請問,雙出口消火栓一般用在什么場合啊,?(我在小高層很短的走廊里用過)是不是一般以單栓的優先選用啊?有沒有規范明確規定的啊?雙出口是不是可以當作2股水槍的啊?謝謝了,回答對的獎勵!
大家有遇到過用多級雙出口泵代替增設泵組來給不同消防系統分區供水嗎?我現在正在做的一個工程,地上多級雙出口泵代替增設泵組 高度99.4米,地下2層,估計消火栓系統要分2個大區(兩區內采用減壓閥減壓)。現在打算采用XBD多級雙出口泵(國標圖集04S204第37頁)的兩個不同出口段的揚程提供高低區供水所需壓力,從而代替設置高、低區不同泵組供水的方案。不知道論壇大神有誰遇到過嗎?
消火栓系統泵高區140m,低區80m噴淋系統泵高區120m,低區80m
最近遇到一個困惑,就是與消防泵進水口、出水口直接連接的彎頭和偏心接頭,是否可以采用溝槽件?通常認為,這兩處的管件應該采用法蘭連接方式。但我查閱了很多規范和標準,沒有對這方面提出過明確的要求,不知道群里是否有高人可以指點一二?
前天看到一個設計,消防或者噴啉分區采用雙出口專用泵,水泵分為第一出口和第二出口,揚程不一致。因為沒有做過,以前也知道有這種泵,但是不知道去哪里找這種設計的學習資料。還是說,沒什么特別,僅僅是找個樣本選型即可?但是為什么主流做法是采用減壓閥分區 呢?另外,這種雙出口專用泵你們一般選用什么牌子的?謝謝。
我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復
19層住宅設置雙閥雙出口消火栓(雙立管),該消火栓能否做為消防電梯前室使用?還是另外設置一個單閥單出口消火栓作為消防電梯前室使用,該住宅是每層四戶的。
我14層住宅有個消防電梯,但是前室和住宅公分部分 共用,消火栓采用單管 雙閥雙出口,被提出要求采用雙管雙閥雙出口,理由:消防電梯消火栓應獨立設置,并不計入撲救總數。由于公共部分面積小,所以綜合考慮采用雙管雙閥雙出口。
規范規定消防管路如有超壓現象應采取防超壓措施。1、那么消防泵和噴淋泵出口的泄壓閥壓力值怎么定呢?2、泄壓閥的型號該如何選呢? HC500X 、 A41H-16c 這兩種泄壓閥該如何選~還是都可以!有沒有特殊要求!
二類高層建筑,按規范室內消火栓用水量為30L/S,本人在每層設置了一個雙閥雙出口的消火栓,和在消防電梯前室設置了一個普通消火栓,請問設置雙閥雙出口的消防立管的設計流量是按30L/S算,還是按規范的每根立管的最少流量不少于15L/S而取15L/S呢? 如果沒有消防電梯的高層住宅,其按規范消火栓用水量為20L/S,那么每層如果只設置一個雙閥雙出口消火栓的情況下,那消防立管的設計流量按20L/還是15L/S呢? 請大家說說自己的高見!謝謝!
最近我施工的工程遇到一個雙閥雙出口的消防栓箱,但消防箱的玻璃門不管安裝在哪個方向,都與栓口矛盾。打開門有一個栓口始終是被阻擋的。后來質監站也提出了這個問題,需要整改。我當時超級困惑。沒有辦法解決啊。我花時間想了想,消防箱是用作消防時使用的,平時是用不著的,那門就不用打開,況且平時也是鎖起來的,當火災發生時候,我們沒有鑰匙打開消防箱的。消防隊伍來時一般直接打破玻璃接水龍帶。抓緊給領導匯報了一下,所以后來我們也就沒有整改了。想想這個質監站沒有經驗啊,差點搞的我也沒有經驗了。哈哈僅供參考
消防泵進出口都是100的,噴淋泵進出口是80的,圖紙沒有標連接進出口用多大的管子,在系統圖上快出泵房的位置標的是150的管子,未必連接水泵都是150的管子,那樣的話就要用80變150的大小頭,這樣好象對水泵有影響,怕超流量燒電機.要是用100的管子連接水泵,在橫管上(快出泵房的位置)由100變成150的.不知道這樣行不行.請大俠幫忙看看行不行,謝謝了!
各位同仁,在消規的實施下,消防泵的啟動必須采用自動啟動方式,在這里請教大家一個問題,消防泵的出水管上應設置壓力開關,電氣專業做聯動,但是這個壓力開關的啟動壓力該如何控制呢,也就是說壓力怎樣變化的時候消防泵啟動。
請教,剛剛看了S204,消房泵圖集 還像沒找到臥式泵的排氣孔啊。。立式泵找不到第一級葉輪的位置。大家用什么消防泵樣本呢,謝謝
一多層建筑小區,室內外消火栓用水量為30L/s,市政給水管網為環網,引兩路進水管至室外消火栓環網,市政給水壓力、流量都滿足室內外消火栓需要,按低規要求可以不設置消防水池,但是審圖卻要求市政管網為雙水源供水,即兩個不同水廠供水,否則要設置消防水池。如果要滿足這個“雙水源”那基本上大部分地區都不滿足條件,規范上也沒有明確雙水源是否為兩個水廠供水,這個雙水源到底怎么理解,我堅持自己的做法有錯嗎?
原理:噴淋泵的自啟動是通過各保護區的管網噴嘴玻璃球高溫下爆碎,引起管網水流流動,從而聯動報警閥壓力開關動作,達到自啟動噴淋泵的目的。通過水流指示器聯動模塊或報警閥壓力開關引線至控制室,消防控制室能準確反映其動作信號,同時控制室應能直接控制噴淋泵啟停。 噴淋泵啟動條件:如果設噴淋系統的區域發生火情,則相應區域的噴淋頭在規定溫度(通常68°)時,破裂,水從噴頭噴出,這時由于水流動,相應區域支管所設的水流指示器就反饋信號到控制室報警主機,同時泵房噴淋泵前的濕式報警閥上的壓力開關由于水流出,也發出信號給主機,這時主機就根據設定的程序啟動噴淋泵了。 手動啟動分控制主機遠程啟動和泵房現場啟動,當發生火情,確認了,但由于壓力開關等故障,不能自動啟動時,可手動啟動。 在車庫按下消火栓按鈕,消防泵啟動,噴淋泵不會啟動,因為消火栓和噴淋是2個系統,管道、啟動控制設備、泵都是獨立設置的。 擴展資料: 消防控制室與消火栓動作按鈕啟動
消防泵不能自灌,最簡單的改法,加真空泵或真空罐是否可以?且該如何選型?消防泵參數為15L/s,揚程50米;消防泵所在標高為0.000,而消防水池底標高為-1.45,距消防泵7米。請問該如何選真空泵或真空罐?謝謝!