一、檢查消防水池進入消防泵、噴淋泵的閥門是否常開。 二、消防泵1、啟泵程序:
一、檢查消防水池進入消防泵、噴淋泵的閥門是否常開。 二、消防泵 1、啟泵程序:
某辦公樓,室內有消防水池和消防泵房,其中消防水池承擔室內消防用水和部分室外消防用水(有接合器)。但是沿辦公樓設置了一圈環形消防專用管道,有數個消火栓。由于市政管網未建設到位,暫時打算利用水庫水給此管道供水,通過變頻恒壓保持一定壓力(也往室內消防水池供水)。水庫旁擬新建一泵房,此泵房不僅為上述消防管道供水,也為附近鍋爐房供水,請問這個泵房屬于消防泵房嗎?
我現在做的是地下車庫的消防泵房,規范上說有超壓可能的話要設防超壓措施,怎么知道有沒有超壓的可能?需要計算嗎?@yiwen@
這是安裝好的消防泵房,出現的問題是:1、這樣做支架允許嗎?2、過濾器的問題,由于設計的套管位置低,安裝好后就成了這個樣子,允許么?如果不允許該怎樣整改?(增加彎頭的情況下是否允許,請高手指點)謝謝!!
我們現在有個項目,低區的泵房在負6層,一用一備,高區的泵房在30層,每層高約4.5米,地上45層。高區泵房中消防泵進水由低區提供,高區出水平時無水。在高區有火災發生,或高區壓力開關有信號提供,且低區消防泵起泵后供水到設定壓力后,高區消防泵才能啟動。請教下如何才能實現高區消防泵起動?
北京地區老工業區改造,面積約10萬平,含有各類老工業建筑,現改造成辦公區域,由于每座高層建筑設置消防泵房有困難,目前想法是:10萬平內十幾個高層建筑(不同風格,最高50m)共用1個消防泵房,泵房內設置臨高壓消火栓供水泵和自噴供水泵。請問,這種設置合理嗎?符合規范嗎?一座消防泵房帶多個建筑物,安全性是不是降低了?室外管道是不是太多了。謝謝指導。
求各位大神。 如題,我想請教下,消防泵房泄壓管,出水管,通氣管等的安裝高度,各是在消防有效水位上多少,有沒有明確的解答,還是只要滿足安裝高度即可
來源:消防工程 如有侵權,請聯系刪除
圖紙名稱: 某泡沫及消防泵房設計圖 圖紙簡介: 一、圖紙內容: 平面圖、系統圖、剖面圖、設備基礎及管道留洞大樣圖要下載嗎?快登陸這里吧:http://www.shui.shejis.com/new_tz/html/37510.shtml
消防泵房,后改造。樓梯下不去了啊,哈哈
大家看看這樣行不行?回帖有獎勵哦哦。。。。
現在正在做一個工地,消防泵吸水總管上增加了一個DN350的閥門,我的建議是采用明桿閘閥,可是甲方為了省錢非要用蝶閥,大家覺得可行嗎?
本人對消防不熟悉,更不用說消防泵房那么對閥門,管道,水的流向都搞不清楚,請問有高手或者誰有這方面的資料嗎提供一下,非常感謝!
小弟最近剛進某地產公司。由于昨晚下大雨,地下消防泵房被水淹了,里面有兩臺消防安裝單位放在里面還沒安裝的消防泵。但總包還沒有做好地下室排水。想請教各位,損失由誰承擔?
泵房地面刷黃線
由于地下室人防區,,,并且一層配電間放在了消防泵房的上方 ,,如果從室外進線到一層配電間的話 是不是得經過消防泵房 這樣做可不可以 需要做哪些防潮措施和封堵??
各位大佬,消防泵房中,室內消火栓和室外消火栓,給排水圖紙都有壓力開關的位置,我們直接聯動到啟動消火栓箱。但噴淋泵的壓力開關,我在研究給排水圖紙中,找不到壓力開關的位置,只找到4個泄壓閥,是否噴淋泵的聯動就是這4個泄壓閥,可以直接啟動噴淋泵?
各位大神有個問題:比如1#、2#、3#建筑物共用地下室,我把泵房設在1#建筑物下面,報警閥組全部設在泵房內,那個噴淋水泵接合器怎么設置呢?我可不可以就集中設置在1#建筑物外呢?消規5.4.4條說宜在每幢建筑物附近設置。如果要在每幢建筑物附近設置,那怎么設?{:1_105:}