  • 關于消防穩壓罐的幾個問題(老帖)

    [求助]關于消防穩壓罐的幾個問題1、在消防水箱內設置的增壓設備,是不是只要設置增壓泵,還是可以只設置穩壓罐,還是一定要增壓泵和穩壓罐一起設置,因為在高規中好像是可以分別設置,而在上海規范中,規定一定要設置穩壓罐,而且穩壓罐大的調節水容積是很大的2、氣壓給水設備對消防來說是不是一定要設水泵,這水泵的流量和揚程是如何考慮的?3、對于穩高壓系統來說,要設置穩壓罐,穩壓罐的的總容積消火栓是50L,50L是如何出來的?4、在穩高壓系統中,說穩壓罐是總容積,在增壓設備中,穩壓罐是調節水容積,請問有什么不同?

  • [求助]關于消防穩壓罐的幾個問題

    1、在消防水箱內設置的增壓設備,是不是只要設置增壓泵,還是可以只設置穩壓罐,還是一定要增壓泵和穩壓罐一起設置,因為在高規中好像是可以分別設置,而在上海規范中,規定一定要設置穩壓罐,而且穩壓罐大的調節水容積是很大的2、氣壓給水設備對消防來說是不是一定要設水泵,這水泵的流量和揚程是如何考慮的?3、對于穩高壓系統來說,要設置穩壓罐,穩壓罐的的總容積消火栓是50L,50L是如何出來的?4、在穩高壓系統中,說穩壓罐是總容積,在增壓設備中,穩壓罐是調節水容積,請問有什么不同?請各位大師幫忙解答一下,謝謝了,萬分感謝

  • 關于消防穩壓設備的問題

    屋頂消防水箱間設穩壓裝置,那么穩壓泵是不是平時也一直處于打開狀態(24小時工作)?穩壓氣壓水罐現在用的多嗎?穩壓氣壓水罐調節水容量怎么計算?謝謝各位前輩給予解答

  • 有關消防穩壓系統的討論?

    為什么有的消防穩壓系統 用的是主泵加穩壓泵 來保持系統的壓力。有的消防穩壓系統是主泵加穩壓泵再加一個穩壓罐呢?不知道他們有什么區呢? 有人說加一個穩壓罐是為了防止穩壓泵頻繁啟動,為什么呢?如果要求系統穩壓1MPA,當系統壓力降低,穩壓泵啟動 把系統的壓力加到一個1.3MPA,當系統壓力降到1Mpa以下是,穩壓泵再啟動。這樣穩壓泵也沒有頻繁啟動呀。這和加一個穩壓罐的情況不是一個原理嗎?所以不知道為什么要再加一個穩壓罐,不理解,請大家解答一下,謝謝!

  • 關于室外消防穩壓的疑問

    本帖最后由 版專攻 于 2015-6-5 11:05 編輯 水源為市政給水,只能引入一根市政給水管。市政水壓可滿足室外消火栓壓力要求,但是滿足不了兩路水源的要求 《消規》6.1.7條“獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力”。 那么問題來了能不能引入一根市政給水管代替穩壓裝置呢?

  • 沒看懂這個消防穩壓罐接法,高手給看看講講

    沒看懂這個消防穩壓罐接法,高手給看看講講

    在現場看的感覺和網上的不一樣,也沒看明白管路是如何走的,求大神指點

  • 消防穩壓罐穩不住壓,大家幫忙分析一下原因

    消防穩壓罐穩不住壓,大家幫忙分析一下原因

    求救!消防穩壓罐穩不住壓! 我們是住宅,在一棟樓頂設置了消防水箱,設備已經使用一段時間了,最近發現穩壓罐上的壓力掉的特別快,派人去查,整個系統無明顯漏水,穩壓罐前的單向閥有個有問題 更換了單向閥 依舊掉壓,希望大家幫忙分析一下原因.

  • 消防穩壓給水設備中 穩壓罐的有效儲水容積

    我們正在準備做消防穩壓給水設備的消防3C認證。GB50974-2014 5.3.4 設置穩壓泵的臨時高壓消防給水系統應設置防止穩壓泵頻繁啟的技術措施, 當采用氣壓水罐時,其調節容積應根據穩壓泵啟泵次數不大于 15 次/h 計算確定,但有效儲水容積不宜小于 150L。 只表明穩壓罐的有效儲水容積不宜小于 150L,這是下限,那么上限多少(300L,450L,???) 各位設計專家可以報一下現在設計項目穩壓罐的有效儲水容積。(注:

  • 消防用增壓穩壓泵如何選用

    消防用增壓穩壓泵設備選用中,關于P1,P2,PS1,PS2的計算和各自的意義都是什么?有哪些注意事項.請各位多多指教.

  • 屋面消防穩壓的一點疑惑

    小弟日前碰到一個關于屋面消防穩壓的問題:某小高層住宅樓,屋面需設置消防栓增壓穩壓氣壓罐(因最不利消防栓靜壓不足7米),由于建筑的原因,我將氣壓罐(包括穩壓泵)設置在屋面露天的位置。但我師傅不同意,并說明原因:1、需防雷;2、日久天長會生繡;3、屋面可上人,閑雜人等萬一將氣壓罐(或穩壓泵)損壞或把相關閥門關閉造成不能及時滅火。各位前輩,你們遇到過將氣壓罐(包括穩壓泵)露天設置的情況嗎?該如何處理呢?望各位不吝賜教,救小弟于水火之中!!謝謝!!

  • 有關消防。噴淋系統穩壓的問題

    噴淋穩壓泵設在地面(地下)消防泵房時,其Q和H如何選取?如果與消火栓合用高位水箱時,可不可以合用水箱間內穩壓泵?如果可以,泵的Q。H如何選?消火栓穩壓泵設在地面(地下)消防泵房時,是否可以不做高位水箱?請各為大俠指點迷津!

  • 消防穩壓設備設置的探討

    前不久做了一個高層消防,在屋頂水箱間內設置了一套穩壓泵和一個450L的氣壓罐供消火栓和噴淋共用。后來負責人說因樓太高,樓梯又窄,憑借一般的人力無法搬上去,可能需要要大型起重設備。考慮到施工的經濟性,最后改為使用變頻泵,設備比原先用氣壓罐多增加幾千元。事后想想,用變頻有點浪費。關于這件事,我想征求一下大家的看法,聽聽大家通常的做法。

  • 請教消防穩壓的設置問題

    本人是初學者,剛開始看規范和一些圖紙,看到里面的室內消防、室外消防、噴淋等好像都需要分別設置環路,且都有壓力要求,但是很多圖紙里只有其中噴淋或室外消防設計了穩壓裝置,到底在消防設計時,穩壓裝置的應該如何設置?是每一個環路都要還是只設其中的部分環路,又或者設置其中的最高壓力其他通過閥門來減壓?

  • 有關消防穩壓系統設置的探討?

    一般消防穩壓系統由穩壓泵和壓力罐組成 當壓力罐里面的壓力降到一定值時 穩壓泵運行向壓力罐供水 到底規定壓力時穩壓泵停止運行。 但是不明白為什么要加一個壓力罐呢 只設一個穩壓泵不是一樣的效果嗎 當管網內壓力下降到一定值設 穩壓泵啟動 當管網內壓力升到規定要求是穩壓泵停止運行。 請問以上兩種設穩壓泵和壓力罐 和只設穩壓罐的情況效果是一樣的嗎 有什么區別呢 請指教?

  • 消防穩壓泵的揚程怎么計算呢?

    我遇到這樣一個問題:在屋頂設置消防水箱,還有消火栓系統及自動噴淋系統的氣壓罐及穩壓泵,兩個系統是分開的。請問大家,穩壓泵的揚程怎樣算。

  • 穩壓消火栓和消防泵的計算

    最近做個項目是一棟16層高層和四棟12層小高層,現消防水泵放置于一棟小高層地下室,幾棟樓一字排開(背后是一堆多層)相互距離較遠。現在請教個位前輩,減壓穩壓消火栓怎末計算??是不是先算出消防泵的揚程然后在反算各個樓的入口壓力來選用??我大概算了一下,大概需要1.1Mpa的消防泵(全部是100的管道20L的流量我感覺阻力有點大,但是參考別人的圖是這么畫的),那么消防泵所在的樓的所有消火栓都要減壓了,不知道我這么算的對不對?如果不對應該怎沒算??望各位前輩賜教。

  • 如何選消防泵和穩壓設備

    如題例:一座地上四層的綜合樓,與別樓合用消防水池300立,需要單設消防泵和水箱,怎么選泵?最好詳細到有計算方法,由于是鋼結構的所以按中危險1級設計的噴淋系統,用水量為16L/S,消火栓15L/S

  • 關于消防系統的穩壓問題

    項目是一處五層樓高的客運站,無地下室。現要設消防系統,消防水箱已設。請問,還需要再在泵房里設一套穩壓裝置穩壓嗎?還是說消防水箱已經可以起到足夠的穩壓作用?

  • 98S205消防增壓穩壓設備

    98S205消防增壓穩壓設備

  • 關于穩壓罐容積150L的問題

    關于穩壓罐容積150L的問題

    本帖最后由 shifang_zhang 于 2014-11-11 08:52 編輯 消規第5.3.4條, 設置穩壓泵的臨時高壓消防給水系統應設置防止穩壓泵頻繁啟停的技術措施,當采用氣壓水罐時,其調節容積應根據穩壓泵啟泵次數不大于15 次/h 計算確定,但有效儲水容積不宜小于150L。這里所說的有效出水容積指的是哪個容積?是氣壓罐總的儲水容積Vx,還是調節容積Vs?

點擊加載更多

消防穩壓罐

消防穩壓罐專題,為您提供消防穩壓罐相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防穩壓罐 相關的專業交流討論,更多消防穩壓罐相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 国产精品国产色综合色| 在线观看中文字幕国产| 天天色综合1| 日本高清色视频www| 欧美大香焦| 美女无套| 精品成人免费视频| 国产精品久久久久久久久久直 | 伊人久久大香线蕉久久婷婷| 色久综合网| 日韩国产第一页| 欧美69精品国产成人| 免费久久精品国产片香蕉| 岬奈一区二区中文字幕| 国产一级免费视频| 国产亚洲精品成人久久网站| 国产成人精品综合久久久软件| 亚洲午夜国产片在线观看| 国产视频一二三区| 国产综合成色在线视频| 国产视频网| 黄网站色视频| 久久精品网址| 农村偷人一级超爽毛片| 欧美一区二区精品| 青青青在线视频国产| 日韩福利社| 亚洲αv久久久噜噜噜噜噜| 亚洲国产一区在线| 亚洲天堂视频一区| 伊人久久免费视频| 三级天堂| 5566电影成年私人网站| a天堂在线| 国产成人小视频| 九九51精品国产免费看| 免费热牛牛| 日本色中色| 亚洲欧美人成综合导航| 在线观看毛片网站| 伊人热久久|