消防用的信號閘閥和普通的閘閥有什么區別呢?是不是只是在普通的閘閥上面裝了一個限位開關而已?也就是說我們可以先買個普通閘閥裝上 以后在裝一個限位開關在閘閥上面就可以了嗎?一般什么地方需要裝信號閘閥呢 消防水泵的吸收管 和出水管的閘閥都要裝嗎?
看探測器的原理圖,都是因為發生火災后產生的變化使得一個開關合上,接通電源,產生電流,但這樣信號線和電源線不是一樣的嘛,另外采用總線制的系統有根地址線,現在消防系統多數都是總線制,那么地址線是不是就是信號線?如果不是,那設計的時候地址線有怎么表達?
[求助]問:這個信號是如何到消防控制室的?規范要求消防控制室應對噴淋泵運行狀態進行監控,如泵運行狀態信號、過負荷信號、低水位信號等。問這些信號線路是直接拉到消防控制室?還是經模塊由報警線路引到消防控制室的?
現在有4個單體A、B、C、D,A、B兩個單體用連廊連接,各個單體采用區域報警控制器,在A單體內設置集中報警控制器,總消防控制室設在A單體內,A單體下面是人防,因為消防線(包括信號線、消防廣播、還有其它建筑的風機直啟線、消火栓線)非常多,穿越地下人防的線太多,困難比較大。是否可以這樣作:其它單體的消防信號線、控制線、廣播線等先進入到B單體,再從B單體內通過連廊進入到A單體的消防控制室。不知道這樣可行與否,比較擔心的是,B單體一旦著火,所有樓的消防信號線、控制線都有可能受損。請大家幫一下忙,出出主意。
一段報警閥后的自動噴水干管,需要穿過兩個人防單元之間的隔墻,此時,這個隔墻上根據人防要求應設防爆波閘閥,現在問題來了:這兩個閥門直接設閘閥,會不會誤關引起自動噴水不能正常使用;若設信號閥,那么自動噴水系統設這么多信號閥是否合理,信號閥能否滿足人防防爆波要求?還是采用“信號閘閥”?
因為要換一家消防維保公司,所以對內部糸統做了一次全面的測試:包括消防聯動糸統還有自動噴淋糸統。每個測試點都已經復位,而且消控室的主機顯示屏也未發現異?!,F在消防泵控制屏上的請求燈一直亮著,糸統開關只能打在手動狀態。。。。
為什么消防泵要12根線,排煙風機要8根線,消火栓啟泵線要4根線。芯數=實際信息點數+預留量。問下消防泵的信息點數有哪些,如何確定,排煙風機和火栓泵的信號又有哪些,如何確定這些信號?
本帖最后由 北方郎 于 2015-12-1 10:02 編輯 請問各位大俠,風機控制箱里,如果從消防模塊引來一條220V強啟信號,那么這個信號線是直接接在轉換開關上,還是通過一個220V中間繼電器過渡一下(就是220V外來信號接在繼電器的線圈上,常開觸點接在本箱子里220V電源線上)
大家好: 請問大家一個問題,消防報警系統煙感的線徑一般都是1.5平方的,問下1.0平方的滿足使用條件嗎,這個線徑選擇依據哪本規范,謝謝!
如果向消防水池注入水,但是閥門壞了,水會一直注入,這怎么辦呀,如果給設一個高水位報警可以嗎,那么這個信號應該怎么引到哪里去,怎么引啊水專業提出的要求有一個高水位報警,各位是怎么做的呢,指導一下吧謝謝
全老師:今年夏季,我單位設計的許多消防信號線路都雷擊了,購買了進口DC24V避雷器,根本沒有作用,打開一看就是幾個小壓敏電阻,每次都是安裝了防雷又遭雷擊,避雷器也損壞了.安裝進口24V信號避雷器,結果20分鐘就燒了.為什么?
有人做過,消火栓控制按紐是控制啟動電動閘閥的嗎? 在哪里能找到控制原理圖?問題一,電動閘閥安在室外閥門井里,有沒有閥門上直接帶控制箱(器)的?問題二,消火栓控制線路達五百米范圍。用24V電源,能否接到這些控制按紐上?感謝各位幫忙
如題:廠房中設置了噴淋系統,但電的規范上面廠房中可不設消防控制室。但現在施工時遇到這樣的問題,這信號閥的信號線怎么接呢?
現場進場了自動噴淋系統使用的水流指示器和信號閘閥。這種水流指示器不知道使用起來怎么樣,知道的請留言。
各位大俠: 有些設備消防要求強切,而且有一個反饋信號。 比如要切一個NS的開關,那么消防的反饋信號是開點還是閉點,輔助點是裝在OF位置還是在SD的位置!謝謝了?。?/p>
請問高手,按規范或規定,火災自動報警系統探測到火災信號后,是必須切斷非消防電源(如空調電源)嗎?還是可以經過人工確認后再切斷?
我們工程消防水池主管有5個DN350的閘閥,壓力1.6MPa,施工單位要求閘閥材質為鑄鋼的,經過詢價,鑄鋼價格在6000作業,鑄鐵閥門價格在3000左右,考慮造價,決定用鑄鐵閥門,施工單位說用鑄鐵的可以,但說由于閥門材質問題,施工單位不負責。經過咨詢相關人士,說還是用鑄鋼的好。但是價格有點高。很糾結。
有個工程,沒有火災自動報警系統,消防泵沒設消火栓按鈕,也沒有總控制室的信號,火災時靠流量壓力的變化來啟動消防泵,有沒有規范上的規定啊?
消防設計時,高層屋頂水箱間的液位信號傳至消防控制室何意?傳到本水箱間的控制箱,再通過控制箱走總線送至消防控制室可否?望行家多多賜教!
這是個老問題了設規范中:于空調通風管道出口的防火閥,應采用定溫保護裝置,并應在風溫達到70℃時直接動作閥門關閉。關閉信號應反饋至消防控制室,并應停止相關部位空調機。只有民規才一直有這個規定。實際上一個通風管道內往往有N個防火閥,出外墻處、通風機房墻體處、風機入口、各分支管道處。。。這些防火閥都要求