零價鐵處理廢水
該工業園系臺資大型工業園,主要以生產新型電子元器件、半導體元器件專用材料為主。該公司在生產過程中的污染環節有各電鍍工藝的水洗、回收水洗和熱水洗工序。主要是含銅、鎳廢水:來源于鍍銅工序后和鍍鎳工序后鍍件表面的清洗,主要含有銅,鎳離子。廢水的基本水量、水質資料如下: 銅、鎳廢水:1500 m3/d;SS≤200mg/L;Ni2+≤20mg/L;Cu2+≤40mg/L;pH值4-6。廢水處理總排放出水執行中華人民共和國國家標準——《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)中:第一類污染物最高允許排放濃度;第二類污染物最高允許排放濃度一級排放標準要求。即:SS:≤70mg/L總銅:≤0.5mg/LNi2+:≤1.0mg/LPH值:6-9以上是基本情況,請問如何進行處理呢?大家幫幫忙,謝謝了!~
制藥廢水,主要生產各種中間體,廢水含有甲苯,乙醛等,COD~70000mg/L,NH3-N~20000mg/L,廢水看起來相對清澈,懸浮物較少。不含抗生素。
鍍銅層常作為鍍鎳、鍍錫、鍍鉻、鍍銀、鍍金的底層,以提高基體金屬與表面鍍層的結合力和鍍層的防腐蝕性能,因此,含銅電鍍廢水在電鍍行業中十分普遍,廢水處理技術也是很多企業所追逐的。目前,對于含銅電鍍廢水處理的方法主要是化學法、離子交換法、膜分離法、吸附法、生物法等。 化學法處理含銅電鍍廢水中和沉淀法 目前國內常采用化學中和法、混凝沉淀法處理含銅綜合電鍍廢水,在對廢水中的酸、堿進行中和的同時,銅離子形成氫氧化銅沉淀,然后再經固液分離裝置去除沉淀物。 單一含銅廢水在pH值為6.92時,就能使銅離子沉淀去除而達標,一般電鍍廢水中的銅與鐵共存時,控制pH值在8~9,也能使其達到排放標準。然而對既含銅又含其它重金屬及絡合物的混合電鍍廢水,銅的去除效果不好,往往達不到排放標準,主要是因為此方法的處理實質是調節廢水pH值,而各種金屬最佳沉淀的pH值不同,使得去除效果不好;再者如果廢水中含有氰、銨等絡合離子,與銅離子形成絡合物,銅離子不易離解,使得銅離子不能達標排放。特別是對含有氰的含銅混合廢水經處理后,銅
1、廢水來源及水質
請教各位高人,我現在從事的就是關于這方面的處理工作,但是處理效果很不理想,我想問問各位有沒有關于這方面的處理經驗?謝謝!謝謝!謝謝!
我是才工作不久的設計員,在一個項目中我試著作了一個方案請各位指正。麻類蒸煮廢水COD12000;BOD3000-4000;色度很重;PH10-12。我的工藝是:中和+營養鹽+調節池+混凝沉淀+UASB(兩級負荷為5和3.5)+一般活性污泥法+沉淀池。另由于該工程在北方且冬季春季不生產,問菌種在冬季如何保存?是否有更好、適合的辦法?水量為100噸/天。還希望各位高手不嗇賜教!謝謝!
請教有誰做過此類的廢水處理工程。產品是藥用膠囊。主要成分為明膠和色度,各種顏色都有:蘭、紅、黑、黃等。請教有經驗的老兄!我是青島的,小靈通:0532-8633672。謝謝致電:)對了,本人姓鞠。qq84881870,歡迎加我啊,不過請注明水處理。
現有一個線路板廢水,處理流量為20m3/h,進水Cu離子為6mg/L。出水Cu離子不大于0.5mg/L。請問能用離子交換器處理嗎?
我馬上要做一個宰雞和熟食加工混合廢水,水量是5000m3/d,水質COD=4000mg/L,BOD=2400mg/,SS=1000mg/L,用什么工藝處理比較好? 厭氧??? A20 ????水解酸化+SBR ??? 水解酸化+接觸氧化法????
一級處理是去除污水中影響二級生物處理正常運轉的雜物的過程,主要包括去除污水中的漂浮物及懸浮狀態的污染物、調整pH值和其他減輕污水的腐化程度及后處理工藝負荷的過程。一級處理是二級生物處理的預處理過程,只有一級處理出水水質符合要求,才能保證二級生物處理運行平穩,進而確保二級出水水質達標。針對不同污水中存在的不同污染物,應實施與之相對應的一級處理工藝。比如酸堿污水應當采取中和處理,含鹽污水應當采取離子交換、電解或膜法處理,對超高濃度有機污水就應當采取萃取法處理。
電子廠切割廢水:cOD18萬mg/L,氨氮1.5mg/L,總鎳55mg/L,PH11,要求處理后COD200mg/L,總鎳1.0mg/L,水量每天5噸
各位,有哪位做過洗滌廢水的處理,請賜教,并發點相關的設計資料。謝謝啊。廢水產生:生產香精香料的管道、容器等的清洗廢水成分:生產過程中添加了大量的醇類、苯類、醛類、酮類、芳香族、酯類化學物質,還有大量的酒精、丙二醇、二丙二醇等溶劑。處理結果:達到國家相關的排放標準。
生產 肥皂的廢水大家看下這工藝可行嗎?格柵—隔油沉淀—中和調節池—氣浮—厭氧—缺氧—好氧—沉淀—排放 達到排入下水道標準水質水下COD(mg/l) BOD5(mg/l) NH3-N(mg/l) SS(mg/l) PH2000 1000 300 2000 5-12動植物油(mg/l) 陰離子表面活性劑(mg/l) 色度(倍)1000 300 1000
各位大蝦,我用芬頓試劑做的焦油廢水預處理,廢水濃度15000-20000,為什么起那么多的泡沫啊?反而在氣浮池里用硫酸亞鐵絮凝時不太起泡沫,在后面的ph調節槽和生化都有很多泡沫,哪位大蝦知道是不是芬頓做預處理由于雙氧水的作用都會起很多泡沫???
各種廢水特點及處理方法
公司最近接到一個項目,處理醫學院的實驗廢水,廢水的雜質含量如下,沒處理過這樣的廢水,請問問各位高手是否可以指點迷津??!用什么樣的工藝可以處理?濃度 項目 濃度CODCr 650 苯甲酸類 15BOD5 230 苯酚類 40pH 6~9 苯胺類 20SS 200 氨氮 25硝基苯類 20 磺酸基苯類 5苯及烷基苯類 20 糞大腸菌群 幾千萬個/L