設計要求選用,采用碳素鋼管,管材不得有彎曲、銹蝕、重皮及凹凸不平等現象。3、消火栓箱體的規格型號應符合沒計圖紙要求,箱體表面平整、光潔,無銹蝕、劃傷,箱門
1、范圍 本工藝標準適用于民用建筑群(小區),工作壓力不大于0.6Mpa的室外給水和消防管網的給水鑄鐵管及鍍鋅碳素鋼管鋪設安裝。 2、施工準備 2.1材料設備要求 2.1.1給水鑄鐵管及管件規格品種應符合設計要求,管壁薄厚均勻,內外光滑整潔,不得有砂眼、裂紋、飛刺和疙瘩。承插口的內外徑及管件應造型規矩,并有出廠合格證。 2.1.2鍍鋅碳素鋼管及管件管壁內外鍍鋅均勻,無銹蝕。內壁無飛刺,管件無偏扣、亂扣、方扣、絲扣不全、角度不準等現象。 2.1.3閥門無裂紋,開關靈活嚴密,鑄造規矩,手輪無損壞,并有出廠合格證。 2.1.4地下消火栓,地下閘閥、水表品種、規格應符合設計要求,并有出廠合格證。 2.1.5捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸鹽水泥和膨脹水泥(采用石膏礬土膨脹水泥或硅酸鹽膨脹水泥)。水泥必須有出廠合格證。 2.1.6其它材料:石棉絨、油麻繩、青鉛、鉛油、麻線、機油、螺栓、螺母、防銹漆等。
依據標準:《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》 GB50242-20021、范圍本工藝標準適用于民用建筑群(小區),工作壓力不大于0.6Mpa的室外給水和消防管網的給水鑄鐵管及鍍鋅碳素鋼管鋪設安裝。2、施工準備2.1材料設備要求2.1.1給水鑄鐵管及管件規格品種應符合設計要求,管壁薄厚均勻,內外光滑整潔,不得有砂眼、裂紋、飛刺和疙瘩。2.1.6其它材料:石棉絨、油麻繩、青
在設計,幼兒園、小學、中學等室內給水時,因用戶主體不一樣,為了使設計更實用性,給水橫管以及衛生器具要與之相適應。請問有這類規范或安裝手冊嗎?以便于設計。
給水管道用內涂塑鋼管,立管一般都是DN65,DN50的,連接方式是絲接;可絲接時使用的鉛油和麻有沒有替代品,好像現在不讓用了……
暖衛管道安裝基本技術交底
我們這做室外管網時,是從市政引入兩根給水管后,在小區成環,環上接各個樓的低區生活用水、中高區生活水箱用水、消防水池進水和室外消火栓及室外灑水栓,現在將這個環管移入地下車庫,因為小區是個大底盤車庫,樓都被車庫包著,這個環管在車庫里還是接各個樓低區生活用水、生活水箱、消防水池,然后在環上接室外消火栓和灑水栓,從車庫頂板鉆出去,這樣做怎么樣,以前問過類似的問題,怎么沒見有人這樣做過呢
<<建給>>:室外消防給水管道的布置應符合下列要求:環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當其中一條發生故障時,其余的干管應仍能通過消防用水總量 ."環狀管網的輸水干管不應少于兩條"是不是指有兩道環狀管網啊?謝謝!
室外給水管道及配件安裝 需要能有用,可以到這里下載:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=428373&topID=114897
給水管道安裝施工工藝標準
我是甲方,在市政給水和中水給水管道安裝中,乙方一般安裝時用90度的彎頭比較多,但是有時用45度彎頭和90度彎頭連接,我不太明白,這是怎么鏈接的,還有就是蝶閥在使用中,一般兩邊會各有一片碳鋼法蘭,為什么還要加法蘭頭呢,請教各位幫忙給分析一下?
在室內給水鍍鋅鋼管螺紋連接管道安裝工程中,給水管道施工現場實際是在墻面開槽,暗敷到墻內安裝的,室內給水鍍鋅鋼管螺紋連接管道定額工作內容是:留堵洞眼、切管、套絲、上零件、調直、管卡及管件安裝、水壓試驗。工程量計算規則:按設計圖示管道中心線長度,以延長米計算,不扣除閥門、管件所占長度,不區分明裝、暗裝均按材質、連接方式執行相應定額, 問題是:墻面開槽是否還需要單獨另計算?請各位踴躍發言,說明理由解釋!
各位高手,小弟請教一下。我遇到一個工程,是個學生宿舍樓,設計要求消防管道一層直埋的100的管子采用卡箍連接,說是規范要求。但是施工驗收規范卻說;凡是直埋的管道有卡箍,閥門,法蘭的要設檢查井。我們的管道正好在一層走廊下,這樣不是要很多井?這不可能啊。還有啊,規范不是說100的可以絲接么,為什么一定要卡箍?有沒有高手賜教阿。謝謝了!
消防給水管道安裝技術交底
消防給水管道安裝技術交底專題,為您提供消防給水管道安裝技術交底相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防給水管道安裝技術交底 相關的專業交流討論,更多消防給水管道安裝技術交底相關內容請訪問