《石油化工企業設計防火規范》GB50160-92(1999年版)第7.3.21條提到:“工藝裝置內的甲、乙類設備的框架平臺高于15m時宜沿梯子敷設半固定式消防給水豎管……按各層需要設置帶閥門的管牙接口” 這里的“半固定式消防給水豎管”到底是怎樣設置,其底部要和現有的消防管道連在一起嗎?還是只留一個管牙接口,還是接一個水泵接合器? 請知道的朋友指點一下,謝謝。
有關,油田固定式油罐接地,我記得該是一個油罐兩處接地,而且接地角鐵需要有斷開點,可以測量接地電阻不知道哪位有這方面的資料,或標準,貼一下.
網上找不到相關的生產廠家,各位大蝦有誰知道,還請告知一下,在此先行謝過,另外,這種設備有什么優缺點,還請不吝賜教,本人只是在給排水手冊上見過,還望大家多多發表高見另外,關于機械格網,它的適用條件是什么?
MNS裝MT6300的開關固定式,外形1200X1000X2200(寬X深X高),母線3-4X120X10+120X10,聯絡柜的排怎么做,有人做過嗎
由于對ABB框架斷路器不熟悉,錯定了一臺E3N2500的固定式框架斷路器,請問各位大蝦如果把這臺開關改成抽屜式的,請知道的說下,謝謝
半固定式蒸汽滅火裝置有熟悉的同志嗎?石化規只簡單的提到:室內空間小于500m3的封閉式甲、乙、丙類泵房或甲類氣體壓縮機房內應沿一側墻高出地面150~200mm處設固定式篩孔管,并沿另一側墻壁適當設置半固定式接頭,在其他甲、乙、丙類泵房或可燃氣體壓縮機房內應設半固定式接頭; 是像下面的這種嗎?
石化規8.7.3與8.7.4條中有提到半固定式消防系統與移動式消防系統的區別,本人一直概念比較模糊,上網搜尋廠家的產品,也是半固定式消防系統與移動式消防系統裝置是一樣的,但是規范又不可能一樣的東西兩種形式講,所以,請教前輩,有誰能解釋清楚的,最好是圖文并茂的解釋會更直觀點,謝謝:handshake,較急,在線等指點!!
最近我們公司接了一批XGN2固定式開關柜的活,想從生產柜體的廠家定柜子,可是我不太清楚一般XGN2的柜子除了斷路器、隔離刀,其他配件都包含什么?比如說穿墻套管、絕緣子、輔助開關什么的?哪位能比較清楚的告訴我嗎?能列個表也好呀!謝謝各位大俠的幫忙!
請問對于固定頂罐的固定式噴淋冷卻系統中環管的半徑,開孔大小及孔間距怎么確定?:time:
前面我已經為大家介紹過一系列的升降機了,而對液壓登車橋肯定不了解吧,不用擔心,下面就由濟南升降機廠家為大家介紹一下固定式液壓登車橋哪家好吧。 固定式液壓登車橋是實現快速裝卸貨物的專用輔助設備,它的主要功能是高度調節并且使庫房與貨車的貨臺之間架起一座橋梁,一些搬運車可以直接駛入貨車內部從而進行貨物的批量裝卸,只需一個人就可以進行工作。固定式液壓登車橋不僅可以使企業減少大量的勞動力,而且還可以提高工作效率,讓企業從而獲取最大的經濟效益。固定式液壓登車橋哪家好要選就選濟南力超,我們廠家是專業生產升降機、登車橋的廠家,讓您放心,包您滿意。我們有24小時的服務熱線,我們24小時之內對您提出的要求會解決。 型號 載荷(kg) 平臺尺寸(mm) 唇板寬度(mm) 行程(mm) 功率(kw) 地坑尺寸(mm) 上傾 下傾 L W H DCQ 6-0.55 6000 2000 × 2000 400 300 250 0.75 2080 2040 600 DCQ 6-0.7 600
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!
ZFR50、150型燃氣式干粉滅火固定裝置一、 工作原理、用途1、工作原理:干粉滅火裝置可自成系統,半自動操作.裝置不需要另外的動力源(如氮氣?水泵等),而是依靠自身攜帶的固體燃料產生的氣體為動力,一旦發生火災,既可按下電源按鈕,使電源通過控制線路,引燃發生器內的固體燃料,產生燃?推動干粉,通過管道,噴頭將干粉噴出,撲滅火災。2、用途:本裝置屬固定式干粉滅火設備,安全可靠(平時處于常壓狀態),起動速度快(ZFR150型20秒內噴射150公斤干粉),結構簡單,能迅速而有效的撲滅火災。本滅火裝置可組成手動(半自動)操作系統,由人工確認火災,手動操作電鈕即可完成全部噴粉滅火動作。本裝置也可與紫外和紅外復合報警系統或其他類型的報警系統組成自動滅火系統。根據滅火對象及使用場所不同,干粉滅火系統可設計成全淹沒式或局部噴射式。本滅火裝置適用于燃油鍋爐、危險品庫房、船舶、飛機庫、液化氣設備、淬火油槽、加油站、室內外變壓器、輸油管、天然氣井、油槽車、輸油棧橋、石油化工等易燃易爆場所。二、組成
GB16915.1-2003家用和類似用途固定式電氣裝置的開關第一部分:通用要求
《低倍數泡沫滅火系統設計規范》GB50151-92第3.1.4條 設置固定式泡沫滅火系統的儲罐區,應在其防火堤外設置用于撲救液體流散火災的輔助泡沫槍,其數量及其泡沫混合液連續供給時間,不應小于表3.1.4的規定。現有三個直徑10米的油罐,采用固定式液上噴射泡沫滅火系統。請問其表中所指的配備泡沫槍數為1支,這1支是對于整個罐區來講,還是對于每個罐來講??(即應設幾支輔助泡沫槍??)第3.1.8條 采用固定式泡沫滅火系統的儲罐區,應沿防火堤外側均勻布置泡沫消火栓。泡沫消火栓的間距不應大于60M,且設置數量不宜少于4個。請問這兩條會不會有沖突??輔助泡沫槍是連接泡沫消火栓來滅火的呀。請做過這方面工程的大俠賜教!!
:hug: :kiss:
希望對大家有用處。
低壓固定式開關柜GGD選型資料,包括:1、適用范圍2、型號及其意義3、正常使用條件4、主要技術參數5、結構特點6、主電路方案7、外形及安裝尺寸
第一次來,還是個菜鳥,沒學過這個但是要干這個的活。。。請問一下,兩張圖片的情況里一個用固定式斷路器,一個用抽屜式斷路器,但是我不知道哪個用哪個,括號里面和括號外面那個圈圈是什么,求指教!!!!
固定式消防泵
固定式消防泵專題,為您提供固定式消防泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與固定式消防泵 相關的專業交流討論,更多固定式消防泵相關內容請訪問