請問大家見過這種接頭嗎,是焊接在排煙軟管上的
第一次做這個不太懂…… 計算噸數是108噸 查了一下 好像就是買一個成品不銹鋼水箱一樣的東西 然后埋入地下…… 請問尺寸規格是怎么定的 裝配式還是組合式的 放樓頂的消防水箱是裝配式還是組合式的? 今天實在是被問懵了
不銹鋼雙法蘭限位伸縮接頭它的質量怎么樣呢!除了看外觀外,它的本體厚度也是考察的一部分。我們使用的伸縮接頭的本體厚度有什么影響呢?它的厚度直接影響到產品的質量,如果管壁很薄,成本就會降下來很多,在遇到一定的壓力環境下,管體可能就會承受不了壓力造成破損,后果是非常嚴重的。不銹鋼雙法蘭限位伸縮接頭是由本體,管體,密封圈,螺栓構成的,所以之間的作用是相輔相成不可分割。 不銹鋼雙法蘭限位伸接頭適用于管道線路兩端都是法蘭連接,在安裝時調整產品兩端與管道或法蘭的安裝長度,對角均勻擰緊壓蓋螺栓,在調整好限位螺母,這樣就能讓管道在伸縮量范圍內可以自由伸縮,鎖定伸縮量,確保管道的安全運行。伸縮接頭有以下幾個優點! 1、伸縮量大,運行穩定,使用壽命長。 2、方便閥門的拆裝,有利于管線的定期維護。 3、伸縮接頭能夠有效地起到保護管線避免受到地陷帶來的不良影響。 4、適用于輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水、原油、空氣、溫度不高于250度的蒸汽和顆粒粉狀等介質。
一、將水箱的出水管從報警閥后管道接入 有些設計人員將水箱的出水管直接接入自動噴淋系統的頂層給水管道(報警閥后),看似符合壓力、流量要求而且節約管材,其實這是錯誤的做法。這是因為水箱的出水管從報警閥后管道接入,水箱中的水將不通過報警閥而直接進入系統管網,使得噴頭動作后,報警閥后的管道水壓長時間保持很高,延緩了壓力開關動作,水力警鈴不能及時報警,水泵遲遲得不到啟動,故《自動噴水滅火系統設計規范》明確要求,水箱出水管應從報警閥入口前管道連接。
一、未將水箱設置在建筑物高部位 對于一些局部為鋼結構屋頂的大空間建筑物,如影劇院的舞臺等,設計人員將水箱設置在建筑物承重能力相對較好的鋼筋混凝土結構的中間層,但低于不利點噴頭的高度,提高增壓水泵的揚程,以滿足高點噴頭的工作壓力要求。設計人員的想法是,規范說明水箱可設增壓水泵來滿足不利點消火栓和噴頭的壓力。其實這是對消防水箱涵義的錯誤理解,使水箱成了中間水池,不能依靠重力向消防系統管道供水。 二、水箱出水管道未設置單向閥 <
各種不銹鋼的特性和用途
上午在工地看到的不銹鋼焊接接頭,大家看看這樣能否通過驗收,不是很明白,希望大家給指導指導[ 本帖最后由 liuqiang1006 于 2011-8-12 08:42 編輯 ]
不銹鋼傳力接頭是泵、閥門,管道等設備與管道連接的新產品,通過全螺栓把它們連接起來,使其成為整體,并有一定的位移量,方便安裝。可承受管線的軸向壓力。這樣就可以在安裝維修時,根據現場安裝尺寸進行調整,在工作時,不僅提高工作效率,而且對泵、閥們等管道設備起到一定保護作用。 不銹鋼伸縮接頭是泵、閥門,管道等設備與管道連接的新產品,通過螺栓把它們連接起來,使其成為整體,并有一定的位移量,這樣就可以在安裝維修時,根據現場安裝尺寸進行調整,在工作時,可以把軸向推力傳還至整個管道系統。這樣不僅提高工作效率,而且對泵、閥們等管道設備起到一定保護作用。 傳力接頭的生產標準與伸縮接頭的生產標準是一樣的,都是GB/T12465-2007, GB/T12465-2002, GB/T14414-1993 。但是伸縮接頭還有個船用標準CBM1129-82 ,適用于溫度不高于80°C的船舶艙底、壓載、海水、消防、甲板沖洗和油類駁運等管路,以補償管路存在的漲縮現象。傳力接頭與伸縮接頭的共同點有1.安裝簡單方便、方便閥門安裝、可承受管線的軸向拉力。 2.該產品采用金屬
不銹鋼金屬波紋管接頭如何設置?溝槽連接時水平直管段多少米要求安裝不銹鋼金屬波紋管接頭?垂直管段多少米要求不銹鋼金屬波紋管接頭? 焊接時水平直管段多少米要求安裝不銹鋼金屬波紋管接頭?垂直管段多少米要求不銹鋼金屬波紋管接頭?哪一本施工規范有?
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2013-7-9 08:40 編輯 消防用不銹鋼水箱的容積計算對于需設消防水箱的系統,其貯水量首先應滿足消防10min(分鐘)室內用水量。為便于維護、管理,設計時習慣做法是將生活、消防用不銹鋼水箱。對
請教一下:不銹鋼管,1.要求工作壓力2.5MPa,公稱直徑DN100,怎么選外徑和壁厚?2.要求工作壓力2.0MPa,直徑DN100、DN200兩種管道,選什么外徑和壁厚能滿足要求?用不銹鋼焊接鋼管還是無縫鋼管?請說的清楚一些.
不銹鋼水箱焊接接頭由哪些內容組成? 不銹鋼水箱用熔焊方法連接的接頭為焊接接頭。焊接接頭由焊 縫、熔合線、熱影響區(HAZ)及鄰近熱影響區的母材金屬四部分組成,
不銹鋼水箱焊接接頭為什么會失效? 材料選用不當。用于制造不銹鋼水箱焊接結構的材料若選用不 當,在降低基體金屬使用性能的同時也降低了焊接接頭的綜合 力學性能。如用轉爐鋼制造在溫度為一20℃以下的低溫條件服
圖紙標明,地下室環網上每組閥門應至少在一側配套設置可曲撓橡膠接頭或不銹鋼波紋伸縮節,以方便閥門檢修。但我咨詢廠家說 DN150的不銹鋼伸縮節要比軟接貴600多,但我覺得使用軟接的承壓能力不是特別好。此部位是否可以使用軟接啊?(低區壓力為市政直供,中區0.8mpa,高區1.3mpa)我害怕試壓的時候就給軟接打壞了
橡膠接頭具有高彈性、高氣密性、耐介質性、耐候性及耐輻射性等獨特性能,能適應各種復雜工作環境,被應用于各種管道系統中;在化工工業管道中使用橡膠接頭產品,由于要適應苛刻的腐蝕工作環境,耐腐蝕橡膠接頭要配備不銹鋼法蘭以提高產品的安全穩定性和使用壽命。常用的法蘭材質為304和316不銹鋼,材質不一樣它們的使用效果也有一定差異。不銹鋼304材質組成為 OCr18Ni9 ,316材質組成 0Cr17Ni12Mo2;而304和316最da的區別就是316比304多2-3個鎳,多2%的MO(鉬);首先,316不銹鋼含Mo,比304不銹鋼在高溫環境下耐腐蝕性更好些,所以在高溫環境下,工程師一般都會選用316材料的零部件。其次,316主要是降低Cr含量提高Ni含量并增加了Mo2%~3%。從而其抗腐蝕性能力要比304強,適合在化工,海水等環境下使用,同樣,316成本也高于304,一般316用在要求比較高的工作環境,來代替304。 316L鋼種在304基礎上增加了鉬元素,可以顯著提高其耐晶間腐蝕、氧化物應力腐蝕的能力,以及減少焊接時的熱裂傾向性.還有良好的耐氯化物腐蝕的性能.常用于純水、蒸餾水、藥
雙法蘭傳力接頭能夠保護閥門和方便閥門的維修與拆卸,因此在管道應用中十分廣泛。雙法蘭傳力接頭的材質主要有Q235碳鋼、不銹鋼、鑄鋼及球墨鑄鐵等。今天重點介紹不銹鋼雙法蘭傳力接頭在閥門管線中的應用,不銹鋼材質相比較碳鋼材質來講,適用于介質和溫度都有嚴格要求的管線中。不銹鋼傳力接頭具有良好的金屬性能和較強的耐腐蝕性。常用于鋼結構,不銹鋼法蘭的金屬表面光滑,不容易被空氣氧化。因此,它常用于高壓水管和腐蝕性壓力管道。 不銹鋼雙法蘭傳力接頭的優勢具體表現在4個方面: 1、良好的自密封作用靠管道內介質對膠圈的壓緊力,法蘭連接時,壓力越高,容許管路軸向移動 2、可順應管道的膨脹、緊縮,為警備無壓時介質的走漏,膠圈在端管接口上有預緊力,鋼管連接后。相鄰兩個端管容許有肯定的轉角,不必要割開和焊接 3、徑向力遠遠小于軸向力。兩鋼管管端之間留有間隙,收縮了施工工期。螺栓僅蒙受卡箍的徑向力,可有效低沉70%以上的呆板振動 4、鋼制雙法蘭傳力接頭漸漸擴展到發電廠的除灰管道上利用,只需把幾個螺栓拆除即可翻轉恣意角度
各位同行好,請教一個問題,有一個10噸的不銹鋼消防水箱,采用304不銹鋼板氬弧焊焊接而成,使用不到一年發現水箱有漏水現象,經檢查發現焊縫有腐蝕現象,形狀類似蛀蟲蛀木頭的形狀,腐蝕處有黃泥狀物質,而另一同樣的生活水箱卻沒有發生類似現象。
不銹鋼雙法蘭傳力接頭具有良好的金屬性能和較強的耐腐蝕性,是用于管道工程中的重要部件,其作用是在管道系統中傳遞和分配力,確保管道系統的穩定性和安全性。不銹鋼法蘭的金屬表面光滑,不容易被空氣氧化,因此常用于高壓水管和腐蝕性壓力管道,為了提高耐腐蝕性和可焊性,不銹鋼法蘭適當添加穩定元素鈦、鈮、鉬等。 不銹鋼雙法蘭傳力接頭的優勢: 1、不銹鋼雙法蘭傳力接頭具有優異的耐腐蝕性能,能夠適應各種復雜的環境條件。 2、良好的自密封作用,密封作用靠管道內介質對膠圈的壓緊力,法蘭連接時,壓力越高,容許管路軸向移動。 3、可順應管道的膨脹、緊縮,為警備無壓時介質的走漏,膠圈在端管接口上有預緊力,鋼管連接后。相鄰兩個端管容許有肯定的轉角,不必要割開和焊接。 4、徑向力遠遠小于軸向力。兩鋼管管端之間留有間隙,收縮了施工工期。螺栓僅蒙受卡箍的徑向力,可有效低沉70%以上的呆板振動。 5、不銹鋼雙法蘭傳力接頭具有較長的使用壽命喝較低的維護成本,能夠為客戶節省大量的維護費用。
隨著現代工業的不斷發展,不銹鋼限位伸縮接頭的需求量不斷增長,一個現代化的石油化工裝置就需要上萬只各式各樣的伸縮接頭,因此伸縮接頭的使用量是非常大的。限位伸縮接頭采用的原材料一般為鑄鋼、或者普通鋼材質。這種材料在常溫下具有良好的使用性能,但是若在低溫環境中使用,韌性會降低的,使限位伸縮接頭容易變脆。限位伸縮接頭是泵、閥門,管道等設備與管道連接的新產品,通過全螺栓把它們連接起來,使其成為一個整體,并有一定的位移量,這樣就可以在安裝維修時,根據現場安限位伸縮接頭裝尺寸進行調整,在工作時,可以把軸向推力傳還至整個管道系統,今天我們來了解一下在管道設備交叉部位如何走線。 對管道設備重迭交叉多的部位,例如公共走廊、大面積房間,地下室等部位,對排位布置展開討論,達成排位規則。總承包單位可安排機電工程師將不同專業的平面圖放在同一平面上重疊,刪去對安裝空間影響不大的支管小管,繪制成綜合各個專業主要管路的綜合平面布置圖,并標識出各個專業管道及設備的管徑,截面積、體積等數據,再進行平面位置調整,減少平面圖上各個專業管道的交叉重迭,使各類管道走向條理分明。根據繪制成的機電管道設備綜合平布
站在各位巨人的肩上總匯了網上一