亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 不設消防泵的依據是什么?

    有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!

  • 消防泵的工作原理是什么?

    原理:噴淋泵的自啟動是通過各保護區的管網噴嘴玻璃球高溫下爆碎,引起管網水流流動,從而聯動報警閥壓力開關動作,達到自啟動噴淋泵的目的。通過水流指示器聯動模塊或報警閥壓力開關引線至控制室,消防控制室能準確反映其動作信號,同時控制室應能直接控制噴淋泵啟停。 噴淋泵啟動條件:如果設噴淋系統的區域發生火情,則相應區域的噴淋頭在規定溫度(通常68°)時,破裂,水從噴頭噴出,這時由于水流動,相應區域支管所設的水流指示器就反饋信號到控制室報警主機,同時泵房噴淋泵前的濕式報警閥上的壓力開關由于水流出,也發出信號給主機,這時主機就根據設定的程序啟動噴淋泵了。 手動啟動分控制主機遠程啟動和泵房現場啟動,當發生火情,確認了,但由于壓力開關等故障,不能自動啟動時,可手動啟動。 在車庫按下消火栓按鈕,消防泵啟動,噴淋泵不會啟動,因為消火栓和噴淋是2個系統,管道、啟動控制設備、泵都是獨立設置的。 擴展資料: 消防控制室與消火栓動作按鈕啟動

  • 消防穩壓泵這12根線分別是什么?

    消防穩壓泵這12根線分別是什么?

    消防穩壓泵這12根線分別是什么?

  • 消防泵與穩壓泵的聯鎖控制

    剛把消防泵房的圖給老工程師省(近70的老工程師),看了會說消防泵與消防穩壓泵之間要有聯鎖控制,消防泵啟動時,穩壓泵不能運行,我沒聽懂,上來問問各位大蝦的意見。消防泵房有兩臺消防泵兩臺穩壓泵我的原理圖是兩臺消防泵一用一備,穩壓泵一用一備。兩種泵之間沒有聯系。

  • 消防泵和穩壓泵有何區別?

    一單層廠房,設消火栓,圖審要求設水箱或其它設施,考慮到廠房的輕鋼結構,可能不便設水箱,擬設置氣壓水罐,是否可以只設置穩壓泵而不設置消防泵?(只為10min消防),消火栓能不能由市政供水?謝謝

  • 消防泵的備用泵投入問題

    現在有一個消防泵房,總共3臺泵,一臺消火拴泵,一臺噴淋泵,一臺備用泵。備用泵是前面兩臺泵的備用,也就是哪臺故障了,就作為哪臺的備用投上去。我就考慮想把備用只設為消防中心手動啟動,有消防中心接受故障信號后手動開啟,可以嗎?

  • 噴淋泵和消防泵到底可以合用嗎?

    請教各位高手:關于噴淋泵和消防泵是否可以合用的問題上《建規》和《自噴》上的條文似乎有點矛盾,按《建規》的說法是可以合用,但必須在報警閥前分開,但《自噴》上說應設置獨立的消防泵,請大家指點一下到底應該怎樣做呢!09年的專業考試還考了這道題呢!我當時答的是不可以,不知道對不對?

  • 關于消防泵、噴淋泵配電問題?

    消防泵2X22KW(一用一備),噴淋泵2X37KW(一用一備),想問下面二個問題?1、是否任何情況下只有一臺泵運行??如果是這樣,配電就可以小一半了。2、發電機容量要不要按二臺泵的容量選擇?》

  • 關于全壓啟動消防泵和噴淋泵

    37KW的消防泵和30KW的噴淋泵(一用一備),從低壓配電房引一路YJV4X70的電纜到水泵房的進線箱,然后分別配電給消防泵和噴淋泵,這樣可以全壓啟動嗎?

  • 關于室內水炮的消防泵及穩壓泵問題

    比如說,一個丙類車間,(根據炮規GB50338-2003-4.3.5)2個消防炮達到各處,每個消防炮流量30L/S,消防炮系統總流量60L/S,揚程90M。 我采用3個30L/S,90m的消防泵,二用一備。如果再設2個穩壓泵,穩壓泵流量30L/S,揚程90m。 穩壓泵的流量、揚程和消防炮泵都一樣了。這樣的話需要5臺泵。 我可不可以只設3臺泵,平時一臺穩壓,消防時再啟動一臺泵,還有一臺備用。但是按照平時規范來的話,5臺泵是最符合要求的。但是感覺3臺泵是最符合實際情況的。這種情況下該如何選擇呢?

  • XBD型消防泵有幾種?其用途是什么?

    XBD型消防泵有幾種?其用途是什么? 滬龍泵業答:XBD系列消防泵是針對城市消防系統而開發設計的固定消防組,適用于以水滅火劑的消防設施。它包括XBD-IS-JM型單級吸臥式消防泵,XBD-S(SH)-JM型單級雙吸臥式消防泵,XBD-DL-JM型多立式消防泵,XBD-ISL-JM型單

  • 消防泵、噴淋泵、排煙風機的聯動

    請教:消防泵、噴淋泵、排煙風機等聯動設備除了消防控制室的硬線啟動方式外,還要采用總線編碼嗎?我看我們這個地區畫的圖都沒納入總線系統,只有硬線的多線模塊啟動方式,這樣對嗎?還有松江的樣本上也沒標明把消防泵控制箱、噴淋泵控制箱等納入總線編碼,這樣有錯誤嗎?謝謝給予回復指點,在線等。:handshake

  • 消防泵噴淋泵 控制原理圖

    圖紙簡介: 有消防泵和噴淋泵的一次和二次控制原理圖,附元器件大小等 投稿網友: wxw1901 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省

  • 生活泵和消防泵可以共用一個變頻器嗎

    某工廠,水泵共三臺,1、2號是兩臺消防泵各為11KW一用一備,另一臺是3號供生產及日常用的,功率是5。5KW,由于消防、生活是共用一個出水管道的,可以把消防作為生活的備用,并且甲方要求采用一臺變頻器控制,我想采用以下控制方法:選1臺11KW的變頻器,它的出線端加三臺接觸器,他們互相聯鎖,即打開一臺接觸器另外兩臺由于聯鎖不能閉合,這樣做行不行?有沒有這樣的東東?哪個廠家生產?32A的型號是什么?另外控制箱上端的進線的隔離器選用什么產品?我看到的都只有斷路器。請大家指教一下,謝謝

  • 消防泵,恒壓泵跟切線泵有啥區別

    想問問,眾位選消防泵的時候是選恒壓泵,還是切線泵,這兩種泵有啥區別,看了下樣本,發現切線泵就多了倆壓力表。具體什么時候選恒壓泵,什么時候選切線消防泵

  • 選擇消防泵 和噴淋泵遇到的問題。

    選擇消防泵 和噴淋泵需要計算揚程和 流量, 但是對照廠家提供的設備技術參數上 廠家只提供泵的流量 壓力 轉速 功率。 那么應該怎么選擇? 請教各位老師

  • 關于室外消防泵的選用與否

    我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。

  • 這種消防泵下面的圓的是什么

    這種消防泵下面的圓的是什么

    看看這泵的圓的作用是什么

  • 消防穩壓泵的壓力可以比消防泵壓力低?

    前幾天作設計,有一個化工廠,由于有消防炮和水噴霧系統,消防壓力較高為0.95Mpa,消防穩壓泵的壓力為1.05~1.10Mpa,單位技術部門說消防穩壓泵的壓力可以比消防泵壓力低,這樣平時消防管道的耐壓小一些便于維護和管理,只要管道中壓力下降,穩壓泵可以和消防泵連鎖啟動消防泵就行了,聽起來有一定道理,可是查資料卻沒依據,不知道行不行亞?望各位專家同仁指教!

點擊加載更多

消防泵是什么泵

消防泵是什么泵專題,為您提供消防泵是什么泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防泵是什么泵 相關的專業交流討論,更多消防泵是什么泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

環境污染控制工程

柴油機帶水泵

主站蜘蛛池模板: 黄色网址在线看| 亚洲福利小视频| 青青草国产免费国产| 久久综合综合久久97色| 黄色下装安装包| 国产在线一区二区三区欧美| 手机看片免费基地| 日韩快播电影网| 精品欧美在线观看| 国产综合色在线视频播放线视| 二区免费视频| 伊人网网站| 韩国在线观看日韩| 福利视频欧美一区二区三区| www.欧美在线观看| 免费人成在线观看网站视频| 在线看片亚洲| 国产成人aaa在线视频免费观看| 欲求的主妇竹内纱里奈good网| 色综合伊人色综合网站| 日本中文在线观看| 天天射综合网站| 亚洲精品视频在线| 亚洲一区二区三区四区在线观看| 亚洲欧美字幕| 又黄又爽视频在线观看| 综合黄色| 尹人成人网| 222www免费视频| 91精品国产入口| 成人毛片免费看| 99re99热| 99福利在线| 成年免费看片在线观看| 亚洲一区乱码电影在线| 久久99热成人精品国产| www.69堂| 好吊色综合网天天高清| 美国视频网站| 日韩视频在线一区| 亚洲欧美精品一中文字幕|