亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于消防泵的手動控制問題

    問大家一個弱弱的問題民規13.4.2規定對消防水泵等需要在控制室設置手動直接控制,而我們平時做的消火栓又有直接啟動的起泵線,也就是說消防水泵既可以通過總線控制,也可以通過消防控制室手動控制,還可以通過消火栓手動控制?我這樣理解是對的嗎?

  • 消防泵與穩壓泵的聯鎖控制

    剛把消防泵房的圖給老工程師省(近70的老工程師),看了會說消防泵與消防穩壓泵之間要有聯鎖控制,消防泵啟動時,穩壓泵不能運行,我沒聽懂,上來問問各位大蝦的意見。消防泵房有兩臺消防泵兩臺穩壓泵我的原理圖是兩臺消防泵一用一備,穩壓泵一用一備。兩種泵之間沒有聯系。

  • 關于消防泵聯動控制啟動線的問題

    關于消防泵聯動控制啟動線的問題

    我主要想知道我的線選對了嗎?這棟樓沒有做消防報警聯動控制系統,就是想加在消防控制室能控制消防笨的啟停!我的線如果不對,如何選!謝謝!

  • 01D303-3-15消防泵控制原理的疑問?

    01D303-3-15消防泵控制原理中當用#1備#2時,如果1#泵過載,會自動切換到2#泵(通過水管上的壓力開關進行控制),這時如果2#泵正在運行,1#泵的熱繼會不會因為冷卻自動復位?如果這樣,會發生兩臺泵同時運行?

  • 消防泵控制原理圖(三用一備)

    消防泵控制原理圖(三用一備)。

  • 星三角一用一備消防泵控制箱

    星三角啟動一用一備消防泵 故障時可以實現互轉 如果兩個斷路器其中一個斷電怎么轉換到另一個 好像要加中間繼電器互鎖下吧 具體怎么加 大神們指點一下 謝謝

  • 消防泵噴淋泵 控制原理圖

    圖紙簡介: 有消防泵和噴淋泵的一次和二次控制原理圖,附元器件大小等 投稿網友: wxw1901 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省

  • 供電配電,15KW的消防泵控制箱怎么接?

    15KW的消防泵一備一用的控制箱的有6條線怎么接?1,2模塊接口,3,4壓力開關,5,6運行飯饋,請前輩,高手指點指點,越詳細越好謝謝!

  • 室內外消火栓共用消防泵,怎么控制

    老外的項目,不信任市政給水,要求室外消火栓和室內的一樣,從消防水泵出水接環網。室內消火栓可由報警按鈕啟動水泵,那室外消火栓怎么辦呢?怎樣聯動消防水泵呢?

  • 消防泵房控制電纜的布置問題

    我手上有個項目,電氣包將380V電壓送至泵房水泵控制柜內,控制柜至水泵的那段控制電纜得由我來設計我以前只設計消防報警系統,沒設計過強電線路,不知如何下手懇請高手指點!感激不盡!

  • 控制柜必須設在消防泵房嗎

    目前我公司消防泵房為室外地下泵房,每到雨季下面潮濕、悶熱??刂乒窠洺?。能否把控制柜移到主樓的地下室(距離60米遠)謝謝!

  • 6、消火栓用消防泵(一用一備)控制原理圖

    6、消火栓用消防泵(一用一備)控制原理圖

  • 請教消防泵控制圖中的問題

    請教消防泵控制圖中的問題

    下面這個圖是消防泵一用一備全壓啟動方式中的一部分問題一:起泵按鈕SE1的作用如何理解? 回路平時常開,起泵按鈕常閉,如起泵按鈕玻璃破碎,回路閉合?假如是這樣,問題二:為什么多個起泵按鈕SE1~SEm之間是串聯關系?難道必須每個起泵按鈕都按下去回路才導通,才能起泵?這明顯不可能,不知如何理解。

  • 關于室外消防泵的選用與否

    我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。

  • 關于消防聯動的輸出控制

    現在的消防聯動是不是一定要有源輸出控制,我看新的火警規范4.1.2條只是說主機電壓控制輸出應采用直流24V,并沒有規定輸出控制的方式!我看當前好多廠家的輸入輸出模塊仍自帶有源、無源輸出控制的兩種接法啊?順便再請教一下,海灣8301輸入輸出模塊控制高電壓大功率消防設備動作時,COM、NO連接繼電器線圈控制被控設備,屬于有源輸出控制還是無源輸出控制?請大神指教!

  • 關于火災報警中消防泵,風機的聯動控制請教

    看了一些設計院的圖紙,消防泵、噴淋泵、風機等大型重要設備控制柜連了一個總線模塊,且還有一路手控線從直接控制盤與控制柜相連無模塊。。。本人糾結在是否需要總線模塊???舉海灣與北大青鳥產品為例說明: 海灣,只需要一路直接控制盤里的手控線與設備控制柜相連,要實現設備自動控制,直接控制盤與報警控制器相連,根據控制器編寫的聯動關系實現自動控制設備。。。北大青鳥,只需一路手動控制盤的手控線與設備控制柜相連,中間加了個多線模塊,對設備的自動與手動控制海灣原理類似。。。當然加總線模塊控制設備也行,但是有這個必要嗎???還是設計人員只是想表達火規5.3.2條規定的意思:5.3.2 消防水泵、防煙和排煙風機的控制設備當采用總線編碼模塊控制時,還應在消防控制室設置手動直接控制裝置。

  • 請教消防泵控制柜里的按鈕名稱

    請教消防泵控制柜里的按鈕名稱

    請問 在紅線右邊貼白色圓標簽的按鈕叫什么名稱?它的作用是什么? 謝謝!

  • 排污泵故障問題出在消防泵控制柜

    上午去一項目檢修消防泵房排污泵,首先看到電源燈不亮,經萬用表測進線沒電。找工程部問題總控電源在哪。對方說不知道,然后兩個地下車庫轉了一大圈也沒找到這臺排污泵的控制電源。后來我想不會是放到消防控制柜里了,打開噴淋泵控制柜一看里面還有個空開上面寫著排污控制,但開關是開著的。用萬用表一測還是沒電 。仔細一看,雙電源控制備用指示燈是亮的(噴淋,消火栓都是雙電耗的)。手動啟動噴淋泵沒反應。再看雙電源控制接觸器沒有吸合。追問故障原因是前幾天停了一下電排污泵電源指示燈就不亮了。停電前噴淋泵是常用電源控制。 現在問題簡單了,肯定是備用電源控制回路出有問題,要不就是備用電源接觸器掛了。 順著二次線路圖一步一步檢查,查到繼電器時又糾結了,二次線路上標的1KA上找不到對應的線標,左邊的繼電器上標的KA1,考慮可能是貼錯了標簽,在KA1上果然找到一條對應的線,但另一第對應的線標的又不對了。難到標線標又裝錯了,而且這條線還是接在常開點。按線路圖上標的1KA對應位置應該接在常閉點才對,(從這個點出去經過雙電源常用接觸器常閉點接到零線)??磥韱栴}就是出在這個繼電器了。斷開電源把KA1的常開接點接

  • 不設消防泵的依據是什么?

    有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!

點擊加載更多

消防泵的控制

消防泵的控制專題,為您提供消防泵的控制相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防泵的控制 相關的專業交流討論,更多消防泵的控制相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

建筑消防泵

消防泵圖片

主站蜘蛛池模板: 好湿好紧太爽了小说男男| 97精品久久久久中文字幕| 亚洲伊人久久大香线焦| 污视频网站下载| 日本亚洲a| 日本久操| 99re热这里只有精品18| se01国产短视频在线观看| 伊人涩涩| 草草视频在线| 在线亚洲v日韩v| 污视频在线观看免费| 日韩欧美在线看| 日韩欧美亚洲乱码中文字幕| 日本成年x片免费观看完整版| 欧美亚洲天堂| 日本电影二区| 色yeye在线观看| 色资源二区在线视频| 天天射日日操| 亚洲精品网站在线观看不卡无广告| 欧美日韩亚洲二区在线| 国产一级精品高清一级毛片| aaa国产精品| 草草影院第一页| 国产成人精品免费视频大全可播放的| 6080伦理久久亚洲精品| 亚洲三级在线观看| 亚洲资源网| 这里只有精品22| 男人的天堂久久精品激情a| 亚洲一欧洲中文字幕在线| 污网站免费观看在线高清| 亚洲h电影| 色综合视频在线观看| 亚洲成av人影片在线观看| 亚洲国产成人精彩精品| 尹大人久久大香香蕉国产| 最近中文字幕完先锋资源| 怡春院院日本一区二区久久| 亚洲爱视频|