亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 備用消防泵如何自動啟動?

    當消防水管道壓力不夠時,如何自動啟動備用消防泵?我剛做火災報警和消防聯動項目,請教各位怎么實現這個功能,并符合設計要求。

  • 消防泵自動巡檢柜的作用

    消防泵自動巡檢柜的作用

    消防巡檢柜又稱消防泵自動巡檢柜、消防智能數字巡檢裝置。為防止消防泵長期閑置不用,造成銹蝕等原因而不能正常的啟動運行等嚴重后果,給國家財產和人民的生命安全造成極大的損失,有必要對水泵機組進行周期性的巡檢,以保持水泵的機械性能和電氣性能始終處于良好的狀態。

  • 關于消防泵自動巡檢裝置的設置

    最近接觸兩個項目,消防給水系統消防泵房分別設置室內消火栓泵、室外消火栓泵及噴淋泵,均為一用一備。圖紙審核過程中發現沒有設置自動巡檢裝置。經與設計人員溝通,對方回復,根據規范《民用建筑電氣設計標準》GB51348-2019第13.7.7條,不用設置自動巡檢柜。  查找《民用建筑電氣設計標準

  • 消防泵主備自動切換是怎么實現的?

    請問各位老師:消防泵自動主備切換是怎么實現的?在消防驗收時,驗收人員要施工方在消控室挨個啟動一用一備的消防泵,試了幾次,都只能啟停一臺泵,作為備用的泵不能由消控室啟動。問題:1、消控室是否能分別指定啟動主泵和備泵?(2臺泵是互為備用的,實際那臺備用是由控制柜上選擇開關決定的)2、在主泵運行中,想模擬一下消防泵的主備切換,怎么實現?謝謝。

  • 自動噴淋消防泵用什么方法進行自動啟動的

    請問:自動噴淋消防泵一般是用濕式報警閥上的壓力開關啟動的,還是通過報警控制器后啟動的,還是有其它方法啟動的。請有比較精通的給我講講工作原理,能詳細一點就更好了,

  • 消防泵房是否應設自動噴淋?

    幾次工程,審圖的都提出消防泵房應設置自噴,并提出以(房屋建筑和市政基礎設施工程設計文件審查)常見問題匯編作為依據,個人認為:1、審查人員提出的常見問題匯編作為依據是理據不足,因該匯編并非執行規范。2、作為消防泵房,除了電箱水泵與電纜外并無其他可燃物,若有起火只能是其中之一,無論是哪一種起火,都將導致水泵無法正常工作。因此也就無必要再設置噴淋。3、對比現行規范,無論是建規,高規或車規,也并未對泵房有明文規定,本人的宗旨是規范沒明文規定的絕對不做。故此,本人認為消防泵房不需自動噴淋,請各位指教。

  • 關于室外消防泵的選用與否

    我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。

  • 關于對至消防泵電纜的要求

    請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復

  • 關于別墅的自動消防報警

    小弟初來乍到,還望各位關照從規范來看,好像別墅沒有要求做自動消防報警系統,那么別墅一般有多少比例會做自動報警呢?如果做的話,是只在廚房和起居室里裝兩個探頭還是基本上各個重要的屋子都有安裝呢。

  • 不設消防泵的依據是什么?

    有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!

  • 哪兒有深井消防泵的樣本

    本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!

  • 關于消防自動報警的一些問題

    安上消防報警設備之后還可不可以搖絕緣電阻安設備之前沒搖線的絕緣電阻,現在搖不知道對設備有沒有損壞!!請教一下各路高手!!!

  • 自動噴灑用消防泵一用一備星三角降壓啟動

    圖紙簡介: 10D303-3 第45-48頁原理圖、接線圖、一次系統圖 投稿網友: wusaihu1 上傳時間: 2013-07-29

  • 消防泵自動起泵方式大探討 高手來解析,有么有

    本帖最后由 版專攻 于 2014-11-13 20:35 編輯 、 以設了穩壓泵(帶氣壓罐)的消火栓系統為例,現在有三個啟泵方式:1 穩壓裝置上的壓力開關啟動 2 水箱出水管上的流量開關啟動

  • 柴油消防泵做備用泵,如何配電和設置自動巡檢?

    消防水泵房,設兩個消防泵,一個電動消防泵,一個柴油消防泵,這種情況下怎么設置自動巡檢呢?電動消防泵、穩壓泵應該是需要雙電源供電的吧,這種情況下配電箱如何設置呢?

  • 自動噴水滅火器系統是否一定需要上消防泵?

    城市(大連,旅順)自來水壓大于.0.45MPa,由市政引入雙進口DN200管徑,并在廠區呈環狀布置,采用消防、生產、生活合用給水管道。當使用自動噴水滅火系統時(市政給水壓力經計算滿足要求),是否也可以采用合用給水管道,由市政給水直接提供?

  • 關于消防自動系統的一些問題

    1、火災自動報警系統是2點確認火災,還是2類確認火災。有沒有具體的規范要求?2、在一個區域,有可能產生可燃氣體,可是排風管路上的防火閥沒有聯動,有沒有具體的規范說明?自己找了半天沒有找到相關說明,我和我的小伙伴拜托伙伴們幫幫忙

  • 關于消防自動噴淋的幾個問題

    關于消防自動噴淋的幾個問題

    請教在線的各位師傅,關于消防自動噴淋系統的幾個問題:1消防自動噴淋系統是怎樣一個聯動過程?2要使噴淋泵動作,需要幾種控制方式?3,濕式報警閥的壓力開關在什么狀態下動作,壓力開關控制起泵,還需要模塊嗎?如果需要,要使用哪種模塊?4,看一下我們這的濕式報警閥安裝的正確嗎?現在的情況是:主控柜處于自動狀態,壓力開關接線到主控柜的無源動作觸點,管道保持5公斤壓力,壓力開關處頂針落下,壓力開關觸點處于常開狀態,從末端泄水,供水測壓力降低,直到把水泄完,壓力開關的頂針也不動作。當我用螺絲刀把壓力開關處的觸點頂起時,噴淋泵動作起泵,開始供水,然后壓力開關才會頂起,警鈴處過水,警鈴響起,此時我可以撤掉螺絲刀,系統處于正常供水狀態,系統側達到5公斤壓力,壓力開關頂針落下,水泵停止。

  • 有關消防泵壓力開關的計算

    各位同仁,在消規的實施下,消防泵的啟動必須采用自動啟動方式,在這里請教大家一個問題,消防泵的出水管上應設置壓力開關,電氣專業做聯動,但是這個壓力開關的啟動壓力該如何控制呢,也就是說壓力怎樣變化的時候消防泵啟動。

  • 大家用什么消防泵樣本呢

    請教,剛剛看了S204,消房泵圖集 還像沒找到臥式泵的排氣孔啊。。立式泵找不到第一級葉輪的位置。大家用什么消防泵樣本呢,謝謝

點擊加載更多

自動消防泵

自動消防泵專題,為您提供自動消防泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自動消防泵 相關的專業交流討論,更多自動消防泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

國內消防泵

環境污染物排放標準

主站蜘蛛池模板: 日本精品一区| 亚洲天天做日日做天天看| 一二三四视频免费观看在线看1| 成人在线小视频| 99色视频在线| 久久er热| 日韩精品高清在线| 这里是九九伊人| h网站在线观看| 久久精品高清视频| 天天看夜夜操| 成人伊人青草久久综合网| 国产成人综合网在线观看| 欧美日韩成人| 亚洲性天堂| 99精品视频在线在线视频观看| 精品日本久久久久久久久久| 日韩乱视频| 成人精品视频在线观看| 国产精品毛片一区二区三区 | 国产成人亚洲综合无| 欧美成人久久一级c片免费| 亚洲国产视频一区| 99精品欧美一区二区三区综合在线| 精品一区二区高清在线观看| 亚洲综合伊人| 国产在线精品观看| 青青草国产成人久久91网| 亚洲综合站| 成人免费一区二区三区视频软件| 免费看成年人视频| 亚洲综合色播| 成人欧美视频在线看免费| 欧美在线视频免费| 真实呦女系列| 国产中文字幕在线视频| 污网站网址| heyzo亚洲精品日韩| 欧美在线观看网站| 色精品视频| 久久精品国产福利|