根據水泵-管道供水原理可知,調節供水流量,原則上有兩種方法:一是節流調節,開大供水閥,流量上升;關小供水閥 ,流量下降。調節流量的第二種方法是調速調節,水泵轉速升高,供水流量增加;轉速下降,流量降低,對于用水流量經常變化的場合(例如生活用水),采用調速調節流量,具有優良的節能效果。我國國家科委和國家經貿委在《中國節能技術政策大綱》中把泵和風機的調速技術列為國家九五計劃重點推廣的節能技術項目。應當指出,變頻恒壓供水節能的效果主要取決于用水流量的變化情況及水泵的合理選配,為了使變頻 恒壓供水具有優良的節能效果,變頻恒壓供水宜采用多泵并聯的供水模式。由多泵并聯恒壓變頻供水理論可知多泵并聯恒 壓供水,只要其中一臺泵是變頻泵,其余全是工頻泵,可以實現恒壓變量供水 。 在變頻恒壓變量供水當中,變頻泵的流量是變化的,當變頻泵是各并聯泵中最大,即可保證恒壓供水。多泵并聯恒壓供 水,在設計上可做到在恒壓條件下各工頻泵的效率不變(因工況不變),并使之處于高效率區工作,變頻泵的流量是變化的 ,其工作效率隨流量而改變。因為采用多泵并聯恒壓供水,變頻泵的功率降低,從而可以降低多泵并聯變頻恒壓
我醫院是采用變頻恒壓供水,主樓是16層,分三個區,高區設定壓力為0.8MPa,變頻器的頻率在44點幾赫茲時,管道震動很厲害,為減少震動,我把變頻器的設定在最高42Hz,效果稍微好一點,但壓力只能保證在0.73MPa.有一點我想請教一下,壓力傳感器的位置應放在什么位置,我有在別處看,壓力傳感器應放在管網的最末段,這樣壓力是最穩定,壓力傳感器傳送給PLC的信號也是最準確的,我們現在的傳感器是放在溫壓罐的旁邊,即變頻泵的出水口處,請問那為大哥知道,管道震動是不是和這個有關系.
無負壓變頻恒壓供水實例:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76743
大家都知道,變頻供水是通過改變電機電源電壓的頻率來改變水泵葉輪轉速,從而改變水泵流量。但是,根據相似定理,流量與轉速成正比,揚程與轉速的二次方成正比,轉速變小了,流量也跟著變小了,但揚程也跟著變小了,而且小很多,而且如果轉速改變太大,揚程都不夠所需要的水頭了,這還怎么恒壓呢?這個問題一直困擾著小弟,請高手指點。
市政工程,某水泵機組利用出水管道的壓力作為恒壓控制反饋信號,進行變頻改造?,F已有壓力傳感器安裝于室外井內,壓力信號傳送到室內儀表屏,通過數顯表顯示。現擬利用此數顯表輸出的4到20mA信號作為壓力反饋信號參與閉環控制,然后利用此數顯表的開關量輸出接點(常開),作為壓力超高時的停機報警信號,這么控制是否可取?主要擔心的問題是:1、壓力控制信號和停機報警出自同一塊儀表,2、另一個問題就是停機信號為常開,是否可以?我記得這種類型的接點要取常閉的,好像叫“本安型”接線。請問如果考慮以上兩個問題,本改造方案有無違反規程規定之處,或者有被業內通常經驗所禁止的地方?
(一)變頻恒壓供水設備工作原理 變頻恒壓供水設備在工作過程中,設備會根據管道中的壓力傳感器監測到水壓的變化反應,從而通過相應的裝置把水壓的變化情況轉化成標準的連 續性的電流信號,通過這種信號對變頻器進行控制,調整設備運行的頻率,到達對水泵轉速的自動調整與控制的目的,實現恒壓供水的基本功能。 (二)變頻恒壓供水設備特點分析 由于水泵的開動臺數的數量是因為系統結合實際用水情況而決定的,通過對水泵轉速的調整使其始終保持在一種高效運行的狀態,因此,變頻恒壓 供水系統具備節水、節電和運行可靠的基本特點。 1.節電 從本質上來看,變頻恒壓供水設備是一種經過優化的節能系統,其能夠根據供水需求來調節水泵的開關臺數,使水泵可以實現最大限度的節能化運 行,有效控制供水系統對電力資源的消耗,實現節電的效果。 2.節水 變頻恒壓供水設備是根據城市實際的用水情況來進行管網壓力的設定,對水泵的出水量進行自動的控制和調整,這有效避免了城市供水中水資源的 跑。漏問題。 3.運行可靠 變頻恒壓供水設備通過變頻
恒壓變頻供水設備原理圖
變頻恒壓供水設備,成套集成裝置,包括變頻泵組、控制柜、氣壓罐、壓力傳感器等主要配件,是二次供水中理想的節能設備之一。 變頻恒壓供水設備節能方案: 一、變頻恒壓供水設備節能場所 變頻恒壓供水設備廣泛應用于高層建筑、工廠、辦公樓、服務區、學校、醫院、賓館等場所。 二、變頻恒壓供水設備高能耗的主要原因 1、泵運行效率低 2、電機效率低 3、管阻損失大
產品概述: BH生活變頻自動給水設備是供水管網系統中的一種局部增壓設備。它因具有與水塔、高位水箱同等功能,使用變頻恒壓供水設備供水,無需設置屋頂水箱,水池內的水通過水泵直接提供給用戶使用,避免了因使用屋頂水箱而造成的二次污染。同時因為水泵變頻調節,用戶使用的水壓相當穩定。不會因為用水高峰期而出現水壓不夠的現象,并且在夜間無人用水時,該系統自動使水泵處于睡眠狀態,從而使整套設備運行在高效節能的狀態。已廣泛應用于各類民用及工業建筑、小型建筑群、居民住宅小區、農林牧業、交通和國防工程的生活、生產給水系統。 產品特點: 1、 投資?。簾o需修建水塔、高位水箱; 2、 占地面積?。涸撛O備結構緊湊,與其他傳統的供水裝置相比減少了占地面積,節省了土地資源; 3
變頻恒壓供水設備是二次供水設備的主要設備之一,主要采用智能變頻控制技術運行。由于其使用量的不斷增加,與變頻恒壓供水設備相關的產品的需求也逐漸變大,那么變頻恒壓供水設備的安裝及特點有哪些呢?江蘇奇峰電氣制造有限公司,是一家專注于生產變頻恒壓供水設備的生產廠家。下面小編帶你一起來了解 變頻恒壓供水設備 的安裝及特點。
變頻恒壓供水設備是最近大家經常討論的話題,我們大家都想知道這種供水設備的使用范圍和技術上的一些問題,比如省電的多少,水錘現象,噪音和水表空轉等,歡迎大家討論
我是剛剛接觸變頻恒壓供水,一切都不太懂,請各為老師指教。是這樣,我公司需要給一個凈化車間安裝變頻恒壓供水系統,沒有水箱,水泵是375瓦的,只要保證水管里的水恒壓就可以,希望各位老師幫幫我,謝謝了直接發到我郵箱jiakuita@163.com在這里先謝謝了
各位老大:能否給份圖???要求如下:變頻恒壓循環方式供生活用水,一拖三,三臺電機單臺最大不超過3KW,不要用PLC控制,能行嗎???可發至hzyxan@zj.com謝謝!!!
我剛接觸變頻恒壓自動供水系統,就遇到一社區要做方案,面積20萬平米,最遠點管網約6000m ,最高樓層高30m恰在最遠點,日供水量按10000噸設計.取地下水,水質不錯,但要經過過濾和消毒,要求變頻恒壓供水,怎么做?請大家指教,叩謝!另外,請問濾池和清水池要做多大?要做幾個???再謝!本人電話:028-89158259,郵箱:arno58@sohu.com 急盼中......................
管道恒壓供水用遠傳壓力表控制變頻器怎么接線呀?他的工作原理是什么呀?先謝謝大哥哥大姐姐們了.
湖南斯科變頻恒壓供水設備的原理是什么呢? 變頻恒壓供水設備的基本工作原理是根據用戶用水量變化自動調節運行水泵臺數和一臺水泵轉速,使水泵出口壓力保持恒定。當用戶用水量小于一臺水泵出水量是,系統根據用水量變化有一臺水泵變頻調速運行,當用水量增加時管道系統內壓力下降,這時壓力傳感器把檢測(檢查并測試)到的信號傳送給微機控制單元,通過微機運行判斷,發出指令到變頻器,控制水泵電機,使轉速加快以保證系統壓力恒定,反之當用水量減少時,使水泵轉速減慢,以保持恒壓。當用水量大于一臺泵出水時,第一臺泵切換到工頻運行,第二臺泵開始變頻調速運行,當用水量小于兩臺泵出水量時,能自動停止一臺或二臺泵