如題 : 為什么規范要求設消防水池的條件是市政管網滿足生活水量和消防水量的和??生活用水和消防用水會同時達到最大么????
目前消防水池是否可以建在地下三層?不知道哪一個規范里面對此有說明?急急急
今天和同事討論一個項目中是否需要設置消防水池的問題時,翻閱規范,規范是這么寫的:符合下列規定之一時,應設置消防水池: 1、當生產、生活用水量達到最大時,市政給水管網或入戶引入管不能滿足室內、室外消防給水設計流量; 2、當采用一路消防供水或只有一條入戶引入管,且室外消火栓設計流量大于20L/s或建筑高度大于50m; 3、市政消防給水設計流量
給排水規范上說生活水池(箱)與其它的水池(箱)要分開設置,也就是說生活水池不能與消防水池合用,那么當屋頂分別設有生活水箱和消防水箱時,消防水池又能不能與生活水池合用呢?
設計過程中,可以不可以把消防水池和噴淋水池設置成一個水池?(假設分別都有各自的水池)如果可以?該怎么設置?是不是把兩個計算的水池體積加在一起?如果不可以?那分開設置的時候,干管可以不可以設置成共用的 ?(設置止回閥)
一、消防水源的種類與技術條件: l市政水作為水源,不設消防水池的類型: 采用兩條市政給水管供水,供水管徑.供水量均滿足消防全部用水量時的情況。 2由市政給水管網和消防水池共同供水的類型:
目前正在干一外國工程,老廠擴建,作消防管網,泵房和水池設計, 1.請問要是按照NFPA規范能否從市政給水管網只引入一條水管(DN200、壓力1.0MPa)供廠區消防管網??因為國內規范要求必須是兩條,不知道外國規范怎么要求??2.請問NFPA標準中有關消防水池的是哪一本? NFPA-??3.美國規范是否提到過?可以靠市政管網作主要消防水源,消防泵房、水池作為備用消防系統?
請教各位高手:有一公司打算用消防水池(加上保溫后)作為水蓄冷(熱)空調系統的水蓄冷(熱)水池,不知這樣做是否可行?消防部門能否通過?謝謝!~~[ 本帖最后由 madh 于 2008-7-19 16:22 編輯 ]
根據公式,消防水池的計算公式是V=3.6*(Qf+QL)*Tx;生活水池的計算公式是V=(Qb-Ql)*Tb在消防水池公式中,Qf是室內外消防用水量,QL是水池連續補充水,Tx是火災延續時間。請問這水池連續補充水是如何確定的,是查資料還是通過公式計算,該怎么算,查什么資料。此外在生活水池的計算公式中,Qb 是水泵出水量,Ql是水池進水,Tb是水泵運行時間。請問這水池進水和水泵運行時間又是如何確定的,以前沒做過類似的,麻煩各位大蝦指導一下,謝謝!!
國家對干旱地區雨水收集越來越重視,那么可不可以將雨水收集與消防水池合用呢?比方說,原設計消防水池300方,可以利用地勢做成1000方。我的理解是可以的,原因有1、消防對水質要求較低2、雨水收集加過濾網這是最基本的3、可以將消防水池的“死”水活起來。請大家談談自已的看法。
現在有個項目,考慮消防水池兼做景觀水池用,不知是否可行。如果可行,過濾問題、冬季防凍問題如何解決?有沒有做過的朋友,希望指點一下!
剛做了一個項目,具體情況是這樣,是個11層的住宅建筑,下面兩層商業不超300平方米,但這個地方沒有市政管網,開發商準備在小區內打井供水,那么室外消防用水這一塊怎么保證,水井是否可以算做天然水源,是否可以做為室外消防水來源,(防火規范條文解釋:對于天然水源,如其水位太低、水量太少或枯水季節不能保證用水的,仍應設置消防水池)水井水位太低,如果不可以,那么消防水池設置時考慮室外消防用水量,消防水池設置供消防水車取水的吸水井,那么室外消火栓是否還要設置,如果要設置是從消防泵接出專門布置室外消火栓的管道,還是可以考慮從生活給水管網(從水井經加壓后的水)上接消火栓供室外消防?
在民用消防給水設計中,許多情況下都會涉及到消防水池設計。下面談談消防水池設計的幾點注意事項,給設計設計人員做參考。消防取水口位置及尺寸。在確定消防吸水口位置時,根據消防水池的實際位置不同,有兩種情況。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,用作消防車取水之用。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,一般為不小于5米。當不能滿足此距離時,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相
重慶有個項目消防水池1600m3,消防大隊讓做兩座,每座再分兩格。我覺得按規范分為獨立的兩座就行了,規范沒有說再分格的問題啊。。求助咯!
大于1000m3的消防水池獨立使用的兩座水池,兩相鄰池壁之間的距離不應小于0.7m,用于檢修操作(《消防給水及消火栓系統技術規范》圖示,那0.7m的分割處需要設檢修口么?那是檢修操作什么?
最近做個糧庫的室外泵房水池,原有的消防水池是露天設計的,因為修路拆除了。 現在重新設計,是否還可以按照原有圖紙做露天的消防水池? 業主嫌地下泵房費用太高。不知道現在規范有沒有要求。
本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 編輯 請問各位大神,高層住宅如果市政管網滿足室外消火栓最不利要求,那么計算室內消防水池的時候要不要計算室外的那部分。。如果市政壓力不夠,需要增壓措施,不足的那部分如何計算?謝謝~如果室內因為水池體積太大能不能把室外那部分用水量單獨拿出來單獨在室外設置一個室外用水池?
在一個三層的幼兒園(合計1500m2)我設計了一個75m3的水池,屋頂不用水箱的話這樣的 系統完善嗎?我有時在糾結水池和水箱是都要嗎?望大師們給意見。小弟拜謝!