我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復
中小型消防泵基礎設計規范
哪里可以找到石油化工行業消防給水泵房的設計規范啊?本人是學生,正在做一個相關的畢業設計,希望前輩,高人們幫小妹一把。謝謝了。
記得有規范規定噴淋泵和消防泵宜獨立設置,如果合用宜在報警閥后分開系統,這會兒就是找不到在哪了?各位大俠,幫一下了,謝謝
有個工程,沒有火災自動報警系統,消防泵沒設消火栓按鈕,也沒有總控制室的信號,火災時靠流量壓力的變化來啟動消防泵,有沒有規范上的規定啊?
檢查方法
本帖最后由 xiaopangpang0108 于 2015-10-25 00:24 編輯 如題,小弟經過多方整理,目前認為需要以下規范:1、《建筑設計防火規范》2、《消防給水記消火栓系統技術規范》3、《建筑滅火器配置設計規范》4、《氣體滅火系統設計規范》5、《自動噴水滅火系統設計規范》6、《泡沫滅火系統設計規范》7、《水噴霧滅火系統設計規范》8、《細水霧滅火系統設計規范》9、《爆炸危險環境電力裝置設計規范》10、《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》還需要補充哪些規范呢?望大家不吝賜教~~
各位同仁,在消規的實施下,消防泵的啟動必須采用自動啟動方式,在這里請教大家一個問題,消防泵的出水管上應設置壓力開關,電氣專業做聯動,但是這個壓力開關的啟動壓力該如何控制呢,也就是說壓力怎樣變化的時候消防泵啟動。
本帖最后由 sj490563951 于 2016-9-18 15:41 編輯 14X505-1火災自動報警系統設計規范圖示15S909 消防給水及消火栓系統技術規范 圖示GB50067-2014 汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范GB50084-2001)2005年版自動噴水滅火系統設計規范GB50116-2013火災自動報警系統設計規范GB50140-2005 建筑滅火器配置設計規范GB50151-2010)泡沫滅火系統設計規范GB50219-2014_水噴霧滅火系統技術規范GB50222-95(2001年修訂版) 建筑內部裝修設計防火規范GB50261-2005)自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB50347-2004干粉滅火系統設計規范GB50370-2005 氣體滅火系統設計規范GB50898-2013細水霧滅火系統技術規范》GB50974-2014消防給水及消火栓系統技術規范 (高清
請教,剛剛看了S204,消房泵圖集 還像沒找到臥式泵的排氣孔啊。。立式泵找不到第一級葉輪的位置。大家用什么消防泵樣本呢,謝謝
原理:噴淋泵的自啟動是通過各保護區的管網噴嘴玻璃球高溫下爆碎,引起管網水流流動,從而聯動報警閥壓力開關動作,達到自啟動噴淋泵的目的。通過水流指示器聯動模塊或報警閥壓力開關引線至控制室,消防控制室能準確反映其動作信號,同時控制室應能直接控制噴淋泵啟停。 噴淋泵啟動條件:如果設噴淋系統的區域發生火情,則相應區域的噴淋頭在規定溫度(通常68°)時,破裂,水從噴頭噴出,這時由于水流動,相應區域支管所設的水流指示器就反饋信號到控制室報警主機,同時泵房噴淋泵前的濕式報警閥上的壓力開關由于水流出,也發出信號給主機,這時主機就根據設定的程序啟動噴淋泵了。 手動啟動分控制主機遠程啟動和泵房現場啟動,當發生火情,確認了,但由于壓力開關等故障,不能自動啟動時,可手動啟動。 在車庫按下消火栓按鈕,消防泵啟動,噴淋泵不會啟動,因為消火栓和噴淋是2個系統,管道、啟動控制設備、泵都是獨立設置的。 擴展資料: 消防控制室與消火栓動作按鈕啟動
城市消防站設計規范中“通向車庫通道的所有照明燈具在報警時應能自動開啟“,請教下“車庫通道”是什么?是指通往消防車車庫的通道,還是通向通道的所有房間的照明燈具?
消防泵不能自灌,最簡單的改法,加真空泵或真空罐是否可以?且該如何選型?消防泵參數為15L/s,揚程50米;消防泵所在標高為0.000,而消防水池底標高為-1.45,距消防泵7米。請問該如何選真空泵或真空罐?謝謝!
我在做施工管理的時候遇到這樣一個問題:我們公司需要消防泵參數為:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 軸功率 N=Q.H/η來算結果是40.9,再乘上安全系數1.1結果是45千瓦,而設計院給的是37千瓦,請問各位,是不是設計院選的泵的參數植有問題???我管電的同事說37千瓦的泵可以滿足45千瓦的啟動功率需要,是這樣嗎??
當消防泵與噴淋泵合用時,流量如何確定?是把消火栓系統和自噴系統的流量迭加作為水泵流量?還是選流量大的作為水泵流量呢?請大蝦們多多指教。
現行消防規范規定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中經常遇見采用河水作為消防水源的情況,但由于河水枯水位過低,往往造成半地下的泵房底標高過深.現本人采用過的處理方法有:一采用自吸式水泵,但揚程\水壓均受限制;二采用真空泵與消防水泵聯合使用,但可靠性不知如何.不知道類似情況是否有更好的辦法解決
今天有個工程咨詢了消防局。工程規模是:共5層。20000平左右。一層是商鋪,2500平;架空活動區 2200平。二~五層是雙子塔的宿舍。每層每邊1800平。消防局的意思說,不用做報警。而且,他們說了。做不做,要看《建筑防火設計規范》。怎么做,看《火災自動報警設計規范》。我以前都是兩個都開的。不知各位大哥大姐怎么看?