應用比較廣泛的是直縫鋼塑轉換,規格型號如下: 20*20//2*27/32*34/32*27/40*42/40*34/40*48/剛塑復合管,產品以無縫鋼管、焊接鋼管為基礎管,內壁涂裝高附著力、防腐、食品X衛生型的聚乙烯粉末涂料或環氧樹脂涂料。采用前處理、預熱、內涂裝、流平、后處理工藝制成的給水鍍鋅內涂塑復合鋼管,是傳統鍍鋅管的升X型產品,鋼塑復合管一般用螺紋連接。
種鋼塑轉換管件的組裝工藝,其特征是將聚乙烯直接注塑成變徑的PE管材,將鋼管部分車削,利用臥式液壓機推動變徑PE管材,利用反作用力將緊固壓套從鋼管端向PE端擠壓,通過液壓機的模具托盤實現管件連接部位長度的定位,完成組裝,具體工藝步驟如下: (1)將聚乙烯原料在注塑機中注塑成型得到變徑PE管材,注塑壓力控制在70~90MPa,注塑溫度料筒溫度控制在200~220℃之間,模具溫度控制在40~50℃之間; (2)將鋼管前端車削形成若干防拔脫槽,車削后置于臥式液壓機的模具托盤中; (3)啟動臥式液壓機,臥式液壓機的液壓頂桿推動變徑PE管材向模具托盤移動; (4)將緊固壓套套壓在變徑PE管材前端,緊固壓套借助反作用力不斷將變徑PE管材內表面擠壓在鋼管前端外表面與防拔脫槽緊密貼合,擠壓過程通過液壓機的模具托盤實現管件連接部位長度的定位,完成組裝。 技術總結 鋼塑轉換管件的組裝工藝,將聚乙烯直接注塑成變徑的PE管材,將鋼管部分車削,利用臥式液壓機推動變徑PE管材
施工現場遇到的問題,由于市場上鋼制雨水斗缺少,現在改用PVC的雨水斗,但原雨水管設計為鍍鋅管,因考慮到PVC的膨脹系數與鍍鋅管的不一樣。。連接方式為下圖,但是圖集是找到了。。找不到廠家有賣這個轉換接頭的。想問下哪位仁兄遇到過這個情況。幫忙找下。。不勝感激·
曾經在這里看到了一個關于異種材料連接管件及轉換接頭的帖子,感覺對自己幫助很大,但當時沒有收藏,最近找了兩天都沒有找到那個帖子,有哪位知道的話給發個鏈接吧 非常感謝
橡膠接頭種類繁多,性能特點也各不相同。橡膠接頭可以用在各種泵上,不同泵用的橡膠接頭是不一樣的。不同的橡膠接頭也用于輸送不同的介質。這是因為它們是為耐腐蝕、耐摩擦、耐高低溫而準備的,也是為正常使用而準備的。它能用在消防泵上嗎?你知道安裝前需要滿足什么技術要求嗎? 消防系統使用的橡膠接頭應有產品合格證和質量經驗及技術文件,尺寸、承壓法蘭規格和螺栓位置應符合設計要求。安裝時注意各種細節,比如配件是否齊全,遠離熱源,不使用不合格品進行安裝。遠離含有強酸強堿的東西,因為橡膠接頭由天然橡膠和合成橡膠制成,有一定的使用壽命,時間長了可能會老化。因此,需要定期維護消防泵房的工作環境,放置在陰涼干燥、陽光無法照射的地方。 水泵出口處安裝的橡膠接頭具有減震、熱脹冷縮的功能,便于閥門的拆卸抄取和維修。實際安裝順序應為:橡
請問各位大蝦:我工程室內消火栓箱內消防水帶與鋁合金快速接口連接時用喉箍+鍍鋅鐵絲綁扎,且產品出廠時就是這樣的連接方式。可在驗收時驗收人員提出應該用14#銅絲綁扎,不知道國家規范是怎么規定的,規范的具體條文是怎么說的?我代表八輩祖宗感謝大家!
問題描述:在民用建筑電氣設計規范中,有一條關于封閉母線的規范--8.11.12 封閉式母線隨線路長度的增加和負荷的減少而需要變截面時,應采用變容量接頭。 但是在找過相應產品(西門子XL封閉母線)沒有有關于這種容量變化接頭,請問各位電氣大神具有這個功能的產品是哪個牌子的?更具體說這個變容量接頭是什么?具體構造? 在下先行謝過了。
怎么網易說我發的有違規內容,什么東西,郁悶!!!,內容請看下面的圖片:
如果是室外埋地的給水、消防公用管道,采用柔性接頭時,可以用卡箍連接嗎,用橡膠圈接頭還是用卡箍好些呢,橡膠圈接頭能否達到消防管道的壓力要求呢
1 現場為鍍鋅鋼管,本人以前未接觸過消防專業(水消防),施工及驗收規范是哪本?消防規范套太多了,是自動噴水滅火系統施工及驗收規范 ?2 螺紋連接的外露絲扣的驗收允許的外露絲扣是幾個?溝槽連接的驗收有什么注意事項? 謝謝大家了 真的比較急
菜鳥求救,我現在在做一個消防泵房,剛開始管道用的柔性接頭全部采用橡膠材質的,業主驗收時要求我方改為四節卡箍與短管連接做成的金屬伸縮節,不知道這樣做是否合理,本人也是剛開始接觸,不是很清楚,希望各位大俠多多指教。
請教:一臺15KW的消防電梯由雙電源供電,雙電源轉換開關選用CKQ33ZF-63S/(級數與N極結構)/50AZF---控制功能符號(發電即ZF型)S---分斷級別(S為標準型)級數與N極結構有四種形式:三級--3P 四級——4A、4B、4C、4D其中:A--N級不安裝過電流脫扣器且N始終接通; B--N級不安裝過電流脫扣器且N極與其它三級一起分合; C--N級安裝過電流脫扣器且N極與其它三級一起分合; D--N級安裝過電流脫扣器且N始終接通。求教,該消防電梯應取消過載保護,那么轉換開關的級數怎么選,怎么才算是取消過載保護了呢?若是一般的客梯,級數和N級選哪類較好?
消防給水系統需要通水管道連接組成,把短的管道接長需要使用連接件,主來管道往多個不同方向送水需要分配連接件,管道上安裝消防設備依據接入形式也需要各種不同的連接件。另外還需要在管道上使用柔性接頭來起到減震、防晃和后期維修截取和安裝方便等作用。由此我們要通過各種連接件使用原理、安裝方式的不同來學好這部分內容,了解各部分柔性材料在實際使用當中的意義。一根管道與另外一根管道連接,使得整段管道變長這種是最常見的方式,連接方式也有很多如螺紋式、承接式、法蘭盤、溝槽式等,需要注意的是如使用了焊接和摳槽,例如管道的端口處焊接法蘭盤或者管道上摳槽用來使用溝槽式對接件,則需要對開槽部位和焊接部位進行防腐處理。重點說一下分配式接入件(一對多)。有兩種方式,一種是把需要連接的管道在分配點截斷,然后端面與端面用構筑件連接,常用的構筑件為同徑(三通、四通)連接件。如下圖:另外一種方式是在需要分配的點上,在管道上鉆孔,然后鉆孔處使用一種卡扣接入另外一根管道。如在管道上鉆一個孔,使用的卡扣叫機械三通。在
請教:一臺15KW的消防電梯由雙電源供電,雙電源轉換開關選用CKQ33ZF-63S/(級數與N極結構)/50AZF---控制功能符號(發電即ZF型)S---分斷級別(S為標準型)級數與N極結構有四種形式:三級--3P四級——4A、4B、4C、4D其中:A--N級不安裝過電流脫扣器且N始終接通;B--N級不安裝過電流脫扣器且N極與其它三級一起分合;C--N級安裝過電流脫扣器且N極與其它三級一起分合;D--N級安裝過電流脫扣器且N始終接通。求教,該消防電梯應取消過載保護,那么轉換開關的級數怎么選,怎么才算是取消過載保護了呢?若是一般的客梯,級數和N級選哪類較好?
最近有個朋友做工程,叫我幫他畫一套消防圖到消防局報審,圖紙我是用CAD畫的,到了消防局卻打不開了,說是我的格式不對,是什么gip格式的,以前聽說過gip格式的工程圖,據說是畫消防圖的專門軟件,請問大蝦,這個軟件全稱叫什么?到哪里去下載??小弟在這里先謝謝了
火災時怎么關斷雙電源自動轉換開關(非消防),是通過分勵同時關掉兩個供電斷路器,還是讓雙電源轉換開關回0位,另外遠程控制雙電源轉換開關是通過邏輯脈沖來實現的,消防控制器這樣做方便嗎?如現有一棟重要甲級辦公樓的非消防雙電源供電雙回路供電到末端:電訊房、客梯、生活水泵; 另外,有些重要高檔的建筑,如人防、中央屋宇管理系統、車庫管理系統排污泵,也有可能設置雙電源。
如何把CAD圖的消防管線全部轉換成天正的消防管道?例如原CAD圖中消火栓管以線表示,如何把圖中的管線一次性,快速的轉換天正的消防管道?請各位大俠幫幫忙!謝謝!
托墻轉換和托柱轉換受力原理有很大的不同,不能一概而論。我的做法是,對于托柱轉換,在模型里我僅定義“非托墻轉換梁”(盈建科的特殊梁定義),而柱子不會去指定轉換柱,實際構造時僅適當加強箍筋。大家一般怎么處理的?
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
知識點:轉換接觸器