亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教消防栓地埋管從室外到室內問題 謝謝

    請教DN100消防栓地埋管從室外到室內,反上地面的彎頭(埋在地面以下的彎頭部分)可以用彎管機違彎嗎,這樣可以減少泄露的機會,還有埋地管一般如何連接,謝謝。

  • 消防栓水壓小就漏水正常么?

    本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 編輯 我所在的小區有一個消防栓平時不漏水,不過每當市政停水或給水不正常(水壓小)就漏水,咨詢過工程師,他們說這種消防栓設計就是這樣子,但是不知道專業名稱叫什么,請問一下專家們,這種消防栓學名叫什么?有沒有具體的資料?學習……感謝……膜拜……ps:查過一下,漏水的那個部位好像叫做泄水口

  • 關于室外消防栓數量確定

    現在在做一個新規劃的建筑區,共19棟私人住宅,平均都在2-3層。這樣一片住宅應該怎么確定消防栓數量。還需要提供什么數據才能確定?

  • 室外消防栓的壓力這樣確定

    本人現在對室外消火栓的設計有點疑問,望大家指點:1。設置室外消火栓時是否要考慮壓力問題2.高層小區室外消火栓接在市政給水管網上是不能滿足高層消防水壓要求的,是否要設置水接合器,是否要接到室內消防加壓水泵上。3.我在現實中看到室外消火栓好象沒有水帶,為什么,而我在書上看到水帶的長度是120米。 望大家給本人指點以下。謝謝

  • 關于雙出口消防栓的使用????

    請問,雙出口消火栓一般用在什么場合啊,?(我在小高層很短的走廊里用過)是不是一般以單栓的優先選用啊?有沒有規范明確規定的啊?雙出口是不是可以當作2股水槍的啊?謝謝了,回答對的獎勵!

  • 關于首層車庫消防栓管連通

    某高層建筑裙樓,其首二層為車庫,面積為9000平方米,三至二十層住宅,請問首層部分的消防栓連通管是沿樓板敷設好還是埋地敷設好。

  • 關于消防栓口壓力的疑問

    《高規》P170說:經過訓練的消防隊員能承受的水槍最大反作用力不應超過20Kg。當充實水柱長度為17m時,水槍口的壓力為3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水槍的反作用力為20.13Kg,約等于20Kg。下面以充實水柱為17m計算此時的栓口動壓。∵Hq=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是說,當栓口的動壓為39.91m時,充實水柱長度為17m,此時,消防隊員已經不能承受水槍的反作用力了。為何規范上要求出水壓力大于50m時才應設減壓措施?? 請問各位高手,此計算分析有何錯誤? 若沒有,那各位設計栓前減壓板孔時是當壓力大于多少時設置的?還有個小問題,計算消防栓口的動壓時,根據最不利點計算出各消防栓口的動壓,選好泵后,還須根據泵的揚程反算出各消防栓口的動壓么(主要是確定從哪層開始加減壓板孔,剩余壓力為多少)?

  • 關于消防栓立管實際流量

    我看過有關例題,最不利環路的立管流量是末端兩層(即兩個)的消防栓水量加起來,其它立管流量取一個消防栓的用水量,請問一下是這樣嗎?

  • 請教大家關于消防栓保護半徑

    我做的一棟廠房的消防,層高為6.5米.水帶長25米,水帶直徑65,噴嘴口徑19,要兩個消防栓同時使用.每個栓5l/s.請問保護半徑是不是28米.R=C*L+H =0.8*25+sin45度*11.4(充實水柱長度)結果審查中心說我的保護半徑達不到28米,請問大家是怎么回事.

  • 消防栓到底該多少米設一個呢

    高規規定,應有兩股充實水柱同時到達室內任何一點,同時又規定不高于24米的裙樓的消火栓的距離不大于50M,高層主體的消火栓的距離不大于30M,如果按兩股水柱算的話,那么兩個消防栓之間的距離大概為22米左右,對裙樓也是如此,但對于不大于50M的規定好像又相差太遠了點,那么在設計中低層建筑和裙樓的消火栓距離取30米可不可以呢,有那個大蝦用過30米以上的距離又通過審圖了嗎?請指教,謝謝

  • 消防栓在無報警設備的時候怎么連接阿?

    請問各位前輩當一個建筑物內沒有消防報警控制系統時,消火栓的手動報警按鈕該連接到什么地方啊?消火栓的控制箱配置都有哪些要求呢?謝謝

  • 這個宿舍設幾個消防栓呢

    一個六層的集體宿舍,長54.2米,寬18.2米,高20.7米.中間為走廊,離兩端7.8米為樓梯(共兩個),一層設三個消火栓夠了嗎?即中間一個,兩個樓梯各一個.感覺四個角落的房間的最遠點有點勉強,但是如果設四個有點多而且位置也不是很好確定,這樣子的建筑消火栓的保護半徑為多少比較合適.請行家給點意見!

  • 關于消防栓泵的監控問題

    這兩天在研究關于消防系統對消火栓用消防泵的監控問題,看了最新的10D303-2~3,常用電機控制圖,發現疑問1。對消火栓用消防泵一用一備,消火栓用消防泵兩用一備的系統,消防系統對其輸出幾個控制信號;個人覺得應該一個控制信號就可以了,管你是兩用一備,還是一用一備,這是泵控制的協調問題;可是我發現我們在做的許多項目中都是一個泵一個控制信號,不明白?????2。規范中要求返回工作狀態和故障狀態;這是兩個信號的意思(即相對于消防系統來說是兩個輸入信號)嗎?個人覺得只需給出各個泵的工作狀態即可(即一個泵給出一個信號即可)3.消防水池的液位報警需要采集,看D303-2~3,常用電機控制圖時發現消防控制室是從消防泵控制箱采集的.為什么不是直接從水池采集啊請大家說說對其是怎樣監控的,共同進步。。。。。

  • 丙類倉庫消防 室內消火栓

    現有一個3000平米高度為11米的丙類倉庫,有自動噴水滅火系統,請問保護面積內同時需要幾個室內消火栓的充實水柱同時達到。看到過有自動噴水滅火系統的只要一個充實水柱,但是國標《建筑設計防火規范》上看了幾遍都沒找到,請問各位高人能否答疑,若是有規范出處,回出來

  • 看看我們工地消防栓的做法。

    看看我們工地消防栓的做法。

    本帖最后由 qqiq2001 于 2013-3-2 20:15 編輯 消防栓上面放置了一根買來的過梁。消防栓與門之間的間距只有30公分左右,中間沒有構造柱。消防栓四周是要用巖棉塞滿的,而我們工地由于預留洞口的錯誤只能打掉部分加氣磚,最后在塞滿零星加氣磚。如圖所示。個人感覺真心不行,不過沒人聽我的建議。大家一起再來找不規范的地方。

  • 關于消防栓系統圖怎么畫

    關于消防栓系統圖怎么畫

    本帖最后由 hcwei0 于 2014-12-30 16:59 編輯 原建筑圖紙提供了圖紙,是對一層的部分區域進行改造,原有的消防立管有四根,直接接室內消火栓水泵出水管(位于地下水泵房)。由于沒有提供原消火栓系統圖,能在原平面圖看到只有4根立管和4個消火栓。原立管圖現在改造之用到兩個消防立管,消火栓另設。就是消火栓的用水直接由原立管提供,在畫系統圖的時候,是不是只要畫出消火栓和立管,獨立的,不用連接起來的?畫好的圖。這是我畫的系統圖,我感覺不對,又不知道怎么畫

  • 智慧消防栓解決了哪些問題?

    消防栓(也叫消火栓)是保障消防人員滅火的重要工具,在遇見火災時能夠起到關鍵作用保護人身安全和財產的損失。那么智能消防栓又是什么呢?都解決了哪些問題?來了解下智能消防栓及其解決方案吧!   消防安全行業痛點  

  • 消防栓間距與兩個水柱問題

    規范規定:應保證有兩支水槍的充實水柱同時到達任何部位。但規范另一規定高層消防栓間距不準超過30米,低層消防栓不準超過50米。這兩者的規定是否相矛盾。

  • 急!請問這樣該設置消防栓嗎?

    請教一住商樓,單層面積為607。8平方。總體積12000多立方。下設有輔房和車庫(2.18M)。一角有總共120平方左右的三間營業房。為兩層,三層以上均為住宅。該設消防栓嗎?

點擊加載更多

消防栓 接頭

消防栓 接頭專題,為您提供消防栓 接頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防栓 接頭 相關的專業交流討論,更多消防栓 接頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 一区二区在线不卡| 中国特级黄色片| 亚洲专区区免费| 依人综合| 久久精品中文字幕| www.毛片在线观看| 国产成人高清亚洲一区久久| 国产成人免费视频| 精品伊人久久大香线蕉网站 | 99久久99久久免费精品蜜桃| 91精品国产91久久久久久青草| sese亚洲| 精品国产免费人成网站| 女色综合| 天天综合久久| 在线一区观看| 99re热久久| 嗨片直播网| 青青青国产色视频在线观看| 污网站在线观看视频| 影音先锋中文字幕资源| 18小鲜肉男男1069同性| 国产精品极品美女自在线| 免费国产成人α片| 天天色官网| 中文字幕在线日韩| wwxx全免费视频| 久视频免费精品6| 天码毛片一区二区三区入口 | 天堂成人在线视频| 在线观看亚洲欧美| 99热这里只有精品4| 九九在线免费观看视频| 日本激情一区二区三区| 亚洲一级毛片在线观| 24小时中文乱码字幕在线观看| 国产精品天仙tv在线观看| 青青操视频免费观看| 福利一二区| 欧美成人精品福利在线视频| 亚洲a毛片|